Aide installation lecteur Windows Media Player Aide installation lecteur Real Player Aide installation lecteur QuikTime Player Aide installation lecteur Macromedia FLASH Player



   Google
Accueil Plan du site Aide Infos légales Salons Reportages Liens Contact L'équipe Brico
Electricité Papier peint Peinture Menuiserie Divers Maçonnerie Isolation Electroménager
Toitures Décoration Matériaux Alarme·Sécurité Plomberie Hi-Fi · vidéo Outillage Sols·Carrelages
Chauffage Climatisation Ecologie Habitat Bricolage Créatif Litiges Travaux Téléphonie C'est Nouveau Petites Annonces

Toutes les vidéos sont disponibles
dans les quatre formats principaux :
Aide à l'installation des lecteurs vidéos
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
L'actualité en 3D

stockaninews.com







deco
  Fiche Forum Chauffage radiateurs
Nous avons regroupé dans cette fiche les questions les plus fréquemment posées dans notre forum chauffage au sujet des problèmes survenants au niveau des radiateurs à eau d'une installation de chauffage central.
Radiateur qui ne chauffe pas assez ou pas du tout, radiateur chaud en haut et froid en bas, équilibrage des températures, purge, embouage, problèmes de circulation d'eau chaude...
Si vous avez des solutions, des astuces ou des conseils n'hésitez à les proposer en cliquant sur un lien "Proposer une autre réponse"
Question chauffage : radiateur ne chauffe pas assez
Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est une Saunier Duval TWIN F 24 E, le réglage est suffisamment fort pour les 9 radiateurs que je possède. Merci de votre conseil, cela fait deux hivers que je passe ainsi. Cordialement.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Je suppose que le 2ème radiateur est bien monté en parallèle sur le 1er (entrée 2 sur entrée 1 et retour 2 sur retour 1). En espérant que le premier radiateur possède un coude réglage à la sortie (robinet sans tête, sous un bouchon, à manoeuvrer avec une clé à 6 pans). Il faut réduire le débit du premier radiateur (fermer à fond, puis ouvrir 1/2 tour à 1 tour) et vérifier que le coude du second radiateur est bien ouvert. Ces coudes de réglages permettent d'équilibrer l'installation. Autre point sensible : pas de point haut sur les tuyaux entre les 2 radiateurs, sinon purgeur obligatoire.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Si vous avez fait cette manoeuvre avec du P.E.R attention au pincement de tuyaux dans la cloison, sinon le même joueur joue encore.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Il faut équilibrer l'installation en réglant les bi-pass sur les radiateurs et si ça ne suffit pas, fermer légèrement le bi-pass de la chaudière qui se trouve dessous à gauche.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Bonjour, si les radiateurs sont bien raccordés et qu'aucun tuyau n'est pincé, il faut essayer de fermer tous les radiateurs à l'étage et attendre que ceux du bas se mettent à chauffer et s'il n'y a pas autre chose, cela devrait marcher.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Le diamètre des tuyaux du 1er rad ne sont pas assez gros pour alimenter les deux en eau.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : radiateurs ne chauffent pas
Bonjour, je suis en train de rallumer mon chauffage au fioul. Sur les 11 radiateurs, celui de ma cuisine ne chauffe pas, que dois-je faire ? Comment procéder pour bien purger tous les radiateurs ?
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Le robinet du radiateur est peut-être resté fermé. Ou à remplacer, s'il ne fonctionne plus.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Il vous faut purger l'air qui se trouve dans tous les radiateurs les uns après les autres en partant du plus proche de la chaudière jusqu'au plus éloigné. Pour ce faire, il faut dévisser légèrement la vis de purge qui se situe généralement sur le côté supérieur gauche ou droit de chaque radiateur en disposant un petit récipient genre bocal pour récupérer l'eau qui pourrait s'écouler. VEILLER A NE POINT TROP OUVRIR LA VIS DE PURGE POUR EVITER D'ASPERGER MURS ET PAPIERS PEINTS. LA VIS DE PURGE DOIT RESTER LEGEREMENT OUVERTE JUSQU'A CE QUE L'ON ENTENDE PLUS DU TOUT L'AIR SORTIR DU RADIATEUR. En général, de l'eau commence à couler par la vis de purge dès que l'air a été expulsé du radiateur, il faut alors refermer la vis et pratiquer ainsi pour tous les radiateurs.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Si votre radiateur est équipé d'une tête thermostatique, vérifiez le pointeau de celui-ci.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Dévissez la vanne thermostatique (robinet d'arrivée) et débloquez la tige métallique en donnant de petits coups avec un marteau. Ou alors, réglez le té de réglage en bas du radiateur ?

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Pendant que vous purgez les radiateurs, il faut surtout éteindre votre circulateur, car sinon la purge ne servira à rien. Bon courage.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Vérifiez le pointeau du thermostatique.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Astuce, l'été ouvrez tous vos robinets sur le maxi, pour que le pointeau ne se grippe, ça évitera de donner des petits coups de marteau. Cordialement

Réponse forum chauffage géothermie (8)

Pourquoi n'ai-je pas du chauffage partout ? Est-ce possible que ce soit les circulateurs ? Merci

Réponse forum chauffage géothermie (9)

Fermer ceux qui marchent afin de pousser sur celui qui ne marche pas, en général ça marche !

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Démonter la tête thermostatique et appuyer sur la tige, car en période estivale ça se grippe.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Dans le cas où la tige ne revient pas grâce au ressort, ne pas hésiter à taper sur le côté du robinet avec un marteau pour dégripper.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Pensez à laisser ouvertes à fond vos vannes thermostatiques à la fin de la période de chauffe hivernale, vous éviterez ainsi ces petits problèmes.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

A la fin de chaque campagne de chauffage, déposez vos têtes de vannes thermostatiques, assurez-vous du retour complet de l'aiguille de commande et au besoin tapotez le corps de la vanne pour obtenir le retour de l'aiguille. Lubrifiez légèrement avec de l'huile de vaseline neutre, vérifiez le bon fonctionnement de l'aiguille à plusieurs reprises. Remontez la tête de la vanne thermostatique, positionnez sur 4 ou 5 de la plage de réglage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : pas de chauffage certains radiateurs thermostats neufs
Chauffage fuel : absence de chauffage dans certains des radiateurs en fonte dont tous les thermostats ont été changé durant l'été. D'où cela provient-il ? Merci pour vos réponses.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Vérifiez que vos radiateurs soient bien purgés.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Vérifiez si vos robinets thermostatiques ne sont pas bloqués, cela arrive souvent.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Tapez légèrement sur le côté du robinet avec un marteau, afin de débloquer celui-ci. J'ai eu le même problème, ça marche. Bon courage.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Je n'arrive pas à dévisser le robinet thermostatique.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : tous les radiateurs fonctionnent sauf un
Bonjour, j'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans résultats. Et quand j'essaie de le purger, pas utile, car c'est de l'eau qui s'échappe. Et quelle que soit la position du thermostat du radiateur, il reste froid. Je ne sais plus quoi faire !!! Et bien sûr, ce radiateur est celui de la chambre de bébé... Merci de vos réponses.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Le piston de fermeture du thermostat est collé en position fermeture. Tapez avec un petit marteau sur le corps en laiton pour le décoller.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Regardez la tête du robinet thermostatique. je vous conseille de dévisser la tête en plastique, puis à l'aide d'une pince, tirez sur la tige en métal. Faites un mouvement de va-et-vient, cela va dégripper la tige.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Ne pas oublier de fermer tous les autres radiateurs pour aider à pousser sur le corps thermostatique et si ça ne fonctionne pas, la tête thermostatique est bonne à changer.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Il faut que votre radiateur soit légèrement surélevé côté opposé au robinet, c'est à dire du côté de la purge.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Mais si on tire sur cette tige que l'on suppose grippée, et qu'elle casse, et que l'eau du circuit s'écoule : on est bien avancé ! Alors quel risque y-a-t-il vraiment ?

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Moi, j'ai tiré sur la tige, elle est sortie et je n'arrive plus à la remettre, même avec une forte pression. J'ai dû mettre un clou plus court que la tige pour boucher le trou pour remettre la tête thermostatique et je ne comprends pas pourquoi le tige ne rentre pas.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

D'après ce qui est indiqué ici, il ne faut pas tirer mais pousser : CHAUFFAGE.PARTICULIER.DANFOSS.COM.

Réponse forum chauffage géothermie (8)

En effet merci du conseil, on a failli faire venir le chauffagiste pour ça, une broutille ! Ca a du bon Internet, on trouve énormément de réponses à toutes sortes d'interrogations.

Réponse forum chauffage géothermie (9)

Bonjour et merci ! Mais je n'arrive pas à enlever le robinet plastique, le dévisser avec une pince mais j'ai peur de forcer. Juste la partie blanche (avant) ou toute la partie plastique blanche et noire (avant et arrière) vissée sur le T en fonte allant vers le radiateur et le tuyau en cuivre. Merci mais seule faut se débrouiller !

Réponse forum chauffage géothermie (10)

Ne tirez surtout pas (vous risquez de casser la tige), poussez et ça fonctionne automatiquement.

Réponse forum chauffage géothermie (11)

Je viens de faire ce que l'internaute réponse 10 vient de conseiller. J'ai tapé légèrement sur la tête (du robinet, pas sur la mienne !) et ça marche ! Merci à tous, c'est super internet !

Réponse forum chauffage géothermie (12)

Merci beaucoup à tous, nous avons donc suivi à la lettre tous ces bons conseils : fermé tous les radiateurs, poussé légèrement sur la tige métal de la tête du robinet, tapé un peu avec un petit marteau, et hop... ça marche ! Evidemment, c'était le radiateur de la chambre de bébé.

Réponse forum chauffage géothermie (13)

Un conseil,laisser toujours les robinets thermostatiques ouverts une fois le chauffage coupé. Cela évite que les aiguilles restent collées. Et en hiver à la première utilisation les graisser avec de la graisse de silicone (attention pas de joint silicone mais de la graisse).

Réponse forum chauffage géothermie (14)

Je suis déjà venue ici, mais j'ai à nouveau un problème. Le purgeur d'air fuit et on l'a changé, mais seuls 3 radiateurs sont chauds, tous les autres restent froids. C'est comme s'il n'y avait pas de pression. La chaudière fonctionne, à quoi est-ce dû ? Les radiateurs ont été purgés. Y'a-t-il un "bouchon" dans le circuit, que faire ? Est-ce un souci de vase à expansion, du brûleur qui ne "carbure" peut être pas assez ?

Réponse forum chauffage géothermie (15)

Un problème d'équilibrage du circuit. Fermer un à un les coudes de réglages situés au bas des radiateurs et ouvrez-les en partant du principe que les radiateurs les plus près de la chaudière doivent être ouverts au minimum et les plus éloignés au maximum.

Réponse forum chauffage géothermie (16)

Dans le même genre j'ai un seul de mes radiateurs qui ne fonctionne pas, le plus près de la chaudière, cependant je me suis rendue compte qu'en le purgeant il n'y avait pas d'eau dedans ! J'ai voulu faire comme vous avez dit en démontant le thermostat mais rien ne se passe d'autant qu'aucune des deux arrivées d'eau près du thermostat et en bas n'est chaude, que faire ? Merci.

Réponse forum chauffage géothermie (17)

Merci à tous pour vos astuces, elles sont très efficaces. Viva internet (et les internautes bien sûr !)

Réponse forum chauffage géothermie (18)

Bonjour, dans mon circuit de chauffage un seul radiateur était froid. J'ai utilisé la méthode décrite dans la réponse N°1, à savoir taper avec un petit marteau sur la partie en laiton à côté du thermostat. Résultat, problème résolu. MERCI !

Réponse forum chauffage géothermie (19)

Merci, Merci, Merci à tous. Ma maman m'avait dit de purger les 2 radiateurs qui ne fonctionnaient pas, mais comme ils étaient complètement froids, j'ai suivi vos conseils au sujet des robinets thermostatiques et cela fonctionne très bien désormais.
Mon copain se moquait de moi, me disant que ce serait pire pour le plombier qui devrait bientôt venir, mais grâce à vous, je l'ai bluffé... Encore merci. Laurence

Réponse forum chauffage géothermie (20)

J'avais exactement le même problème dans la future chambre de bébé. J'ai vidé l'air, rien... j'ai ensuite appuyé sur la tige et depuis ça a l'air de remarcher.
J'ai ensuite remis de l'eau dans le circuit pour arriver à 1.5 Bar. Merci pour vos conseils.

Réponse forum chauffage géothermie (21)

Merci pour les bons conseils. J'ai donc dévissé le gros boulon juste au bout du bouton thermostatique, j'ai mis du dégrippant puis j'ai donné 4 coups de marteau de façon modérée sur la tige qui dépassait très légèrement. Celle-ci est ressortie d'environ 5mm de plus et mon radiateur recommence à chauffer sans vous, c'était le chauffagiste et une note sûrement très salée. Merci !

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : radiateurs chauffent pas chaudière fuel
Bonjour tout le monde. J'ai acheté une maison depuis un peu plus d'un an, et j'ai un problème avec mon chauffage. J'ai un chauffage qui marche avec du fuel. J'avais un premier problème qui a été résolu, car ma chaudière se mettait fréquemment en défaut. J'ai donc changé le brûleur et ça remarchait nickel. Mon nouveau problème c'est que la plupart de mes radiateurs ne chauffe pas, à par 2 ou 3. J'ai une maison sur trois étages (rez de chaussé, 1e et 2e). Je me demandais si cela pouvait venir de la pompe ou d'autre chose ? Merci pour vos réponses.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Il faut purger les radiateurs (enlever l'air), ou installer tout en haut une valve de purge automatique.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Purgez vos radiateurs...

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Voir également si les Tés de réglage ne sont pas fermés. Il arrive aussi que les aiguilles des vannes thermostatiques soient restées collées sur leurs sièges (donc fermées) suite à leur arrêt prolongé de l'été. Pour les décoller : démonter la vanne et tapoter avec un petit marteau sur le "robinet laiton" afin de faire remonter les aiguilles en position "ouverte".

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Il existe plusieurs vitesses à la pompe. Peut-être le débit de votre pompe est trop faible. Augmentez la vitesse.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Peut-être que vos radiateurs sont emboués et qu'il faut les rincer ?

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Bonjour. C'est possible que la pompe ne soit pas assez forte. augmenter la vitesse ou mettre une pompe + puissante. A+

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : démontage radiateurs sur 5 radiateurs 3 fonctionnent
Bonjour, nous venons d'emménager dans un appartement avec des radiateurs en fonte chauffés par une chaudière au gaz (Chaffoteaux et Maury). Nous avons réalisé des travaux de peinture qui ont nécessité le démontage des radiateurs. Après les avoir remonté et essayé depuis quelques jours de passer en position "hiver", il s'avère que sur 5 radiateurs, 3 fonctionnent parfaitement, un autre ne fonctionne pas du tout (le radiateur est froid et la tuyauterie également), et le dernier ne chauffe qu'à moitié... Y a-t-il une explication à ce problème ? Merci d'avance pour votre aide.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Mauvais équilibrage des radiateurs (plus de pression aux radiateurs les plus proches de la chaudière, donc ils sont chauds, et pas de pression aux radiateurs éloignés, donc ils sont froids).

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Il me semble important ici de procéder à une purge. Il y a de l'air et de ce fait l'eau ne circule plus et donc pas de chauffage.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Bonjour, il faut purger l'air des radiateurs, ouvrir le robinet qui se trouve en haut et le laisser ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau qui sorte. Autre chose à vérifier, il faut que le robinet de régulation soit ouvert (en bas).

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Bonjour, je pense également à un problème d'air dans vos radiateurs, mais bien que ce soit évident, il faut veiller à remettre de l'eau dans le circuit du chauffage et avoir la pression nécessaire. Robert

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Vérifiez que le té de réglage sur le tuyau de retour en bas du radiateur a bien été ré-ouvert après remontage des radiateurs.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
J'ai une chaudière à gaz, et sur 4 radiateurs, un seul chauffe très bien. Les autres chauffent un peu et uniquement sur le haut. L'installation a été purgée et nettoyée avec un produit. Merci de m'apporter une réponse à l'arrivée de l'hiver.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Sûrement un problème d'équilibrage dû à une boucle de tiechleman qui n'est pas très utile actuellement.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Contrôlez si le circulateur fonctionne.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Fermez le radiateur qui chauffe très bien, vous aurez la réponse.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Il arrive aussi que les retours de radiateurs soient plus ou moins fermés. A vérifier également.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Je pense effectivement à la réponse n°4, par contre avez-vous un thermostat ? Se trouve-t-il dans la pièce dont le radiateur chauffe beaucoup ? Si oui cela peut paraître évident, mais fermez un peu ce radiateur (vis situé en bas) et cela limitera l'arrivée d'eau chaude à ce radiateur pour faciliter l'envoi aux autres.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Il suffit d'équilibrer l'installation, donner priorité sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas (en intervenant sur les tés de retour) et diminuer l'ouverture sur le té de retour du radiateur qui fonctionne bien. Pensez à contrôler tout de même le bon fonctionnement de votre circulateur.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Déjà commencer par le début :
Vérifier si les vannes thermostatiques ne sont pas bloquées car si vous n'avez rien démonté, pas besoin d'équilibrer l'installation...

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : radiateur enlevé Depuis plus de chauffage sur les autres
Bonjour, j'ai enlevé un radiateur et j'ai raccordé ensemble les 2 tuyaux qui l'alimentait. Depuis, je n'ai plus de chauffage sur les autres radiateurs. Que dois-je faire (j'ai une chaudière au gaz) ? Un grand merci pour votre réponse.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Je pense qu'il faut purger votre installation. Commencez à purger le radiateur le plus éloigné de votre chaudière.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Vous avez court-circuité votre circuit. L'eau passe par le circuit le plus facile, il faut mettre des bouchons à la place du radiateur.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Votre installation de chauffage ne serait-ce pas du mono tube, si un radiateur est coupé, plus rien ne fonctionne.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Réponse n°3 : forcément non si c'était une installation mono-tube, l'eau ne passerait que mieux à moins que par je ne sais quel miracle vous n'ayez bouché en partie le circuit. Sans voir l'installation je pense que la réponse n°2 est la plus probable. Il n'est pas inutile de purger votre installation car vous avez certainement laissé entrer de l'air en faisant les travaux. Je commencerais par vérifier la pression puis purger tous les radiateurs et remettre en pression etc.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Le plus simple c'est de démonter le bouclage et de mettre des bouchons aux deux tuyaux.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Réponse d'un chauffagiste, je confirme vous avez créé un retour direct à la chaudière donc le reste en aval ne fonctionne plus ou très, très faiblement. Solution impérative occultez les extrémités des tuyaux par bouchonnage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Un seul radiateur chauffe pas chaudière à gaz
Bonjour. Nous avons une chaudière à gaz. Tous les radiateurs de notre maison chauffent. Un seul ne chauffe pas. Nous avons purgé, mais peu de pression d'eau sort. Est-ce un problème de thermostat ? Merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Votre vanne thermostatique est certainement coincée, ce qui arrive fréquemment après une interruption de chauffe. Il vous suffit de tapoter avec un petit marteau sur la partie métallique après avoir démonté au préalable la partie plastique (tête de vanne).

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Il y a une vanne à la sortie du radiateur, elle se trouve sous le petit capuchon et s'actionne avec une clé 6 pans. Vérifiez si elle est ouverte, l'eau chaude doit rentrer dans le radiateur.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Un grand merci à la personne qui a donné la réponse sur la vanne à la sortie du radiateur. J'ai remplacé un petit radiateur par un gros et impossible qu'il chauffe car vous l'aurez compris la vanne était fermée. Depuis que je l'ai ouverte, ça m'a changé la vie !
Encore merci.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs chauds sur le haut
Bonjour, j'ai un petit problème : suite à la remise en route de ma chaudière, certains radiateurs ne sont chauds que sur la partie haute, que dois-je faire ? (j'ai 2 départs alimentant 8 et 7 radiateurs). Merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Bonjour, il faut purger vos radiateurs (présence d'air). A l'aide d'une petite clé prévue à cet effet, vous dévissez légèrement la vis de purge (située le plus souvent sur le côté opposé d'où se situe le robinet) pour laisser s'échapper l'air. Lorsque l'eau arrive (c'est bien un chauffage à eau chaude ?), vous pouvez resserrez la vis. Vérifier ensuite que la pression d'eau n'est pas descendue dans votre circuit de chauffage, auquel cas rajoutez un peu d'eau pour la remettre à la bonne pression. Bonne journée.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Le circulateur est certainement bloqué, dévissez la vis qui se trouve au bout du corps de celui-ci pour avoir accès à l'arbre du moteur et l'aider à démarrer avec un tournevis.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Bonjour, cela peut être dû à un manque de purge dans vos radiateurs car cela peut engendrer des bruits bizarres et ne chauffe qu'une partie du radiateur.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Dégommage systématique et obligatoire du circulateur à chaque remise en service, c'est marqué dans la notice constructeur. Pour un souci d'économie d'énergie (électrique), les moteurs électriques de circulateur sont très faibles et n'ont pas de couple. Circulateur bloqué sous tension = moteur de pompe HS = pompe à changer. Pour s'épargner le dégommage en début de saison de chauffe, on peut faire tourner le circulateur une ou deux minutes deux fois par mois en période d'été.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Chaudière fuel 15 radiateurs 1 radiateurs chauffe pas
Bonjour, j'ai une chaudière au fuel, avec 15 radiateurs, mais j'en ai un dans le salon qui ne donne pas de chaleur. J'ai essayé de le purger ! Aucun résultat ! J'ai enlevé la bague du thermostat pour le mettre en marche continu. Rien ?
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Vérifiez si le robinet situé en bas du radiateur est ouvert. Un capuchon à dévisser le protège. Se munir d'une clé alène.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Contrôler le petit titi derrière la tête thermostatique du radiateur, le manipuler sans le retirer avec une pince ou faire pression dessus pour voir s'il est en position fermé.
Impossible de le pousser, par contre vous pourrez sans problème le sortir et normalement le radiateur doit fonctionner de nouveau.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Fermer progressivement les radiateurs sauf celui qui a un problème, ça décollera sûrement le thermostatique (attention, ne pas fermer intégralement les radiateurs sinon risque de surchauffe de la chaudière).

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs fonte chauffent que du haut
Bonjour, certains de mes radiateurs en fonte ne chauffent que du haut, même après plusieurs purges, ils restent froids dans le bas. Que faire ?
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Bonjour, il se peut que vos radiateurs soient boueux. Fermez le robinet de départ, ainsi que le retour et vidangez le radiateur. Puis, nettoyez-le au jet d'eau.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Bonjour, c'est probablement tout bête : le sens de circulation est mauvais. Inversez-le : l'eau chaude doit arriver en haut.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Il faudrait contrôler que la tuyauterie aller et retour chauffage soit croisée sur votre radiateur : départ chauffage en haut et retour dans la diagonale opposée en bas du radiateur.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Le diamètre des tuyaux est-il le même dans toute l'installation ? Essayer avec le circulateur, régler sur la vitesse 3.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Le débit du fluide n'est pas assez important, augmenter la vitesse au circulateur ou bridé, sans exagérer, les autres radiateurs, surtout ceux qui sont proches du circulateur.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Contrôler l'état de votre vase d'expansion chauffage : s'il est foutu (membrane trouée) cela peut occasionner ce symptôme. Il suffit de fermer les vannes qui permettent d'isoler le vase, le dévisser, en mettre un neuf (minimum 18 L, c'est pas très cher : de 30 à 70 €), et rouvrir le circuit (remettre éventuellement à pression correcte : 2 bars à froid).
Pour tester le vase : taper dessus avec, par exemple, une bonne grosse pince... Si le son est mat, étouffé, sans résonance métallique, il est HS.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Bonjour, j'ai eu ce problème avec un radiateur en fonte il chauffe uniquement sur le haut, il a fallu le vidanger, le nettoyer et inclure 3 litres de vinaigre blanc dans la chaudière pour nettoyer le circuit, j'ai laissé agir une journée et purgé après, le radiateur fonte a été nettoyé et il chauffe impeccablement.

Réponse forum chauffage géothermie (8)

Bonsoir, il y a sans doute de la boue de votre radiateur donc il faut fermer les vannes arrivée et départ puis vidanger le radiateur. Après passer au jet. Après avoir remonter le radiateur, coupez le chauffage (laissez la chaudière refroidir au moins une demie heure) puis ouvrez les vannes départ et arrivée de votre radiateur. Remplissez votre circuit de chauffage, jusqu'à pression souhaitée. Une fois cette opération effectuée, purgez tous vos radiateurs en commencant du plus près au plus loin. Remettre le chauffage qu'après avoir fait toutes ces opérations. En espérant avoir répondu à votre question, a+ Manu

Réponse forum chauffage géothermie (9)

Bonjour, j'ai eu le même problème avec mes radiateurs du bas, c'était mon circulateur d'eau qui était défectueux. Avant de le changer, prendre la longueur de votre ancien circulateur (écrou à écrou) 180mmm. Un conseil, pour faire durer votre circulateur d'eau, positionner la vitesse à 1 ou 2 selon votre surface de votre maison. Bonne chance. Hassan F.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Installation 5 radiateurs 1er étage 1 radiateur RDC chauffe pas
Bonjour, j'ai un problème sur mon installation de chauffage fioul. J'ai un radiateur qui ne chauffe pas au rez-de-chaussée depuis que j'ai installé mes 5 radiateurs au 1er étage. Y aurait-il une canalisation de bouchée ? Merci de votre réponse.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Votre canalisation n'est sûrement pas bouchée, mais dans un premier temps vérifiez que votre radiateur froid est bien purgé. Dans un deuxième temps, agissez sur les tés de réglage des 5 radiateurs du premier étage en limitant un peu le débit.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Votre circulateur ne pousse pas assez ou équilibrez les radiateurs en diminuant le débit.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

S'il y a une vanne thermostatique sur le radiateur du rez-de-chaussée, enlever le bulbe et vérifier que le piston ne soit pas bloqué.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateur froid
Bonjour. Un radiateur de mon installation de chauffage central au gaz s'est brusquement vu alimenter en eau froide seulement. Le fonctionnement était normal les saisons précédentes. J'ai tenté de le purger, mais il sort de l'eau froide continuellement. Je rajoute alors de l'eau dans le circuit pour remonter la pression. Que peut expliquer ce dysfonctionnement qui n'existait pas sur mon installation auparavant ? Merci d'avance de votre aide.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

D'abord vous fermez tous les radiateurs, sauf celui qui ne fonctionne pas : voir s'il chauffe ? Si oui, alors il faut diminuer le débit à la sortie des autres radiateurs pour équilibrer votre installation. Molo

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Si ça ne fonctionne toujours pas, et si vous avez des robinets thermostatiques, il faut démonter la tête du robinet. Il y a une petite aiguille, il se peut qu'elle soit bloquée au fond du robinet ; prendre une pince et la tirer.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Pas d'arrivée d'eau chaude dans radiateurs
Bonjour, j'ai un chauffe-eau de type mural à gaz, j'ai bien de l'eau chaude dans les robinets pour la cuisine et la salle de bain (évier et lavabo), mais mes radiateurs restent froids, et l'eau chaude ne dépasse pas la sortie du tuyau qui est relié au chauffe-eau (environ 10 cm de tuyau). Je suis bien sur la position hiver, et j'ai bien effectué la purge de tous les radiateurs. La pression est à 2 bars. Comment est-il possible que l'eau chaude n'arrive pas jusqu'à mon premier radiateur ? Merci de vos réponses, car il fait froid en ce moment sans chauffage. Lol
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Le circulateur est sûrement gommé. Pour le dégommer, il suffit de dévisser le bouchon sur l'arrière de la pompe (il coulera sûrement un peu d'eau mais cela n'a pas d'importance) et de relancer le rotor en envoyant un tournevis dans le trou arrière de la pompe et de tourner.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Le circulateur peut ne plus fonctionner.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

J'ai exactement le même problème au niveau de mes radiateurs. Sauf que dans certaines chambres, ils chauffent plus ou moins bien, mais dans le salon c'est tout froid. J'ai purgé et re-purgé tout le circuit mais rien. Avant j'avais une "vieille" chaudière de 10 ans, le technicien m'a dit que c'est la pompe qui avait vieilli, mais là elle toute neuve et date d'il y a un mois.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateur froid chaudière à gaz
Je dispose d'une chaudière à gaz et le radiateur de la salle de bain est froid, malgré que le robinet soit tourné vers le plus. Quelle est la panne et comment la réparer ? Merci par avance pour l'aide apportée.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Essayez de regarder si le Té de réglage n'est pas fermé, il se trouve normalement en bas à gauche.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Il faut certainement le purger.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs ne chauffent pas
Bonjour. J'ai une installation gaz propane, chauffage sol au rez-de-chaussée et 6 radiateurs à l'étage, tous avec robinets thermostatiques. Trois radiateurs sur les six chauffent parfaitement, les trois autres pas du tout ou très très peu. J'ai tout purgé plusieurs fois. De l'eau froide coule des purgeurs des trois radiateurs en question. J'ai démonté le plastique des robinets thermostatiques, les tiges reviennent bien, j'ai tout de même tapoté (tapé !) avec un marteau au cas où... rien n'y fait. Tous les coudes de réglage sont ouverts à fond. Si je coupe les trois radiateurs qui marchent, les 3 autres ne marchent pas malgré tout. Merci de vos suggestions, ça caille !
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Fermez la vanne différentielle ou changez votre circulateur par un plus puissant.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Ils sont trop grippés. La tige peut venir sans le siège du robinet. Démontez la tête des robinets après avoir vidangé l'installation, ils seront plus faciles à débloquer. Jmeot

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Si votre installation est neuve, il y a parfois des robinets cachés par des capuchons au bas de votre radiateur, si ce n'est pas cela, reposez la question.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Je pense que vos canalisations sont colmatées par des boues, cela arrive même sur des installations récentes (eau calcaire ?). Essayez un produit de nettoyage (de qualité) à incorporer à l'eau du circuit, et laissez tourner au moins 15 jours, puis vidangez et remplissage. Sinon, démontez vos radiateurs en commençant par le premier sur le réseau qui ne chauffe pas, et tentez de les souffler ou de les déboucher avec une tringle ou un jet d'eau puissant. Amitiés.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Si vous n'avez pas purgé l'air sur le radiateur le plus haut pendant que vous faites l'appoint d'eau, vous pouvez très bien avoir de la pression, mais ce sera de l'air au 2ème.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Sur le radiateur, il y a sans doute un thermostat qu'il faut démonter. Derrière celui-ci, une fois démonté, se trouve une tige qui a tendance à se bloquer, un coup léger de manche de tournevis devrait suffir à la débloquer. Remonter le thermostat et le tour est joué.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Sur le circuit du radiateur il y a une entrée en général en haut et une sortie en bas, c'est le té de réglage. Il faut fermer les tés de réglage sur les radiateurs de l'étage du bas et ouvrir celui de l'étage du haut, puis après quand il chauffe ouvrir ceux de l'étage du bas modérément pour pouvoir faire un réglage optimal, ça prend un peu de temps mais ça marche quand les tés sont tous ouverts sur un circuit à 2 étages, il est évident que le circulateur pousse l'eau où c'est le plus facile, donc en bas. Salutations.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Réponse... le radiateur qui ne chauffe pas c'est dû à une mauvaise étude de l'installateur.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Cela peut provenir d'un embouement sur le circuit chauffage, ce qui fait que vos éléments du radiateur sont bouchés donc mauvaise circulation de l'eau. La purge est également un facteur important, il ne faut pas la négliger. De plus, intervenez sur le té de retour, c'est une possibilité de mauvais fonctionnement.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Radiateur qui ne chauffe pas sur une installation récente = changer de plombier ou de chauffagiste, vous avez eu le mauvais.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Je vous déconseille fortement de toucher au té de réglage de vos radiateurs, le problème vient certainement de là ! Prendre contact avec votre installateur me semble plus prudent.

Réponse forum chauffage géothermie (8)

Soit il faut purger complètement, soit enlever la vanne thermostatique et taper très très doucement avec un marteau sur la tige centrale un peu trop enfoncé, elle va ressortir spontanément et le radiateur va réchauffer. Fait avec succès par deux femmes totalement nulles en bricolage sur les conseils d'un vendeur Facq.

Réponse forum chauffage géothermie (9)

Fermer les autres radiateurs qui fonctionnent. En bas, derrière un petit capuchon, vous avez une vis qu'il faut ouvrir prudemment.

Réponse forum chauffage géothermie (10)

Le pointeau de la vanne thermostatique est peut-être bloqué. Démontez la vanne sur le radiateur vous voyez maintenant le pointeau (petite tige métallique, à l'endroit où était la vanne). Ne tapez pas dessus, prenez le délicatement avec des pinces et rentrez le plusieurs fois de suite. Quand il fait bien ressort, vous pouvez remonter la vanne.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs chauds partie supérieure
Bonjour à tous. Voici mon problème. Certains radiateurs sont chauds en partie supérieure, mais pas en partie inférieure. Ces radiateurs sont connectés au même collecteur, sur lequel un radiateur ne pose aucun probléme. Qui peut m'aider ? Merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Le radiateur risque d'être entartré. Vidangez le radiateur, puis nettoyez avec un produit spécial (en vente dans les magasins de bricolage). Dans le cas où celui-ci serait irrécupérable, il faudra penser à le changer.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Il suffit simplement de purger l'installation de son air au niveau des vis de purge sur les radiateurs, pompe de circulation à arrêter.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

S'il y a un té de réglage en sortie radiateur, il serait souhaitable d'en retirer le bouchon et de dévisser d'un tour ou deux la partie interne réglable, puis revenir à son positionnement d'origine. Cette action a pour but de dégager le dépôt qui pourrait s'accumuler à sa base.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs ne fonctionnent pas
Sur mon installation, seul un radiateur qui se trouve en haut marche, tandis que les 3 autres sont froids, et en bas seul deux radiateurs sur cinq fonctionnent.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Bonjour, il y a deux solutions à votre problème :
1- il faut purger votre installation et mettre un purgeur automatique sur la partie la plus haute.
2- il faut mettre un circulateur avec une pression plus grande.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Votre circulateur de chauffage doit être bloqué.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Il faut aussi faire un réglage sur les robinets de retour (té de réglage) des radiateurs. Réglez-les avec une clé alène et plus on s'éloigne de la chaudière (distance des tuyauteries bien sûr) et plus il faut ouvrir les tés de réglage. C'est l'équilibrage de l'installation.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Il faut vérifier si vous avez un vase d'expansion afin de faire monter la pression et augmenter le rendement, sinon c'est mieux d'en mettre un.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Si robinets thermostatiques anciens, peut-être sont-ils bloqués. En passant : Les vannes entrée/sortie de la chaudière sont-elles ouvertes en grand ?

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Il faut faire un désembouage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateur froid dans salon
J'ai un problème avec mon radiateur de salon. J'habite un appartement de 2 ans, de 75m², avec un salon de plus de 20m². Le chauffage est au gaz de ville, et fonctionne très bien dans les autres pièces : radiateurs chauds. J'ai réglé la température sur 21 et 17 la nuit Lorsque je pars en week-end, je le laisse sur 17, or lorsque je rentre, cela met environ 3 jours pour atteindre de nouveau les 21° ! On m'a dit de purger le radiateur du salon qui restait quasiment froid. J'ai voulu le faire et comme purge, tout ce qui est sorti de mon radiateur était de l'eau marron, et éclaboussant le mur à côté. Résultat une énorme tâche qu'il va falloir repeindre. Est-ce que quelqu'un saurait quoi faire pour refaire fonctionner normalement ce radiateur et qu'il arrive à la température souhaitée plus rapidement ? Merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Si le radiateur reste froid bien après être purgé, c'est que l'eau ne circule pas. Donc, soit un des deux tuyaux (arrivée ou sortie) est bouché au niveau du radiateur ou le robinet de réglage est bouché par la rouille. Pensez à mettre du produit anti-corrosion si l'eau est très chargée en rouille. Bon bricolage.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Démontez la vanne thermostatique et avec une pince faites quelques aller-retour avec la tige en métal, car quelquefois c'est simplement la soupape derrière qui coince. Avant de la remonter, vérifiez, la chaleur devrait arriver en maximum 5 minutes, sinon le problème peut être traité plus en aval de ce radiateur.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Tout d'abord, vous devez fermer tous les radiateurs sauf celui de votre chambre. De ce fait, vous allez vérifier si votre radiateur chauffe, car c'est le seul qui sera sollicité. Si votre chaudière se coupe tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau chaude et il faudra prévoir un désembouage de votre installation en démontant un par un vos radiateurs. Un conseil, si votre radiateur chauffe bien lorsque vous avez coupé tous les autres, vous pouvez freiner les débits au retour de vos radiateurs pour augmenter celui de votre chambre.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Après avoir vérifié les 4 réponses, vérifier que vous n'avez pas un point haut dans l'installation avant le radiateur en question.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Vérifier le robinet retour du radiateur. Si le circuit retour est fermé, l'eau ne circule pas et le radiateur reste froid (svt c'est une clé alène).

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Bonjour, cela peut être aussi une inversion (erreur de montage) des tuyaux rouges et bleus, j'ai eu le cas... le bleu à la place du rouge et vice-versa...

Réponse forum chauffage géothermie (8)

Lorsque l'installation est chaude, vérifier à l'aide d'un thermomètre électronique à contact la T° du tuyau à l'entrée et à la sortie de chaque radiateur (y compris celui du salon). Faire un relevé et les comparer pour chaque radiateur. On doit obtenir une T° d'entrée identique pour chaque radiateur. En revanche, il est possible qu'on obtienne des T° différentes sur les retours des radiateurs. Cela signifie que le calcul de leur puissance au regard des besoins de la pièce où ils se trouvent ne soit pas adapté. Il est possible par ex que le radiateur du salon ne soit pas bien dimensionné (puissance insuffisante), ce qui explique le temps très long nécessaire à la montée en T° de la pièce... Solution : s'il s'agit d'un radiateur en fonte, ajouter des éléments. S'il s'agit d'un radiateur en acier : le remplacer par un + puissant (compter 80 W / m3 chauffé pour un local moyennement isolé). Effectuer également la procédure intéressante proposée par l'internaute N° 4.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Bonjour, un des radiateurs en fonte situé au second étage fonctionne mal. Seul six éléments sur 16 (ceux situés du côté des tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau) chauffent correctement. J'ai essayé de le purger, mais rien ne sort. Auriez-vous une idée ? D'avance merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Bonjour, je pense simplement que vos radiateurs sont remplis de rouille, il faut les remplacer ou les nettoyer avec un produit adéquat. Si ceci peut vous aider c'est avec plaisir, bonne soirée. Christian.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Regardez s'il y a une bonne pression dans l'installation 1 bar équivaut à 10 mètres de hauteur.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Salut ! Le circulateur fonctionne-t-il ? Le niveau d'eau de l'installation est-il ok ?
le radiateur est peut-être muni d'une vanne thermostatique qui se ferme à confort quand 6 éléments seulement ont eu le temps de chauffer !
Le purgeur de ce radiateur est-il du côté de la vanne ou à l'opposé ?
Le niveau de ce radiateur est-il bien en pente ascendante vers le purgeur ?
Fermez tous vos radiateurs sauf celui qui fait des siennes, ouvrez sa vanne à fond, lancez le chauffage et suivez son état ! Il devrait chauffer sur toute sa surface !
Bon confort ! nous sommes le 14 septembre ! On va bientôt allumer !

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Encore une remarque que l'on oublie trop souvent !
Au montage , un radiateur qui fait plus d'un mètre de long doit être irrigué avec l'entrée à la diagonale de la sortie ! Et donc, absolument pas muni de l'entrée et la sortie du même côté ! 16 éléments, cela fait plus sûrement plus qu'un mètre de long ! Vous voyez ce qui vous reste à faire ! Bon confort !

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Problème radiateur chauffage monotube
Bonjour, je dispose d'une installation de chauffage monotube et c'est pas le pied. Mais pour faire bref, je n'arrive pas à obtenir de chaleur dans 2 radiateurs à ailettes qui se trouve en fin d'installation, c'est à dire au retour vers la chaudière. Le tube de départ est très chaud et le tube de retour est presque froid. J'ai purgé tous les radiateurs en commençant par celui du haut, mais aucun résultat. Merci de votre aide.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Bonjour, il s'agit bien souvent d'un problème de robinet thermostatique. Les têtes ont tendance à se gommer, le pointeau ne coulisse plus trop. Démontez la tête et vérifiez le coulissement du pointeau, il ne devrait pas résister.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Bonjour, ne jamais purger par le haut mais toujours par le bas et le moins haut, arrêter la pompe de circulation, refaire jusque le retour chauffe, contrôler le niveau d'eau pendant la purge.

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Voir à ce que les tés de réglages ne laissent passer juste le nécessaire à chaque radiateur, car généralement les premiers sont trop chauds et il n'y a plus assez de débit pour les derniers radiateurs.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Bien sur il faut arrêter la pompe de circulation avant de purger, puis commencer par le point le plus haut ( ceci nécéssite souvent la pose d'un purgeur automatique ) et ainsi de suite jusqu'au point de purge le plus , recommencer ceci plusieurs fois si necéssaire.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Peut-être de la boue dans les radiateurs ? Ou vérifier que votre pompe fonctionne bien et qu'elle assure une pression et débit correspondant à la perte de charge de votre installation.

Réponse forum chauffage géothermie (6)

Peut-être de la boue dans les radiateurs ? Ou vérifier que votre pompe fonctionne bien et qu'elle assure une pression et débit correspondant à la perte de charge de votre installation.

Réponse forum chauffage géothermie (7)

Bonjour, J'ai exactement le même problème sur mon installation monotube... J'ai changé, il y a 2 ans, tous mes vieux radiateurs (convecteurs plutôt). J'ai donc remplacé les vannes, et depuis tout va beaucoup mieux ou presque ; en effet j'ai toujours un radiateur qui chauffe à peine, et tous les autres sont brûlants. Après diverses tentatives de détartrage et autres, j'ai démonté une de ces fameuses vannes et j'ai cherché à savoir comment cela marchait. Et là surprise, il y a une vis de réglage côté bouchon, mais aussi et surtout, à l'intérieur. Avec un peu de souffle vous comprendrez vite comment fonctionne ces vannes. Le pire, c'est qu'aucune notice de montage n'est fournie avec ces "BIP" vannes. Ah oui, j'oubliais, ce sont des vannes de chez HAMMEL. Bon réglage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateurs ne chauffent pas malgré les purges
Parmi mes radiateurs, j'en ai deux qui ne chauffent pas malgré les purges faites. Ces radiateurs sont alimentés par une chaudière murale. D'avance merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

Vérifiez l'ouverture du robinet de sortie d'eau du radiateur vers le circuit de retour.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Bonjour, le problème est-il nouveau ? Les radiateurs sont-ils les derniers du circuit ? Fonctionnent-ils quand les autres sont fermés ? Fonctionnent-ils mieux si on augmente la pression à 2.8 Bars ?

Réponse forum chauffage géothermie (3)

Fermez tous ceux qui marchent, ouvrez ceux qui ne marchent pas et faire circuler l'eau dans le circuit. Ils sont peut-être bouchés.

Réponse forum chauffage géothermie (4)

Quand vient l'été, il faut s'assurer que tous les robinets des radiateurs soient ouverts à fond, sinon ils se bloquent l'hiver venu. Je n'ai pas l'explication mécanique, mais c'est arrivé chez moi. Salut.

Réponse forum chauffage géothermie (5)

Les tuyauteries ne seraient pas inversées par hasard, allez à la place du retour... Ca s'est déjà vu !

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Radiateur pas complètement chaud
J'ai un chauffage central au fioul et un radiateur ne diffuse pas complétement la chaleur. Il chauffe en partie haute et est froid en partie basse. Je l'ai purgé sans résultat, mais j'ai également essayé de régler la vis du bas (j'ai ouvert cette vis au maximum), cela a amélioré légèrement la diffusion de la chaleur, mais il y a toujours une belle différence entre le haut et le bas du radiateur. J'attends votre avis. Merci.
Réponse forum chauffage géothermie (1)

La vanne de retour (se règle avec une clé 6 pans) ne doit pas être ouverte au maximum, car c'est une vanne de retour. L'eau chaude circulant doit y rester un certain temps pour élever la température du radiateur. Commencez par un tour 1/4 et voir si le réglage devra être plus précis. D'autre part, cela dépend également de la position de votre radiateur dans le circuit et du diamètre des conduites.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Si votre radiateur a une grande différence de température entre le haut et le bas, c'est dans tous les cas qu'il manque de débit d'eau. Donc, soit si le robinet est thermostatique, il est bloqué (partiellement fermé), soit le radiateur est emboué, soit il est sur un circuit défavorisé. Dans ce cas, ouvrir le té de réglage (la vis du bas) en grand, et refermer partiellement les autres radiateurs. Ouvrir très peu les plus proches de la chaudière et un peu plus au fur et à mesure de l'éloignement. C'est l'équilibrage de l'installation.

Proposer une autre réponse
- - - -
Question chauffage : Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul Chappée 2,7 Kw. Les radiateurs à l'étage fonctionnent bien, par contre au rez-de-chaussée il n'y a aucun radiateur qui fonctionne, la pression de la chaudière est à 2 bars. Les robinets des radiateurs ont été contrôlés, ils fonctionnent bien. Il y a un radiateur au rez-de-chaussée où l'eau chaude arrive en haut du tuyau avant d'arriver au robinet du radiateur, mais l'eau chaude ne descend pas plus bas en desserrant la vis du bas du radiateur pour voir si l'eau circule. L'eau circule bien, mais elle est froide. Le circuit du rez-de-chaussée fait partie du même circuit de chauffage que celui de l'étage. Merci de votre aide.
Notre réponse

Problème au circulateur, l'installation chauffe par thermosiphon : circulateur bloqué ou vitesse insuffisante à cause des roulements.

Réponse forum chauffage géothermie (1)

Parlez à votre chauffagiste d'un éventuel désembouage de vos canalisations de chauffage à l'aide d'une station de désembouage et d'un désembouant, puis en fin d'intervention, injectez un inhibiteur pour avoir un PH neutre et conserver vos canalisations propres. J'en ai fait mon métier sur le Finistère OUEST DESEMBOUAGE.

Réponse forum chauffage géothermie (2)

Contrôler