Aide installation lecteur Windows Media Player Aide installation lecteur Real Player Aide installation lecteur QuikTime Player Aide installation lecteur Macromedia FLASH Player



   Google
Accueil Plan du site Aide Infos légales Salons Reportages Liens Contact L'équipe Brico
Electricité Papier peint Peinture Menuiserie Divers Maçonnerie Isolation Electroménager
Toitures Décoration Matériaux Alarme·Sécurité Plomberie Hi-Fi · vidéo Outillage Sols·Carrelages
Chauffage Climatisation Ecologie Habitat Bricolage Créatif Litiges Travaux Téléphonie C'est Nouveau Petites Annonces

Toutes les vidéos sont disponibles
dans les quatre formats principaux :
Aide à l'installation des lecteurs vidéos
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Choisir télémètre laser

Forum-outillage.com







deco
  Fiche forum installer un thermostat d'ambiance
Problème chauffage : Thermostat d'ambiance programmable chaudière
Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le redémarrage de ma chaudière quand je ne suis pas là ? Par exemple, pouvoir programmer l'allumage une heure avant que je ne revienne chez moi ? Mais peut-être est-ce de la magie ? J'attends impatiemment vos réponses. Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Concernant un thermostat d'ambiance programmable, il existe un thermostat hebdomadaire ou journalier facile à installer. Il suffit de prendre un thermostat en système radio, ce système se compose de deux éléments : un thermostat placé dans la pièce principale, ce sera votre température d'ambiance, et le module récepteur alimenté en 220V et qui par l'intermédiaire de son contact met en fonction votre circulateur. Ces produits se trouvent dans plusieurs marques : Delta Dore, Flash-Theben. Vous pouvez consulter leurs sites et vous trouverez peut-être des réponses à vos questions.

Reponse forum chauffage (2)

Il faut voir ça sur la fiche technique de la chaudière ou donner vos références à un connaisseur. Pour le choix, Theben fait d'excellents thermostats, pas les plus chers et c'est du très bon matériel.

Reponse forum chauffage (3)

Bien sûr, on peut mettre des thermostats programmables sur toutes les chaudières !

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, cette question m'intéresse également. Ce que je voudrais savoir c'est : est-ce que cela est facile à brancher ou est-ce qu'il faut faire appel à un professionnel ? Je précise que je suis bonne bricoleuse mais pas forcément experte en chaudière ! Merci d'avance.

Reponse forum chauffage (5)

Pour un thermostat deux fils par exemple, il suffit de brancher ces deux fils sur le bornier du thermostat de la chaudière (qui se trouve sur la partie basse de votre chaudière à gauche chez Elm Leblanc). Arrêtez la chaudière et coupez l'électricité. Ensuite, retirez le petit cache en plastique qui se trouve légèrement sur la gauche, en bas, puis vous découvrez une vis qui maintient le cache complet, où se trouve toute la partie électrique.
Une fois celui-ci retiré, complètement à votre gauche, un petit bornier où deux fils + la terre sont déjà branchés, et légèrement sur la droite de ce bornier, une petite fiche qui sert de pontage doit être retirée. C'est là que vous brancherez vos deux fils de thermostat. Normalement, dans le cache plastique que vous avez retiré doit se trouver un petit schéma d'explication pour ce branchement.
Je ne suis pas un professionnel mais j'adore le bricolage.

Reponse forum chauffage (6)

Attention, si vous branchez votre thermostat d'ambiance directement sur votre chaudière comme indiqué ci-dessus, assurez-vous que votre chaudière ne sert que pour le chauffage, si elle fait de l'ECS (eau chaude sanitaire) alors vous risquez de ne plus faire d'ECS lorsque votre thermostat ne sera plus en demande de chauffage. De plus vous risquez de faire des cycles trop courts de fonctionnement du brûleur (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt etc.). Pas bon pour les économies. Il est préférable dans votre cas de brancher le thermostat d'ambiance pour la commande du circulateur de chauffage ou éventuellement si équipé pour la commande d'une vanne mélangeuse. Bon chauffage.

Reponse forum chauffage (7)

Bonjour à tous, je suis partie pour acheter un thermostat pour ma chaudière ELM LEBLANC NGLM 23. Je compte aussi le monter moi même. Mais sachant que ma chaudière me chauffe l'eau également (sans ballon), la mise en place d'un tel thermostat peut-elle m'empêcher d'utiliser l'eau chaude lorsque le thermostat ne sera plus en demande de chauffage ? Merci par avance de vos précieuses réponses.
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
votre réponse a été dupliquée en question dans la nouvelle version du Forum Chauffage. Votre question est disponible ici : Forum chauffage.com
numéro : 6138
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

Reponse forum chauffage (8)

Mettez un programmateur de ménage et votre problème sera résolu pour une somme modique et c'est pas compliqué, reste à programmer vos heures d'allumage et d'arrêt. Benhur34

Reponse forum chauffage (9)

En ce qui concerne les ELM comme toutes chaudières, il est prévu sur le bornier du tableau de bord une sortie thermostat d'ambiance qui vous permet de réguler le chauffage et conserver la possibilité d'avoir de l'eau chaude même si vous tirez de l'eau chaude. (23/05/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat régulation économie chauffage
Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un). Je manipule régulièrement les robinets, et je trouve que les chambres de mes filles, en étage, sont fraîches. Thermostat d'ambiance réglé à 18°5 de 6h30 à 8h - de 11h à 14h - de 16h à 23h, le reste du temps il est à 16°5. Comment optimiser les thermostats des radiateurs ? Comment être sûr qu'ils fonctionnent ? Il fait un petit 17° chez mes filles. Le thermostat d'ambiance et les thermostats de radiateurs ne sont-ils pas incompatibles ? Dans notre pièce à vivre, nous avons un poêle à bois à double combustion et mes radiateurs (mis sur 2/5) devraient s'éteindre et ils restent toujours chauds en période de chauffe. Comment savoir si les radiateurs sont bien calculés pour une pièce ? Merci de votre réponse.
Reponse forum chauffage (1)

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile.

Reponse forum chauffage (2)

Il serait important de savoir où est placé le thermostat d'ambiance ?

Reponse forum chauffage (3)

J'ai la même installation, j'ai eu le même problème et l'un des membres de ma famille qui est plombier chauffagiste m'a retiré tous les robinets thermostatés. Suite à cela, il m'a conseillé de procéder à des tests avec le thermostat d'ambiance et uniquement celui-ci. J'ai récupéré le maximum de thermomètre (merci les amis, ceux chez qui il n'y a pas de problèmes de réglage) afin d'avoir une référence du degré de la température de chaque pièce (onze en tout), je me suis fait un tableau de références : temp/h/jour, nuit/mois et j'ai ainsi pu affiner très rapidement le réglage MANUEL avec la complicité de la famille. Depuis, je n'ai plus de problèmes de température et nous avons acquis ou plutôt retrouvé un geste naturel de consommateur (responsable) de notre confort de vie.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 € l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.

Reponse forum chauffage (4)

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile. Ce n'est pas la tige centrale qui grippe sauf quand il y a une fuite du liquide qui laisse un dépôt. C'est plutôt le tampon qui se bloque, facile de s'en rendre compte si le corps du robinet est froid alors qu'il est en position ouverte, la cause est là. Il faut mettre le réglage sur la position maxi ou carrément ôter la tête thermostatique, puis avec un petit marteau, taper de petits coups sur le corps du robinet. En faisant cette manipulation le chauffage en route bien sûr, dès que c'est débloqué, on sent la chaleur passer en mettant la main sur le corps du robinet.

Reponse forum chauffage (5)

Cela dépend de la position du thermostat ambiance (normalement au rez de chaussée), dès que la température du RdC est atteinte le thermostat d'ambiance coupe toute l'installation, même si la température de l'étage n'est pas atteint, pour cela il faut freiner les radiateurs du RdC à l'aide des coudes de réglage qu'il y a dans le bas des radiateurs.

Reponse forum chauffage (6)

Dans le cadre d'une installation en parapluie, il faut vérifier l'existence de purgeurs en partie haute. Sans purgeur, l'air chaud stagne en haut et l'eau chaude ne peut arriver aux éléments surtout s'il y a des radiateurs à l'étage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Réglage thermostat économie de chauffage
Bonjour, j'aimerai savoir comment régler efficacement mon thermostat pour faire le maximum d'économie de chauffage. Faut-il mieux faire des horaires espacés ou mettre le thermostat à une température et le laisser toute la journée ?
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour, je suis aussi comme vous mais je ne vois pas beaucoup de réponses sur ce sujet de recherche d'économie et de réglages optimaux. C'est le réglage du thermostat qui commande la marche de la chaudière. Pour moi, il y a 3 éléments essentiels. La fréquence quotidienne de chauffe, si elle est élévée il vaut peut-être mieux avoir un réglage unique. La température d'ambiance que vous demandez 19° ou 20° et la température minimum de maintien en cas d'absence.
Le réglage de vos radiateurs en sachant que tous vos radiateurs n'agissent pas tous sur votre thermostat d'ambiance.
Alors, il doit exister un code de réglage au moins sur l'écart de température optimal à ne pas dépasser entre température d'ambiance et température de maintien (minimum) pour économiser l'énergie. La température extérieure agit aussi mais on va dire que c'est un temps hivernal pour simplifier.
Il faut préciser que l'on parle de chaudière conventionnelle (ni condensation, ni basse température). Alors y a-t-il un expert pour nous apporter de l'eau au moulin (pas trop froide, ni trop chaude)?
Merci d'avance.

Reponse forum chauffage (2)

Bonsoir, cela va dépendre de l'isolation de votre maison ou de l'appartement. Aussi, si vous avez des radiateurs ou plancher chauffant. Par exemple sur plancher chauffant : température ambiant de confort à 20°c à partir de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures et température réduite à 17°c de 22 heures à 4 heures du matin. Pour le plancher chauffant, il y a l'inertie de chauffage et de refroidissement (1°c par centimètre de chape). Pour des radiateurs prenez les mêmes températures mais changez juste les horaires, par exemple de 6h à 22h en confort et de 22h à 6h en réduit. A+

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, en terme de réglage de thermostat d'ambiance sachez que la règle veut qu'il ne faut pas dépasser 3° d'écart entre la température de confort et la température de réduit, au delà des 3° l'effort qui sera demandé à la chaudière pour réchauffer les volumes anéantira les économies réalisées. (23/05/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chauffage tourne malgré thermostat ambiance éteint
Depuis quelques temps, le chauffage continue à tourner un minimum lorsque le thermostat d'ambiance est éteint. Aucun radiateur n'est véritablement brûlant, mais la température reste en permanence à 19-20°C, alors que je l'ai réglée sur 16°C la nuit. J'ai remplacé le thermostat d'ambiance pensant que le problème venait de là (je voulais le remplacer de toute manière), mais pas de changement. Par contre, quand le thermostat se déclenche, les radiateurs se mettent tout de suite à chauffer plein pot. Je commence à soupçonner la température extérieure, largement négative depuis quelques semaines. Ma chaudière maintiendrait-elle une température minimale ?
Reponse forum chauffage (1)

Quand l'accélérateur a la vanne bien ouverte, l'eau chaude continue à circuler librement dans le circuit du fait que l'eau chaude se déplace vers le haut et l'eau froide vers le bas. S'il y a un étage, le phénomème est plus important et aussi si la température de la chaudière est élevée. Pour réduire la température d'une pièce, fermez un peu le robinet du radiateur.

Reponse forum chauffage (2)

Installer un clapet anti-thermosiphon après la pompe de chauffage.

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, j'ai le même problème sur une chaudière avec ballon incorporé, et cela devient sensible parce-que le temps est doux. Lorsque la chaudière se met en route pour réchauffer le ballon, la vanne trois voies bloque le circuit vers le chauffage et l'eau chaude circule de la chaudière au ballon. Dès que la température de consigne est atteinte (65°C) la chaudière se coupe et la vanne trois voies ouvre vers le circuit chauffage. On peut alors constater que de l'eau très chaude part vers les radiateurs et les premiers sur le circuit vont chauffer. Solution réduire le débit sur ces derniers.

Reponse forum chauffage (4)

La solution est la réponse n°2 (15/06/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Pose thermostat d'ambiance chaudière gaz
Je possède une chaudière Saunier Duval Tema F AS23E non équipée de thermostat, ce qui fait que la température monte quand je m'absente plusieurs jours même si le réglage du circuit d'eau est au minimum.
Si je veux installer un thermostat, que faut-il couper comme circuit côté chaudière pour l'installer ? Puis-je trouver dans un magasin de bricolage un modèle avec un bon rapport qualité / prix et sans fil ? Quelles sont les précautions autres qu'électriques ?
Merci pour votre réponse.
Reponse forum chauffage (1)

Même sans thermostat d'ambiance, vous devriez pouvoir piloter la chaudière avec l'aquastat, si la température monte, il y a peut être un réglage à faire au niveau du by pass chaudière, ou même du brûleur. Il est quand même possible que la pose d'un TA (thermostat d'ambiance) résolve votre souci, l'implantation du TA ne se fait pas n'importe comment, souvent on le pose dans une pièce moyenne (c'est-à-dire la pièce qui n'est pas la plus chaude ni la plus froide), assez loin si possible d'une porte ou d'une fenêtre, il serait dommage de déclencher la chaudière en ouvrant la fenêtre).
Quant au choix du TA je vous conseille un modèle tout simple à 2 fils, comme ça pas de prise de tête en réglage de plage horaire, une température constante. Pour le raccordement retirer la calandre de la chaudière (le carter blanc qui entoure la chaudière), je crois que ce sont 2 vis trox en bas sur l'avant qui tienne, ensuite brancher les 2 fils sur le bornier, selon l'année de la chaudière ça varie, une récente voir à cette adresse :
Manuel de la chaudière
Sur les anciennes chaudières, c'est un domino blanc je crois, c'est assez facile de repérer l'emplacement du TA vu qu'il y a un potentiomètre et deux connectiques, il n'y a pas de sens pour les câbles, c'est un simple contact. Bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat d'ambiance et robinet thermostatique
Bonjour, je vais changer mon ancienne chaudière à gaz murale Vaillant par une chaudière plus récente (toujours Vaillant). J'ai actuellement un thermostat d'ambiance que je vais conserver, mais les chambres de mes enfants (se trouvant à l'étage) sont toujours plus chaudes du fait de l'élévation de la chaleur (leur robinet de leur radiateur est pratiquement fermé). Je pensais donc installer, seulement pour ces 2 pièces, des robinets thermostatiques. Est-ce que cette solution, thermostat d'ambiance + robinet thermostatique, peut poser des problèmes, pour la chaudière, le circuit... ? Merci pour vos conseils.
Reponse forum chauffage (1)

Non, la combinaison thermostat d'ambiance et robinet thermostatique ne pose aucun problème, au contraire c'est même conseillé. Vous pouvez en mettre sur tous les radiateurs. Il faut respecter une chose, c'est de ne pas en mettre dans la salle de bain (qui doit être la pièce la plus chaude) et aussi dans une autre pièce. En fait, si vous mettez des robinets partout et qu'ils se ferment, automatiquement tous en même temps, la chaudière quand elle se mettra en route et que la pompe limitera, si tous les circuits sont fermés il y aura un problème. Le fait de laisser deux radiateurs sans robinet thermostatique assurera que le circuit sera bien ouvert et dans ce cas aucun problème pour la chaudière. Ce montage marche à merveille depuis des années chez moi, à ma grande satisfaction. Bon bricolage. @+

Reponse forum chauffage (2)

Pour la salle de bains, la température conseillée est de l'ordre de 21°/22°. Même si l'on souhaite une température moindre ou plus élevée, il suffit de mettre un robinet thermostatique adapté à la plage de température souhaitée. En ce qui concerne les installations équipées de robinets thermostatiques, il est vrai qu'il convient qu'un des radiateurs n'en soit pas équipé sous réserve, je tiens à le préciser que le robinet soit au moins en position d'un quart d'ouverture, pour permettre le bon fonctionnement du circulateur. Toutefois, si ceci concerne la plupart des circulateurs, il en existe qui sont auto régulés comme les type NXT de chez Salmson que je cite car c'est ce que j'ai installé, pour lesquels cette recommandation est inutile.

Reponse forum chauffage (3)

Il y a aussi la solution de mettre une soupape différentielle sur votre circuit chauffage de préférence placé en bout de ligne.
Elle permet de maintenir une circulation quand tous vos thermostatiques de la maison sont fermés. Elle permet de réguler le débit au cas où un petit sifflement dans la tuyauterie pourrait s'entendre. (vieille installation en tube acier)
vin'c

Reponse forum chauffage (4)

J'ai eu le même problème. J'ai voulu installer un thermostat Danfoss TP5000 RF sans fil sur ma chaudière Frisquet à gaz.
J'ai un gros problème que je n'arrive pas à expliquer.
J'ai installé l'alimentation : phase, neutre et terre mais concernant les deux fils de sonde, j'ai mis un des fils sur com et l'autre sur marche.
Le problème c'est que je viens de voir que l'un de ces deux fils était alimentée en 220 V ; ce fil était branché sur "Marche".
J'ai l'impression d'avoir cramé mon thermostat (récepteur).
Je ne comprends pas pourquoi il y a du 220V dans mes fils de sonde.
J'avais déjà un ancien thermostat filaire et je n'ai fait que reprendre les deux fils existants.
Ce que je comprends encore moins c'est que l'ancien thermostat était alimenté avec deux piles alors où allait le 220V dans cette installation.

Reponse forum chauffage (5)

Référez-vous au schéma de câblage ci-joint : thermostat-Danfoss-TP5000-RF.pdf

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Régulation 4 fils chaudière fuel
thermostat 4 fils chaudière fuel Bonjour, j'ai une chaudière fuel. Je souhaite installer un thermostat qui possède 5 bornes, et je dispose de 4 fils dont 3 sont sous tension, le 4ème devant être le neutre. Le thermostat va commander la pompe de circulation, le brûleur étant lui sous contrôle d'un aquastat. Quelqu'un peut-il me dire comment je dois brancher les 4 fils ? Merci ! Ci-joint la photo du thermostat.
Reponse forum chauffage (1)

Si le thermostat ne régule que la pompe, il faut un neutre (le commun), une phase qui alimente le thermostat, une phase pour alimenter la pompe par l'intermédiaire d'un contact - ensuite vous parlez d'un troisième fil sous tension il faudrait savoir ce qu'il alimente (par exemple une sonde) - en cas de doute demandez conseil à un professionnel, vous risquez d'endommager votre installation. sam

Reponse forum chauffage (2)

Le troisième fil alimente peut-être une vanne. sam

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour je possède une chaudière Deville superteda. Où faut-il brancher le thermostat tout en sachant qu’il y a quatre shunts ? J’ai branché le thermostat côté gauche du domino sur les plots 10 et 9 et cela fait disjoncter la chaudière.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat chaudière Saunier Duval
Je possède une chaudière Saunier Duval Thelia AS23 sur laquelle je désire brancher un thermostat. Comment faire le branchement et où ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Il faut enlever la jaquette, et dans la chaudière derrière le tableau de commande, il y a un domino blanc pour brancher un thermostat d'ambiance à deux fils avec contact sec. Cordialement.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, je possède aussi une chaudière du type Saunier Duval THELIA AS23 et je souhaiterai connecter un thermostat sans fil afin de pouvoir réguler simplement la température de ma maison. J'ai trouvé un thermostat, qui me semble adéquat cependant je ne m'y connais pas trop. Le thermostat est le suivant : un AUBE TH148 ELE P Lien pdf ici.
Sur ma chaudière j'ai bien un domino blanc avec 5 entrées sorties et un chunt sur deux d'entre eux (voir photo ci-jointe). Il me semble que l'entrée du milieu est la mise à la terre. Sur les deux connecteurs du haut, il est indiqué "L1" et "L2", je suppose que le chunt sert à indiquer à la chaudière qu'il n'y a pas de thermostat mais je n'en suis pas sûr. Quelqu'un peut-il m'indiquer si le thermostat que j'ai trouvé peut se connecter sur ma chaudière ? Si oui, faut-il simplement connecter les deux fils de ce dernier à la place du shunt ? D'avance merci. Romain.

Reponse forum chauffage (3)

Oui, ce shunt sert à remplacer le câblage de votre thermostat qui n'est autre qu'un interrupteur "intelligent", donc ôter ce shunt et sans distinction de couleur, câbler votre thermostat (un fil d'un côté, un fil de l'autre). Bon boulot.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, je possède également une chaudière Thelia 23 et j'ai le problème inverse. Elle était connectée à un thermostat filaire que l'on a enlevé car il ne marchait plus et depuis plus de chauffage. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment la faire fonctionner sans thermostat. Cordialement.

Reponse forum chauffage (5)

Remplacez le thermostat absent par un simple shunt...

Reponse forum chauffage (6)

Si l'on a simplement enlevé le thermostat, il suffit de relier les deux fils qui servaient au branchement de ce thermostat, par un domino ; ou procéder comme le dit la réponse 2, par un shunt au niveau de la chaudière (ce qui revient au même dans les deux cas).

Reponse forum chauffage (7)

Bonjour,
Sur mon programmateur j'ai 3 sorties (N. H et L)... Lesquels faut-il mettre sur ma chaudière (2 sorties) ? Même avec la notice, je ne comprends rien ! J'aurais tendance à penser que je suis vraiment un boulet.
Merci pour votre aide.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat d'ambiance
J'ai une chaudière gaz naturel Chappée "edena 24kw" au sol. Régulièrement, la nuit venue, thermostat d'ambiance sur 18°, ma chaudière cesse de fonctionner et ja la retrouve le matin, veilleuse éteinte. Cela ne se passe jamais en journée et j'ai donc tendance à relier ce problème au thermostat. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ? Merci d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Trop d'écart entre la température jour et la température nuit.

Reponse forum chauffage (2)

Régulièrement, voulez-vous dire tous les jours ou bien assez souvent ? C'est crucial pour donner une réponse ! Craboo

Reponse forum chauffage (3)

J'ai exactement le même problème depuis une semaine, ma chaudière a 3 ans.

Reponse forum chauffage (4)

Augmenter la température à l'aide du thermostat +de 18°.

Reponse forum chauffage (5)

J'ai également ce problème avec extinction intermittente de la veilleuse (2 ou 3 fois par mois, surtout quand il fait froid dehors), sur une chaudière gaz Edena ST 1001 32 kW de Chappée, mise en route il y a 10 ans.
Malgré de nombreuses interventions de mon chauffagiste, le problème persiste depuis 2 ou 3 ans... Pas de réponses de Chappée non plus !

Reponse forum chauffage (6)

J'ai eu le même problème avec ma chaudière.
En fait, l'extinction de la veilleuse le matin est provoquée par le thermostat de sécurité (celui qui coupe tout quand la température monte au delà de 85°C).
Test simple : neutraliser le thermostat de sécurité (attention, on ne fait ça qu'une seule fois, en restant à côté de la chaudière pour vérifier que tout se passe bien) et là, surprise, plus d'extinction inopinée de la veilleuse. La pièce est très facile à changer, et pas très chère.

Reponse forum chauffage (7)

Bonjour, il faut simplement baisser la température de départ chaudière qui doit être un peu trop élevée et avec l'inertie se met en sécurité, température maxi 75°C.
Bon réglage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : installer thermostat réglable à distance
Comment installer un thermostat réglable à distance, sans fil, sur une chaudière à fuel ?
Reponse forum chauffage (1)

Tout simplement comme un thermostat normal. Je vous conseille de le brancher sur le circulateur.

Reponse forum chauffage (2)

Attention de respecter une distance de minimum 1 mètre de l'émetteur à la chaudière pour éviter les interférences. Et au niveau du câblage de l'émetteur, il faut le contact de votre ancien thermostat ou le contact qui se trouve à la fiche de votre brûleur qui n'est autre que T1-T2 et une arrivée de courant distincte.

Reponse forum chauffage (3)

Suivant votre type de chaudière vous devez avoir possibilité de raccorder votre thermostat d'ambiance sur votre chaudière derrière votre tableau de bord.
En général les constructeurs prévoit un câblage si vous raccordez votre thermostat d'ambiance sur la pompe de chauffage vous ne donnez pas l'ordre à la chaudière de démarrer mais seulement à la pompe, vous risquez d'avoir un certain temps de réponse de la chaudière avant d'avoir du chauffage. (23/05/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : thermostat d'ambiance chaudière ou circulateur
Pour réguler une installation de chauffage central, vaut-il mieux brancher le thermostat d'ambiance à la chaudière ou directement sur le circulateur ? Merci d'avance. Gérard
Reponse forum chauffage (1)

Raccordez le thermostat à la chaudière, bien sur.

Reponse forum chauffage (2)

Ou bien vous pouvez aussi asservir une vanne 3 voies qui ouvrira le circuit de chauffage en fonction de la demande de chaud.

Reponse forum chauffage (3)

Le plus classique est de commander le circulateur. Toutefois, avec certaines chaudières récentes, il est effectivement possible de commander le brûleur. Mieux vaut demander conseil à un professionnel, car le choix n'est pas évident.

Reponse forum chauffage (4)

Si vous avez de l'eau pour sanitaire aussi, il faut la brancher au circulateur, comme cela en été il n'y a rien qui change. Casabeida

Reponse forum chauffage (5)

Il faut brancher le thermostat directement à la chaudière. Pour l'eau chaude sanitaire sur une chaudière il y a primauté sur l'eau chaude, le thermostat ne joue aucun rôle.

Reponse forum chauffage (6)

Mon installateur m'a plutôt conseillé de brancher mon thermostat prog. sur le circulateur. Ma chaudière (IDEAL STANDARD de 95) reste ainsi toujours avec un minimum de température pendant les heures creuses (circulateur arrêté). Pas de phénomène de condensation dans le corps de chauffe.

Reponse forum chauffage (7)

Une chaudière doit toujours réguler normalement avec son thermostat qui lui est personnel afin d'éviter des chocs thermiques et condensations qui abrégeraient très vite la durée de vie du corps de chauffe.
Le thermostat d'ambiance de la maison se branche toujours sur le circulateur dédié au chauffage.

Reponse forum chauffage (8)

Je suis installateur thermique, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez, faites venir un professionnel c'est mieux.

Reponse forum chauffage (9)

Alors j'arrête tout de suite le débat. Je préconise systématiquement de couper le circulateur. La réactivité du système est bien meilleure, la régulation est plus fine, les trains de chaleur sont supprimés, le brûleur est beaucoup moins sollicité, le corps de chauffe reste en température et par conséquent une bien meilleure durée de vie !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chaudière gaz installer un thermostat programmable
Je veux installer un thermostat programmable d'ambiance sans fil. La maison est équipée d'une chaudière à gaz. Comment faire ?
Reponse forum chauffage (1)

C'est très facile, il suffit d'acheter un thermostat réglable sans fil et de brancher l'autre partie (le récepteur) sur la pompe. Ainsi, la mise en route déclenche la mise en route de la pompe. J'ai cela chez moi, ça marche très bien.

Reponse forum chauffage (2)

Le récepteur ne se branche pas sur la pompe mais sur le bornier du circuit imprimé de la chaudière, bornier se trouvant à côté de l'alimentation 220 Volts de la chaudière.

Reponse forum chauffage (3)

Réponse d'un chauffagiste : Effectivement il faut brancher sur le bornier de la chaudière en enlevant le shunt et non sur la pompe car cela occasionnera des trains de chaleur.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour
J'ai un conduit de cheminée commun entre la cheminée bois du salon et la chaudière fioul au sous-sol.
Nous souhaitons faire tuber la cheminée et il s'avère qu'il est interdit de tuber une cheminée commune au bois et au fioul ?
Quelles sont les normes de sécurité ?
D'avance, merci

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Brancher thermostat à la chaudière
Comment brancher mon thermostat Rev 12 à la chaudière (c'est une Soliane sfb30) ?
Reponse forum chauffage (1)

Sur le bornier d'alimentation, il y a un pont ou shunt qu'on enlève et où l'on branche les deux fils du thermostat.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Où brancher thermostat d'ambiance chaudière au gaz
Bonjour, j'ai une chaudière au gaz marque Zenith ce 16-36 kW. Je voudrais brancher un thermostat d'ambiance, mais je ne sais pas où je dois le brancher. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples de branchement avec plans ou photos ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Si c'est un ancien thermostat (ctd simple au niveau du branchement) connecté entre la phase (souvent fil couleur rouge) en sortie du disjoncteur du tableau électrique et le fil (toujours phase) qui va au brûleur. Certains se connectent au circulateur.

Reponse forum chauffage (2)

Le branchement électrique est sur le document dans la boîte du thermostat quelque soit le fournisseur. 2 fils en général, quelquefois 3, suivant le type de régulation. Bonne chance.

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, je me pose la même question : sur quelles bornes me raccorder 72(5-6) ou 160(7-8) ou 114(9-10). Merci de votre réponse.

Reponse forum chauffage (4)

Polarité c'est pas important. Je dirais 5 et 6.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Problème branchement thermostat sur une chaudière
Bonjour, qui pourrait m'aider à trouver une solution pour brancher un thermostat sur une chaudière murale Saunier Duval de type themis 23. Le thermostat est de type sans fil donc émetteur / récepteur de marque Otax, thermostat acheté dans une grande surface de bricolage. Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Salut, j'ai le même sur une chaudière fioul Chappée :
lin = la phase sur l'alimentation tableau
lout = sur la phase du moteur circulateur
min = le neutre du moteur circulateur.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, il y a un connecteur 3 points blancs à l'arrière droite de la chaudière accessible par le dessous, il y a un shunt entre 2 plots du connecteur : connecter entre ces deux points les sorties de votre récepteur. Normalement c'est un relais qui commute (cliquetis audible) à l'intérieur de votre récepteur, donc pas de sens particulier à respecter.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat raccordement 3 fils à quoi sert la borne 5
Raccordement thermostat chaudière Saunier Duval : le bornier de la chaudière prévoit un raccordement 3 fils, à quoi sert la borne 5 ? Je pensais que 2 fils en 1 et 3 suffisaient ?
Reponse forum chauffage (1)

La borne 5 doit être alimentée par la deuxième phase pour que la résistance d'anticipation puisse fonctionner, sans cela la plage de fonctionnement sera trop élevée.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Peut-on installer n'importe quel thermostat
Bonjour, comment brancher un thermostat pour chaudière murale ? Peut-on installer n'importe quel thermostat ou faut-il qu'il soit de la marque de la chaudière ?
Reponse forum chauffage (1)

Un thermostat de la marque Theben doit répondre à votre besoin.

Reponse forum chauffage (2)

N'importe quel type de thermostat peut s'adapter à votre chaudière.

Reponse forum chauffage (3)

Vaut mieux prendre un thermostat de grande marque.

Reponse forum chauffage (4)

Toutes les chaudières murales sont prévues pour brancher un thermostat, il doit y avoir un domino (en général) avec un shunt car le contact est normalement fermé, vous branchez votre thermostat et une fois que la température souhaitée est atteinte le contact s'ouvre et votre chaudière se coupe.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Prix installation thermostat chauffage au fuel
Bonjour, pourriez-vous me conseiller la marque pour un bon thermostat sans fil à installer sur une chaudière au fuel ? Est-ce facile à installer ou dois-je confier ce travail à un professionnel ? Quel est le prix que je dois mettre pour un bon thermostat ? Merci à l'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Je suis en train d'installer un thermostat sur ma chaudière au fuel. Je compte le faire moi-même et le brancher sur le brûleur.

Reponse forum chauffage (2)

J'ai installé moi-même un thermostat électronique acheté dans un magasin de bricolage classique. Lorsque vous démonterez l'ancien thermostat notez bien l'arrivée des différents fils. Il y avait une doc assez simple avec le nouveau thermostat. Pas de difficultés particulières.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installation thermostat sans fil
Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223 et pour installer un thermostat sans fil sur la base, je dois raccorder trois fils, dont M in, L in et L out. Comment procéder dans ce cas ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour, le M in correspond au neutre pour l'alimentation du thermostat, le L in à la phase pour l'alimentation du thermostat, le L out pour la phase allant à la chaudière pour commander la marche.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat d'ambiance
Bonjour, j'ai voulu installer le chauffage central en ma demeure. Ma question : le thermostat d'ambiance est installé sur le circulateur et pas sur le brûleur (brûleur fuel récent - Cuenot NC4+ chaudière très ancienne avec son aquastat neuf), cela est-il bien fonctionnel, ou dois-je mettre le thermostat d'ambiance sur le brûleur (sous-entendu branchemment en série avec l'aquastat)? En effet, j'ai l'impression que si la chaudière n'est pas pilotée directement par le thermostat d'ambiance, elle doit plus consommer ? Sur une chaudière de 20 ans : quelle température d'eau adopter : 50° ? 80° ? Moult fois merci pour vos conseils.
Reponse forum chauffage (1)

La chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ? Sur une chaudière ancienne, il est préférable de la faire fonctionner au-dessus du point de rosée, car elle ne supportera pas la condensation (aquastat à environ 70°). Gaz ou fuel (pas la même température de fumée), thermostat avec action sur pompe, c'est la bonne solution en absence de vanne trois voies motorisées. Jmeot

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installer thermostat sans fil chaudière De Dietrich
La chaudière De Dietrich city 1.24 FF GN est en place depuis 6 ans, dans un garage attenant à la maison. J'aimerais installer un thermostat dans la maison qui commanderait la chaudière. Est-ce possible ? Est-ce un bricolage à la portée d'un amateur ? Merci pour votre aide.
Reponse forum chauffage (1)

Aucun problème, il faut supprimer un shunt (petit fil rejoignant 2 connexions), et mettre a la place les 2 fils venant : soit du thermostat filaire, soit de l'émetteur du thermostat sans fil.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, je possède également une chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN et je cherche une notice. Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance.

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour,
Concernant la notice de la chaudière de marque De Dietrich City 1 24, on la trouve sur le site du fabricant à chaudières murales gaz city 1 24 II... 24 bic en PDF.
Par contre, je ne parviens pas à programmer le thermostat d'ambiance car je n'ai pas la notice et cela me paraît assez complexe...
Quelqu'un a t-il une notice ? Merci.

Reponse forum chauffage (4)

Moi aussi j'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich, mais c'est un 2.24, je voudrais bien avoir le schéma de branchement et si je peux mettre n'importe quel thermostat.

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour, pour moi, je possède la sonde sans fils AD 200 De Dietrich et je voudrais l'installer sur ma chaudière De Dietrich City 2.24 mais je ne sais sur quel bornier de la chaudière je dois mettre les 2 fils sortant du récepteur !
Sur la notice le branchement de l'alimentation et des 3 fils sont bien marqués mais rien sur le raccordement des 2 fils à la chaudière.
Merci beaucoup si quelqu'un a la solution, je ne trouve aucun schéma sur le net. (12/05/10)

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat
J'ai besoin, pour une petite serre, d'un peu de chauffage pour qu'elle reste hors gel. J'ai un radiateur électrique, mais le thermostat a rendu l'âme. J'aimerais savoir quel thermostat je pourrais utiliser et la façon de le brancher ? Merci beaucoup.
Reponse forum chauffage (1)

Vous trouverez des radiateurs chez Emmaus ou en brocante à 2 ou 3 euros.

Reponse forum chauffage (2)

Vous en trouverez des moins chers et en état de chauffe chez Troc de Lille. Bon courage. Craboo

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat programmable
Salut. J'ai une chaudière De Dietrich qui me sort 3 fils et j'ai un programmateur électronique programmable où il ne faut que 2 fils (com et nc). Comment faire ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Normalement, il y a un schéma électrique fourni avec la chaudière. Vous devez retrouver les deux sorties correspondant au thermostat programmable (attention il commute du 220 V).

Reponse forum chauffage (2)

Les trois fils proposés par De Dietrich sont là pour motoriser une vanne trois voies située sur le circuit de chauffage. Il devrait y avoir un bornier électrique proposant une sortie à deux fils pour une commande à distance. D'origine, il y a un shunt entre ces deux bornes qu'il faut retirer pour y connecter un éventuel thermostat.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Pose thermostat d'ambiance sur chaudière gaz Saunier Duval
Je possède une chaudière Saunier Duval Tema F AS23E, non équipée d'un thermostat, ce qui fait que la température monte quand je m'absente plusieurs jours, même si le réglage du circuit d'eau est au minimum. Si je veux installer un thermostat, que faut-il couper comme circuit côté chaudière pour l'installer ? Puis-je trouver dans une grande surface de bricolage un modèle bon rapport qualité/prix et sans fil ? Quelles sont les précautions autres qu'électriques ? Merci pour votre réponse.
Reponse forum chauffage (1)

Dans la plaque de raccordement électrique il y a un emplacement pour le thermostat.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Remplacer thermostat 3 fils par 2 fils
Bonjour, j'ai une chaudière de 19 ans avec un vieux thermostat HONEYWELL 3 fils. Je souhaite le remplacer par un thermostat haute précision 2 fils. Comment dois-je m'y prendre ? Que faire du 3ème fil ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Ca dépend de la chaudière, le 3ème fil est pour la résistance anticipatrice du thermostat donc il doit être possible de mettre un thermostat 2 fils.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installer thermostat d'ambiance pour chaudière fuel
Je recherche une personne qui aurait l'expérience de l'installation d'un thermostat d'ambiance (programmable, sans fil) "Danfoss TP5.2 et RX1 pour réguler une chaudière fuel. Le branchement est bon en classique, l'émetteur envoie bien l'information, le récepteur reçoit cette information, mais pas de courant pour le brûleur ? Salutations.
Reponse forum chauffage (1)

L'émetteur est branché sur le brûleur ou le tableau de la chaudière.

Reponse forum chauffage (2)

Le récepteur n'est pourvu que d'un contact qui se ferme quand l'émetteur lui demande (besoin de chauffage). Il faut donc l'alimenter en 220 V, sortir du contact et alimenter le circulateur ou le brûleur, ou la chaudière... Donc quand le thermostat demandera à chauffer (si la température d'eau est en-dessous de la consigne de votre chaudière) alors la chaudière ou le circulateur ou le brûleur (selon ce que vous avez choisi) se mettra en route.

Reponse forum chauffage (3)

J'ai fait une installation comme celle-là sur ma vieille chaudière fioul, je l'ai branché sur le circulateur, le résultat était super, température stable dans la maison et grosses économies ! Pensez à mettre le thermostat dans la pièce la plus froide de la maison.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, concernant un chauffage central commandé par un thermostat ambiance 2 fils, je trouve étrange votre remarque de placer un thermostat d'ambiance dans la pièce la + froide à vivre (à préciser), en effet si votre piècce la plus froide n'est pas la plus grande vous aurez donc un volume + rapidement atteint au niveau du réchauffement certes mais qui se mettra en route + souvent car même fermée du fait du pont thermique, alors que votre pièce la + grande aura une température ambiante qui sera en général inférieure au degré souhaité car même exposée plein sud ; le fait de brasser l'air ambiant (VMC, déplacements et ouvertures de portes et autres déperditions) fera une + grande variation de température qui peut vous obliger à augmenter la température d'origine de votre thermostat d'ambiance pour obtenir un degré souhaité dans votre pièce principale.

Informations complémentaire dans le forum chauffage :
Bonjour, je suis en train de remettre en route une chaudière Chappée RX1 en mode bi-énergie car la partie électrique a été débranchée.
Pour être sûr de comprendre le câblage du thermostat d'ambiance... Lire la suite question n°675 forum chauffage

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Températures réglages thermostat
Bonjour, quelles sont les températures (départ et retour) pour les différents rêglages de thermostat ?
Reponse forum chauffage (1)

Actuellement en France les normes sont 75c au départ et 65 au retour, par contre les bases de calcul dans les bureaux d'étude se basent sur une autre norme = élevé 90 départ, 70 retour.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat ambiance chaudière Frisquet
Je souhaiterais mettre un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Frisquet, mais je ne sais pas comment faire ; je ne sais pas où l'installer et je n'ai pas trouvé de schéma.
Reponse forum chauffage (1)

Quel type de chaudière ?

Reponse forum chauffage (2)

Vous avez un pont entre deux bornes avec écrit sur le plan de câblage th (doc technique), pour un th simple installation hauteur 1.50 m à 1.60 m.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat d'ambiance 3 fils installation 4 fils
Je voudrais changer mon thermostat d'ambiance. J'ai acheté un thermostat pour 3 fils, mais mon installation en a 4 : 1 noir, 1 jaune, 1 marron et 1 bleu. Mon nouveau thermostat a 3 emplacements : NO, COM et FC. Aidez-moi s'il vous plaît ! On m'a dit que les thermostats 4 fils ne se vendaient plus ?
Reponse forum chauffage (1)

Des thermostats 4 fils, vous pouvez en trouver chez L.M., j'en ai acheté un.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Raccorder thermostat sur chaudière gaz
Quelqu'un peut-il me dire comment on raccorde les 2 fils d'un thermostat sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (symboles sur les borniers), ou m'envoyer une notice ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Fiche bleue selon le modèle ou tam sur le bornier.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installer thermostat chaudière fuel et radiateurs
Je souhaiterais installer un thermostat pour éviter que ma chaudière à fuel ne fonctionne continuellement à plein régime. Mes radiateurs sont assez anciens et n'ont pas de bouton marche/arrêt. Peut-on installer un thermostat sur la chaudière et/ou sur les radiateurs directement pour qu'ils s'éteignent en mon absence ou avec fenêtre ouverte ?
Reponse forum chauffage (1)

Pour le thermostat, oui, c'est possible... "programmation à volonté...", au niveau des radiateurs ! Oui, également, à condition d'installer des vannes thermostatiques ; indiqué pour une maison où l'on demande des différences de températures d'une pièce à une autre... Pièces qui doivent être séparées par une porte fermée.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour. Version simple : un thermostat d'ambiance relié à votre chaudière. Version plus complexe : robinet thermostatique sur vos radiateurs. Cordialement. jacoo72

Reponse forum chauffage (3)

Il faut installer des robinets thermostatiques à chaque radiateur.

Reponse forum chauffage (4)

Vous pouvez installer des têtes thermostatiques programmables sur radiateurs. Il existe également des versions qui commnuniquent sans fil avec un boîtier central.

Reponse forum chauffage (5)

Attention si vous installez des robinets thermostatiques sur tous vos radiateurs il faudra prévoir une soupape de décharge entre les circuits de départ d'eau chaude et de retour d'eau froide : ceci évitera à votre circulateur de fonctionner en surpression et de casser si tous les thermostats coupent le circuit d'eau.
Sinon laissez au moins 2 ou 3 radiateurs en fonctionnement permanent avec des robinets normaux.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière
J'ai une chaudière Viessmann datant d'environ 35 ans (modèle Rotola E-H avec brûleur au fioul Weishaupt WL15). J'ai le schéma électrique du boîtier placé sur la chaudière, mais il n'apparaît pas de bornes libres pour le branchement d'un thermostat d'ambiance externe. Comment y connecter un thermostat électronique ? D'avance, merci.
Reponse forum chauffage (1)

Il faut débrancher la prise du brûleur et l'ouvrir. Il y aura de noté t1 et t2, le thermostat se branche là.

Reponse forum chauffage (2)

Il y a plusieurs possibilités : coupez l'alimentation du brûleur ou de l'accélérateur lorsque la consigne est atteinte.
1- Dans le bornier du coffret de sécurite du brûleur, il y a deux bornes prévues à cet effet. En principe, il y a un pont entre ces bornes. Otez le pont et branchez les deux fils du thermostat. Sinon, il faut mettre les deux fils venant du thermostat en série avec la phase d'alimentation du brûleur .
2- Mettre le thermostat en série avec la phase de l'accélérateur.
3- Mettre le thermoatat en série avec l'alimentation chaudière.
4- Mettre le thermostat en série avec le thermostat régulation chaudière lorsque la température dans la pièce pilote atteindra la consigne. La chaudière va se couper et il est possible que dans les autres pièces il fasse plus froid.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installation thermostat d'ambiance
Bonjour à tous. Sur une chaudière fioul (chauffage et production d'eau chaude), je désire installer un thermostat d'ambiance. Comment doit-il être raccordé dans le circuit brûleur en vue d'économie de fioul ? Merci d'une réponse et schéma si possible.
Reponse forum chauffage (1)

Surtout pas, si vous le branchez sur le brûleur. En été, le brûleur ne fonctionnera pas pour l'ECS. Branchez-le sur le circulateur chauffage. 1 2 3 / ! Ph Retour circulateur.

Reponse forum chauffage (2)

Par souci d'économie, il vaut mieux couper le brûleur que le circulateur. En coupant le circulateur, la chaudière se mettra en route à chaque fois que le thermostat primaire sera en demande, donc consommation de fioul. En coupant le brûleur, cela ne peut se produire si vous le branchez à la place du shunt TA sur le bornier électrique de votre chaudière. Et ceci sans couper l'eau chaude évidemment. Yann

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat
Comment brancher un thermostat d'ambiance Danfoss tp5.2-rf sur une chaudière Elm Leblanc ? Vu les documents fournis avec l'appareil et vu le manuel d'installation, impossibilité d'avoir un résultat. Merci pour votre secours.
Reponse forum chauffage (1)

Il y a un pontage dans la chaudière prévu à cet effet, voir la notice afin de connaître les deux bornes pontées, tirez un câble 2G et raccordez le sur votre thermostat d'ambiance et le tour est joué.
Si vous n'y arrivez pas, optez pour un thermostat sans fil !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat sur chaudière à gaz
Bonjour, je possède une chaudière à gaz Chappée XG1, mais je n'ai aucune documentation. Mon installation ne comporte pas de thermostat, et je voudrais en installer un. Pouvez-vous m'aider à trouver une documentation pour cette chaudière et/ou à réaliser mon installation (schémas électrique, photos...) ? Merci à tous.
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour. Les documentations complètes sont sur le site Chappée rubrique biblio-technique. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Conseil marque thermostat pour chaudière gaz murale
BOnjour, je cherche un thermostat sans fil pour une chaudière gaz murale, et pour une maison de 75 m². La marque Delta Core (modèle Deltia 6.03) est-elle fiable, ou une autre marque est-elle à préférer ? Je souhaite pouvoir programmer chaque jour de la semaine différemment. Merci de vos réponses. Cordialement, FB
Reponse forum chauffage (1)

Bonsoir, pour des thermostats, il est en effet préférable de choisir des radios (ou sans fils) pour de la rénovation car cela évite de repasser des câbles et saignées, et évite surtout les interférences avec les câbles existants qui parasitent le signal et le faussent. La marque DELTA DORE est une très bonne marque que j'ai souvent utilisée. Prendre un type RADIOTYBOX J120 ou J220 (je ne me souviens plus la référence exacte), pour une programmation hebdomadaire. Vous pouvez trouver des équivalents chez LANDIS & Staefa ou encore Danfoss (très bonne qualité mais un peu cher).
Espérant vous avoir bien répondu.

Reponse forum chauffage (2)

Bonsoir, je vous conseille le digi2 sans fil de chez Flash référence 56460, il est super et fonctionne très bien, je suis pro j'ai dû en poser environ une centaine, aucun retour, bon courage !

Reponse forum chauffage (3)

Je confirme, la marque Delta Dore est une très bonne marque française.
Je conseillerai : radio Tybox 810 (1 zone) ou 820 (2 zones) - choix de la programmation journalière ou hebdomadaire.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat ambiance relié à chaudière
J'ai une chaudière gaz au sol Ideal Standard de 1970, je voudrais savoir où est branché le thermostat d'ambiance sur la chaudière et à quoi sert l'alimentation 220V de celle-ci, car même en la coupant la chaudière fonctionne toujours. Merci de m'aider.
Reponse forum chauffage (1)

Avez-vous eu une réponse car j'essaye de monter un thermostat sur le même type de chaudière, j'ai 2 phases et 2 autres fils qui arrivent.

Reponse forum chauffage (2)

Allez voir sur ideal-standard.fr rubrique biblio, il y a toute la documentation et même les schémas électriques.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat sur chaudière
Je souhaiterais brancher un thermostat sur ma chaudière Elm Leblanc egalis année 2000, avec ballon d'eau chaude intégré, mais malheureusement je n'ai pas la notice technique, donc je voudrais savoir qui pourrait m'aider à le brancher, ou alors où je pourrais trouver une notice technique.Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Pour le branchement du thermostat sur votre chaudière Egalis Elm Leblanc notice technique est disponible ici : Notice-chaudière

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installation thermostat chaudière fioul
Bonsoir, je pense m'occuper sérieusement de mon problème de radiateurs. J'ai une chaudière fioul, et des radiateurs en fonte, ils commencent à avoir de l'âge et je n'ai pas de thermostat, que me conseillez-vous ?
Reponse forum chauffage (1)

Si votre budget vous le permet, changer vos organes de chauffe.

Reponse forum chauffage (2)

Les radiateurs en fonte , c'est très bien. La solution simple, peu onéreuse et qui vous fera faire rapidement des économies est de mettre un thermostat électronique dans votre pièce principale accouplé à la pompe de circulation . Cela vous permettra de programmer une température plus forte aux horaires de présence et de diminuer cette température en votre absence et la nuit.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installation thermostat ambiance pour Chaudière Saunier Duval
Je souhaiterai mettre un thermostat d'ambiance sur ma chaudière mixte Saunier Duval SD 223 ME. Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire ? Je n'ai pas le schéma électrique. Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Généralement sur une chaudière murale il y a dans le boîtier de raccordement électrique un pont (Shunt). Le thermostat d'ambiance doit être raccordé à sa place qu'il s'agisse d'un simple thermostat ou d'un régulateur programmable.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, attention sur votre chaudière 223 ME il faut un thermostat 3 fils 24 volts (vendu avec la chaudière), ne pas mettre n'importe quel thermostat ! Votre chaudière étant équipée d'un microprocesseur 1ère génération (15 à 20 ans). pat66

Reponse forum chauffage (3)

Pour que la chaudière fonctionne en mode de chauffage, le contact du thermostat d'ambiance se ferme, donc il faut brancher les 2 fils du thermostat aux bornes de chaudière et c'est OK.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Problème thermostat d'ambiance
J'ai une chaudière FRANCIA Gaz et production d'eau chaude de l'année 1998, j'avais fait installer à l'époque un thermostat d'ambiance digital de marque allemande, celui-ci ne marchant plus, j'ai fait poser un thermostat THEBEN R 784 à cavaliers, le même branchement a été gardé et pourtant ce thermostat ne marche pas en programmation réduite. L'entreprise me dit que cela ne peut pas fonctionner à cause de ma chaudière, je suis pourtant certaine que l'ancien thermostat a fonctionné de cette façon pendant 8 ans, que faire ? Est-ce que cela peut venir du type de thermostat ?
Reponse forum chauffage (1)

Communiquez-moi le type de chaudière Francia et sa puissance en kW, je vous donnerais la réponse.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, le thermostat est simplement mal raccordé. Faites moi un schéma du montage et je vous dirai l'erreur qui a été commise, car tous les thermostats fonctionnent sur toutes les chaudières. Si cela ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a un manque de connaissance en chauffage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat mécanique ou électronique
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul, avec un thermostat mécanique. J'aimerais pouvoir faire des économies en programmant la plage de température journalière, Certaines personnes du métier disent qu'il n'y a rien de mieux qu'un thermostat mécanique. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Si vous avez un thermostat mécanique, il n’y a aucune raison de ne pas installer un thermostat programmable. Bonne réception.

Reponse forum chauffage (2)

Au contraire, vous ferez de plus amples économies avec un thermostat programmable (la version hebdomadaire est mieux). En plus, ils sont éligibles au crédit d'impôt.

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, ce qui fait dire que rien ne vaut les thermostats "mécaniques" et que les thermostats électroniques ont en général une grande inertie, en d'autres termes le delta de températures entre la mise en marche et l'arrêt est de 1° à 2° voire 3°, les mécaniques font en général moins de 1/2 degré.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, faux, le contraire est de meilleure augure. Un thermostat mécanique fonctionne sur le système à bilame d'où une plus grande inertie de réaction.

Reponse forum chauffage (5)

La seule et unique façon de programmer un chauffage pour qu’il ne fonctionne que lorsque c'est nécessaire est une régulation en fonction de votre température extérieur et votre pente de chauffage en fonction de vos déperditions et de votre inertie thermique avec une vanne trois voies et un ballon tampon. franck

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat ambiance et robinets thermostatiques
Mes radiateurs, sauf un, possèdent des robinets thermostatiques. Faut-il aussi un thermostat d'ambiance pour réguler ma chaudière ? Merci de vos conseils.
Reponse forum chauffage (1)

Non cela ne sert à rien, les robinets thermostatiques servent déjà de thermostat.

Reponse forum chauffage (2)

Afin d'optimiser les économies d'énergie, vous pouvez contrôler vos radiateurs (et donc les pièces) suivant leur occupation.

Reponse forum chauffage (3)

Il vaut mieux avoir une bonne régulation avec vanne trois voies et sonde extérieure pour faire une économie de 25% de chauffage, les robinets thermostatiques font l'affinage de la température pièce par pièce, mais en aucun cas une régulation.

Reponse forum chauffage (4)

Pour mieux réguler votre installation, il faut obligatoirement 1 robinet classique (PAS de thermostatique) sur 1 (minimum) des radiateurs.

Reponse forum chauffage (5)

En installant un thermostat d'ambiance dans le living, vous économiserez 15% d'énergie car le thermostat coupera la chaudière la nuit. De jour, réglez celui-ci 2 degrés plus haut que la valeur souhaitée (ex : s'il fait 21 dans votre living, mettez le thermostat à 23). Les vannes thermostatiques feront le reste.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installer thermostat chaudière Buderus
Je posséde une chaudiére Buderus G 115 (fuel), cette dernière est équipée d'une sonde extérieure, je désire y rajouter un thermostat d'ambiance, est-ce possible ? et comment faire le cas échéant ?
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour, c'est tout à fait possible en allant chez le grossiste Buderus le plus proche et en demandant un thermostat BFU qui se raccordera sur la régulation.

Reponse forum chauffage (2)

Attention cependant, la BFU est un accessoire qui communiquera uniquement avec un tableau de régulation en fonction de la température extérieure type HS2105, HS2106 ou HS 2107.
S'il s'agit d'un tableau à température constante (HS2101 ou 2109) on peut installer un thermostat d'ambiance classique à contact sec du marché et le mettre en série sur la phase du circulateur de chauffage. Bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Branchement thermostat digital Theben
Bonjour, je viens de remplacer mon thermostat d'ambiance à horloge pour un thermostat digital Theben ram 811. Quand je le connecte, soit les plombs sautent, soit la chaudière ne se met pas en route malgré la demande de température du thermostat. J'ai tout essayé et je ne comprends pas... je me creuse la tête... Quelqu'un a-t-il une idée ?
Reponse forum chauffage (1)

Mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Cordialement.

Reponse forum chauffage (2)

Le Theben 811 est un thermostat à piles à contact sec : il fait office d'interrupteur (une tension peut y passer suivant le type de la chaudière). Vérifiez bien le raccordement électrique (notices du Theben et chaudière). Il se peut qu'après la disjonction de votre habitation, le Theben ou la chaudière soit endommagé. Bonne réception.

Reponse forum chauffage (3)

Vérifier le branchement chaudière et thermostat.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat d'ambiance Chappée TR11B
Bonjour, j'ai une chaudière Chappée typeTR11B (assez vieille) avec production d'eau chaude. Elle est équipée d'une vanne mélangeuse motorisée.
Je voudrais installer un thermostat d'ambiance que je possède (3 fils type inverseur). Comment dois-je le brancher ? Merci pour vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval thema classic c24E1 avec eau chaude sanitaire ; je voudrais installer un thrmoflash digi2HF sans fil ; je ne sais pas où je dois brancher l'émetteur : sur le bornier ou sur le circulateur, sachant que la notice de la chaudière indique qu'il ne peut recevoir d'alimentation 230 V mais 24V ; je ne possède pas de notice du thermoflash donc je suis bien coincé, merci de m'aider
merci à tous.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Brancher thermostat ambiance chauffage au sol
Je possède un chauffage au sol avec une chaudière basse température, je voudrais mettre un thermostat d'ambiance dans mes chambres, car il y fait trop chaud pour dormir. Je voudrais savoir où le brancher sur la chaudière ?
Reponse forum chauffage (1)

Bonsoir, branchez le thermostat au niveau du bornier électrique où le câble d'alimentation en 220 v arrive à la chaudière ; à côté normalement il y a un pontage entre t1 et t2, l'enlever et brancher le thermostat.

Reponse forum chauffage (2)

Le problème d'un seul thermostat est la prise unique de la température, elle sera uniquement représentative de la pièce. La solution est de mettre une régulation pièce par pièce. Il existe des systèmes sans fil spécialement adaptés au plancher chauffant ou rafraîchissant.

Reponse forum chauffage (3)

Avez-vous une vanne trois voies ?

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, un plancher chauffant a une inertie de 1 jour à 1 jour 1/2. Il est conseillé de réguler votre installation à l'aide d'une sonde extérieure commandant un module qui anticipe la température (courbe de pente entre 0.7 et 0.9 selon les régions de France et isolation de votre villa). Bonne réception. pat66

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour,
vous devez mettre sur le collecteur des micro-moteurs sur les circuits concernés pour pouvoir réguler ceux-ci ; ensuite installer un thermostat dans la zone des pièces à réguler qui pilotera les micro-moteurs.
En général un thermostat peut piloter environ 6 circuits.

Proposer une autre réponse
- - - -