Aide installation lecteur Windows Media Player Aide installation lecteur Real Player Aide installation lecteur QuikTime Player Aide installation lecteur Macromedia FLASH Player



   Google
Accueil Plan du site Aide Infos légales Salons Reportages Liens Contact L'équipe Brico
Electricité Papier peint Peinture Menuiserie Divers Maçonnerie Isolation Electroménager
Toitures Décoration Matériaux Alarme·Sécurité Plomberie Hi-Fi · vidéo Outillage Sols·Carrelages
Chauffage Climatisation Ecologie Habitat Bricolage Créatif Litiges Travaux Téléphonie C'est Nouveau Petites Annonces

Toutes les vidéos sont disponibles
dans les quatre formats principaux :
Aide à l'installation des lecteurs vidéos
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
L'actualité en 3D

stockaninews.com







deco
  Fiche forum problèmes ramonage cheminées
Nous avons regroupé dans cette fiche les réponses concernant les problèmes de ramonage et l'entretien des cheminées et conduits d'évacuation des fumées : quand et comment faut-il ramoner, que faire en cas d'écoulement de bistre, quel type de hérisson faut-il utiliser, comment éviter les problèmes de condensation...
Si vous avez des conseils ou des astuces qui ne sont pas dans la fiche, vous pouvez la compléter en utilisant le bouton "Proposer une autre réponse".
Problème chauffage : nettoyage conduit de cheminée
Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
Notre réponse

Concernant votre demande de nettoyage de conduit de cheminée avec un hérisson, je suis au regret de vous dire que nous ne réaliserons pas cette vidéo en raison des problèmes de sécurité que cela peut entrainer. En effet, cette opération doit être réalisée par un professionnel. Un certificat de ramonage précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant de la "vacuité du conduit sur toute sa longueur" vous sera délivré, certificat que vous devrez fournir à votre compagnie d'assurances.

Reponse forum chauffage (1)

Vous avez raison le ramonage de tout conduit doit être fait par un professionnel et par le toit, deux fois par an pour tout chauffage, sauf à gaz une fois par an. Attention certains se font passer pour des ramoneurs et ils font du porte à porte, vous n'auriez aucun recours en cas de problème. Les professionnels sont dans l'annuaire, contactez-les.

Reponse forum chauffage (2)

Par rapport à la réponse n°1 pourquoi par le toit ? Est-ce moins efficace quand on passe par le bas du conduit ?
D'avance merci.

Reponse forum chauffage (3)

Salut, par le haut ou par le bas question de temps. Si la cheminée est tubée c'est par le bas puisque le hérisson est en nylon, en 1965 on faisait par le haut toutes les cheminées en briques, normal l'un est fragile et l'autre rigide mais plus efficace dans l'opération du ramonage, c'est cela que l'on appelle le travail au noir.
Un ramoneux

Reponse forum chauffage (4)

Pour répondre à la question n°2, le ramonage est plus efficace par le toit, c'est simple du bas on ne sait pas vraiment si on est arrivé jusqu'en haut du conduit, et pour 80 % des cas il se crée un bouchon de suie, étant donné que c'est le point le plus froid des fumées. Le ramoneur bloque dessus et pense être sorti de la cheminée, s'il n'a pas peur de faire sauter le chapeau souvent en mauvais état ! Or du toit on peut le voir plus facilement s'il y a un bouchon, nettoyer le chapeau si vous en possédez un ? C'est une question de conscience professionnelle, un ramoneur agréé et diplômé d'état.

Reponse forum chauffage (5)

Le dernier professionnel qui est venu ramoner chez moi a laissé un vieux nid de guêpes que j'ai dû retirer. Résultat une poubelle de 100 litres remplie. Par contre j'ai bien mon certificat. Le ramonage c'est effectivement une affaire de professionnels, mais n'hésitez pas à vérifier...

Reponse forum chauffage (6)

Le ramonage se fait par le haut ! Par le bas le ramoneur pousse toutes les suies sur le toit, ce qui peut créer un feu de cheminée (j'ai 5 cas par an).

Reponse forum chauffage (7)

Attention, lors du ramonage si vous êtes dans un conduit inox n'utilisez pas de hérisson métallique mais nylon.

Reponse forum chauffage (8)

La vraie réponse est que le ramoneur qui passe par le toit s'ennuie moins, puisqu'il a un poids au bout de son hérisson ; on appelle ça le ramonage à l'ancienne.

Reponse forum chauffage (9)

Je ramone moi-même mes cheminées depuis des années, tant pis pour le certificat mais au moins je suis sûr que c'est bien fait.
Tout d'abord, effectuer un ramonage "chimique", qui a pour but de "sécher" les suies grasses et de les rendre pulvérulentes, donc bien moins adhérentes. Faire un grand feu bien chaud puis utiliser les bûches, briquettes ou poudres prévues à cet effet.
Ensuite vient l'étape du ramonage mécanique, dont les pré-requis sont :
a) un conduit de cheminée rectiligne (s'il y a des coudes ce n'est pas la joie, autant s'adresser à un pro)
b) accès aux 2 extrémités du conduit (haut et bas)
c) type et dimension de conduit : Béton, terre cuite, brique, tubage.
Dans le cas d'un conduit avec tubage, acheter un hérisson nylon circulaire de diamètre adapté à celui du conduit. Pour un conduit en matériaux de construction, il faut un hérisson carré ou rectangulaire en acier. Des dimensions de boisseaux exotiques amènent parfois à "retailler" le hérisson. Acheter le nombre de cannes nécessaires selon la hauteur du conduit. S'il s'agit d'un foyer ouvert, placer un grand récipient à l'aplomb du conduit, et scotcher un écran en plastique autour du foyer pour éviter de remplir la pièce de suies. Pour un insert ou un poêle, tout tombera à l'intérieur. Je procède par le haut (donc sur le toit) ce qui évite de travailler poêle ou insert ouvert, donc limite les saletés. De plus la suie tombe naturellement. Munir le hérisson d'une cordelette (utile en cas de coincement), descendre la cordelette dans le conduit puis insérer le hérisson et emboîter les cannes en les vissant, et pousser au fur et à mesure. Progresser par portions de 50 cm avec à chaque fois une dizaine d'aller-retours. Dans des conduits de grande longueur les petits allers-retours ne sont pas facilement faisables, les cannes ayant tendance à s'arc-bouter. Il faut alors faire de grandes allées-venues, en tirant vers le bas avec la cordelette, puis tirant vers le haut avec les cannes. Le procédé est alors bien plus long, et il faut être deux. A la fin du ramonage, attendre que les poussières se "décantent" puis vider votre foyer. Bon courage !

Reponse forum chauffage (10)

Que le ramoneur soit bon ou pas, là n'est pas le problème. C'est obligatoire le ramonage par un ramoneur qualifié (rsd article 31.6). Vérifiez simplement qu'il soit qualifié et si vous n'en trouvez pas, voyez avec les élus ou représentant de l'état, signalez la pénurie, car au final c'est toujours vous qui aurez les torts en cas d'accident. Nul n'est censé ignorer la loi etc... Un ramoneur qualifié et expert en recherche de malfaçons et conseils de sécurité.

Reponse forum chauffage (11)

Bonjour, suite à un incident de ramonage par un professionnel (détérioration de la gaine alu).
Je passe sur le litige, j'ai contacté mon assureur (GMF) qui m'a indiqué qu'il n'exigeait pas de certificat de ramonage... Que la loi exige un ramonage par an (peu importe qui le réalise) et que les experts sont parfaitement compétents en cas d'incident pour vérifier si le ramonage a eu lieu, et qu'on pouvait trouver tout le matériel nécessaire en GSB.

Reponse forum chauffage (12)

Perso, je nettoie moi-même ma cheminée.
A partir de l'insert, je n'ai que 2.50 de tuyau inox et je vois très bien le jour de l'ouverture sur le toit.
J'utilise une brosse nylon et quand j'ai terminé, je constate l'état brillant de mon conduit.
J'économise ainsi 60 € x 2 par an et je me passe du certificat de ramonage, sachant qu'il est très bien réalisé par moi-même.
Si les ramoneurs étaient moins chers, peut-être ferais-je appel à eux.
Donc, tant pis pour eux et tant mieux pour mon porte feuille. (120 € = 3 stères de chêne).

Reponse forum chauffage (13)

Le ramonage doit être effectué par un professionnel.
Cependant en cas de sinistre (feu de conduit, etc.), l'expert mandaté par votre assurance peut vérifier que le conduit comme l'intérieur de votre chaudière (fioul) a été ramoné récemment.
Que le ramonage soit fait par vous ou par un professionnel, en fonction de l'état de votre installation, vous serez indemnisé.

Reponse forum chauffage (14)

Bonjour,
tout à fait d'accord avec la réponse n° 9.
Les professionnels nous prennent pour des imbéciles, et les gens de nos jours sont très crédules, ce qui fait la force de ces commerçants ;
Rien n'interdit au particulier de ramoner ses conduits. Un bon bricoleur soigneux travaille souvent mieux qu'un artisan, seule une expertise peut définir la qualité du travail.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : cheminée foyer fermé conduit bistré
Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles). Cette cheminée a très bien fonctionné jusqu'à l'année dernière où nous avons eu un départ d'incendie par 2 fois. La cause : conduit bistré sur 1cm d'épaisseur, une accumulation de goudron qui s'est produite au fil des ans, malgré un ramonage annuel régulier (et l'usage même de produits connus pour dégoudronner) et l'utilisation régulière de bois sec (chêne majoritaire). Cette année, le ramoneur n'a encore pas réussi à la ramoner vu l'excès de goudron, le hérisson glisse et ne peut être opérationnel. J'en suis donc réduit à refaire totalement le conduit après 10 ans d'utilisation. Je ne peux plus utiliser ce conduit en l'état sans mettre le feu. Je me suis renseigné, le tubage est impossible, m'a-t-on-dit, vu le diamètre du conduit. Il faudrait le faire en 18CM et c'est trop petit pour la taille (moyennement grande) du foyer ? Dans ce cas, il faut tout refaire et à quel prix encore !! Auriez-vous des suggestions ? MERCI d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Il existe des sociétés qui pratiquent le débistrage avec un appareil spécifique (tarif environ 250 euros).

Reponse forum chauffage (2)

Pourquoi 18 cm de diamètre serait trop petit ? J'ai une chaudière bois de 30 KW qui évacue sur un tel conduit et tout va bien.

Reponse forum chauffage (3)

Il faut démonter le tuyau de cheminée, le mettre dans le jardin et y mettre le feu à l'intérieur afin de le décalaminer. Par mesure de sécurité, s'éloigner un peu.

Reponse forum chauffage (4)

Si votre cheminée est suffisamment haute et tire bien, vous pouvez même descendre jusque 150.

Reponse forum chauffage (5)

Un débistrage marche très bien le conduit est parfait mais compter environ 400 €.

Reponse forum chauffage (6)

Le goudron qui s'accumule dans le conduit vient de la hauteur de vos combles non isolée. Cette hauteur doit être importante, de ce fait les fumées évacuées rencontrant une zone froide font que cela reste collé sur le tuyau. Pour remédier au problème, il faudra isoler le conduit dans les combles en créant un vide d'air et une ventilation entre le conduit et cette isolation. C'est d'ailleurs obligatoire même dans un étage traversé.

Reponse forum chauffage (7)

Changer votre tubage et procéder comme dans la réponse n°6. Loîc

Reponse forum chauffage (8)

Où trouver une entreprise pour un ramonage chimique d’un conduit chaudière à bois ?

Reponse forum chauffage (9)

Salut ! même en juillet 2008, on n'a pas encore mis au point un système de débistrage de cheminée carrée ou rectangulaire - à moins d'y mettre le feu ! Si le conduit est suffisamment surdimensionné au moment de la construction, seul le tubage " double parois inox " sera préconisé ! Eviter de brûler des résineux, reste le conseil de base pour tout installation primaire (feu ouvert traditionnel, poêle à bois de base à une combustion, etc. !
Il est important de souligner que le choix d'un bon insert, cassette ou poêle dans lesquels une post-combustion est assurée par l'apport d'air frais venant se mélanger aux gaz produits par la première combustion du bois sera la garantie de l'absence de dépôt de suies goudrons et autres crasses (résines...) d'imbrûlés dans le conduit de cheminée ! Seuls les produits de bonne fabrication, plus chers pour le portefeuille - bien sûr- renfermeront ce procédé. On n'a rien pour rien ! Le résultat de cette combustion complète : Un petit tas de suie grise sans danger pour la cheminée ! Et un rendement de combustion bien meilleur lorsque l'appareil choisi est muni de ventilateur sur le système de récupération de chaleur : jusqu'à 80 % contre 15 % pour le traditionnel feu ouvert ! le choix du départ est important ! Fini de brûler du bois " rien que pour le plaisir des yeux " !
P.S. : en période de non-utilisation, ne pas oublier de fermer le clapet de votre feu ouvert : sinon, les calories produites par le chauffage s'envoleront par la cheminée : c'est le père Noël qui vous remerciera !

Reponse forum chauffage (10)

S'il vous plait, je suis ramoneur fumiste qualifié, on peut débistrer même dans les angles c'est une histoire d'outillage et de savoir faire.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : impossibilité de débistrer refaire tout le conduit
J'ai une cheminée avec foyer fermé. Suite à une impossibilité de débistrer le conduit, j'ai contacté un spécialiste en la matière, je vais refaire tout le conduit et je projette d'acheter tous les éléments en kit inox isolé, de même que la sortie de toit et une embase métallique. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des recommandations utiles pour la pose ? Merci d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Nous sommes ramoneurs, notre entreprise existe depuis 30 ans. Lorsque le conduit chez certains clients est trop goudronné, nous exécutons un dégoudronnage au hérisson électrique. Ce sont plusieurs masselottes qui tapotent le conduit en tournant et ainsi le goudron se détache du conduit. Sinon l'autre seule solution est de gainer le conduit.

Reponse forum chauffage (2)

Si vous tubez votre conduit les normes de sécurité en vigueur préconisent un dégoudronnage de ce conduit.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : installer poêle à bois utiliser conduit de cheminée
Je souhaite installer un poêle à bois. J'ai un conduit de cheminée que j'ai percé il y a 20 ans pour évacuer les effluves de ma hotte aspirante de cuisine, car je n'envisageais pas, à l'époque, de m'installer une cheminée. Pourrais-je, à votre avis, par un tubage et en supprimant l'entrée de ma hotte, utiliser ce conduit de cheminée ? Un ramonage du conduit sera-t-il nécéssaire ? Merci à vous.
Reponse forum chauffage (1)

Un ramonage est impératif avant tubage.

Reponse forum chauffage (2)

Mon avis de bricoleur est qu'il faut faire attention. Si vous mettez un insert par exemple, la chaleur sera beaucoup plus élevée dans la cheminée. Un chemisage ou un tubage n'est pas un pansement mais une adaptation d'un conduit qui change de fonctionnalité. Prenez conseil auprès d'un spécialiste.

Reponse forum chauffage (3)

Attention, le conduit est certainement couvert de graisse, impossible à éliminer par ramonage, qui risque de prendre feu, je pense donc qu'il est impératif de tuber.

Reponse forum chauffage (4)

Attention et si un incendie se déclare entre le tubage et le conduit... tous aux abris.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installer poële à bois tubage est-il nécessaire
Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poële à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais mon beau-père m'a dit que notre conduit n'était pas tubé, et que de ce fait, il ne prendrait pas le risque de faire un feu. Du coup, je ne sais que faire. Est-ce qu'un ramonage annuel est suffisant, ou le tubage est-il vraiment nécessaire, voire obligatoire ? Merci de me répondre. Amicalement.
Reponse forum chauffage (1)

Le tubage est obligatoire dans ce cas.

Reponse forum chauffage (2)

Poêle et insert : tubage obligatoire.

Reponse forum chauffage (3)

Je me suis retrouvé il y a 6 ans devant un problème similaire. Tout dépend du nombre d'années que vous vivrez dans cette maison. Après avoir consulté Promotelec, la seule solution a été de faire installer deux conditionneurs d'air réversibles (froid/chaud) et de prendre un contrat "Tempo" avec EDF. Pour ce faire, vous devrez avoir une cheminée à récupération. Les grandes surfaces de bricolage vendent des inserts à placer dans les anciennes cheminées sans avoir à les casser. Je signale ici que les appareils d'air conditionné consomment le tiers de la puissance rendue dans la maison, exemple : un appareil capable de débiter 7000 Watts n'en consomme que 2200 environ. Tout dépend de la température extérieure. Pour bien faire, elle ne devrait pas descendre en-dessous de 2 degrés en moyenne.

Reponse forum chauffage (4)

Le tubage n'est pas obligatoire pour un poêle à bois. Je viens d'en faire installer un.

Reponse forum chauffage (5)

Ne pas confondre poêle et insert. Avec l'insert le tubage est absolument nécessaire. Pas de garantie de votre assureur si accident. Avec le poêle le tubage n'est pas obligatoire. La technique de fonctionnement est différente entre ces 2 matériels.

Reponse forum chauffage (6)

D'après la réglementation le tubage n'est obligatoire que si le conduit de fumée n'est pas totalement apte à ses fonctions, c'est-à-dire s'il n'est plus étanche (fissures). De plus il ne faut pas confondre cheminée qui elle part du bas de la pièce à chauffer, et conduit de fumées qui lui ne peut partir que du plafond, c'est-à-dire qu'il est en attente dans le cas où vous avez une cheminée et que vous mettiez un poêle à bois dont le tubage est obligatoire selon la norme DTU 24.2.2.
Mais si vous avez un conduit de fumée en attente donc qui part du plafond et qui est en bon état de fonctionnement (voir votre ramoneur) pas besoin de tubage. Tout ceci est du commerce vu le prix des tuyeaux et du contrôle des tubages tous les trois ans.

Reponse forum chauffage (7)

Tubage non obligatoire pour poêle à bois, mais conseillé oui bien sûr.

Reponse forum chauffage (8)

La première chose est de faire ramoner ou même débistrer votre conduit. Puis si celui-ci est au milieu de la maison, son étanchéité est certainement bonne (vérifier au grenier), l'important est d'avoir une trappe de visite en-dessous du poêle pour que le ramoneur n'est pas de souci.
Faites ramoner deux fois l'an pour votre assurance (une fois en plein hiver). Le tubage n'est pas obligatoire donc sauf bien sûr si le conduit est minuscule (moins de 200).

Reponse forum chauffage (9)

Pour raccorder un appareil de chauffage au bois, le conduit doit pouvoir supporter des températures de 450°, ce qui n'est pas le cas des anciens conduits maçonnés, donc le tubage est nécessaire. Mais attention aux distances de sécurité en rapport avec la résistance thermique de l'ouvrage environ 10 cm de l'extérieur du conduit pour un boisseau, idem pour les anciens conduits DTU 24.1 du 20 février 2006 (fumisterie) et DTU 24.2 novembre 2007 (âtrerie). MAURICE poseur professionnel.

Reponse forum chauffage (10)

Bonjour, Maurice si je pouvais avoir vos coordonnées perso cela serait super.
Message Bricovideo : Bonjour, notre politique afin de préserver votre vie privée est de ne pas publier les adresses email des internautes sur notre site (pour éviter les messages non sollicités). Mais dans un futur proche, nous allons créér un système permettant des messages privés. A titre exceptionnel si l'internaute Maurice nous envoie ses coordonnées, nous vous les transmettrons. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.

Reponse forum chauffage (11)

Bonjour, je ne comprends pas, que personne n'ai repris la réponse 5 car on ne tube pas un insert voir (www.supra.fr foyers Inserts

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Poële à bois résine qui coule du tuyau
J'ai une sorte de suie aspect résine qui coule sur l'extérieur du tuyau de mon poële à bois, mon conduit est propre. Je ne sais pas d'où cela vient ?
Reponse forum chauffage (1)

Cela s'appelle du bistre. Cela doit venir de votre conduit de cheminée. Voir l'isolation du conduit chaud et foid ou la ventilation, il y a plusieurs causes à ce problème.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, ou bien peut-être de votre bois, exemple les pieds de vigne on été interdits à cause de cela, mais aussi le pin bistre ensuite peut-être une vérification de vos joints.

Reponse forum chauffage (3)

Dans certain cas (comme le mien), il s’agit de condensation à l'intérieur du tube. La condensation s'écoule le long du tube intérieur et ressort sur des parties d'assemblages inversées (femelle/mâle ou l'inverse...), enfin bref elle se retrouve à l'intérieur. Dans mon cas, cela ressort sur un Té inversé que j’envisage de changer. Je vais également remplacer une partie du tubage, et monter le tout de façon à ce que la condensation passe au fond du tube, et non plus sur le sol.

Reponse forum chauffage (4)

Peut-être s'agit-il seulement d'un mauvais montage des tuyaux : la partie mâle de chaque portion de tuyau doit être vers le bas. De cette manière si coulée de suie il doit y avoir, elle s'écoulera à l'intérieur du tuyau et sera nettoyée lors du ramonage.

Reponse forum chauffage (5)

Bravo pour la réponse n°3.

Reponse forum chauffage (6)

Nous avons eu le même problème : le sens des tuyaux était inversé, d'où la coulure noire à l'extérieur du tuyau par les joints. nous avons remonté les tuyaux dans le bon sens et nous n'avons plus de problèmes.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Départ de feu sortie de insert
Bonjour à tous ! Question très importante, nous avons une cheminée tubée avec insert, ramonée 2 fois par hiver. Récemment, nous avons eu un départ de feu, à la sortie de l'insert sur 60cm environ. Nous avons fait venir les pompiers qui ont nettoyé le conduit dans lequel il y avait un bouchon à l'embouchure du chapeau, dû semble-t-il, à un nid ou essaim. Bref, ils ont utilisé un hérisson en fer, maintenant nous avons très peur que le tubage soit abîmé et qu'il nous faille le changer. De plus, pour le contrôler, nous avons peur de devoir tout démonter, hotte... Que pouvez-vous nous dire sur ce qui doit-être fait ? Merci d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Déjà, il faut ramoner la cheminée plus souvent. Quand au nid, cela m'étonne ? Je pense qu'il y a eu une accumulation de bistre (il faut du bois bien sec). Moi, je ramone mon tubage inox tous les 2 mois l'hiver avec un hérisson acier depuis 5 ans et aucun trou à signaler ? Il faut simplement faire vérifier le conduit par un plombier et installer un détecteur de gaz carbonique dans chaque pièce ou passe le conduit de cheminée, cela coûte environ 40 euros (en cas de pollution cela déclenche une alarme).

Reponse forum chauffage (2)

M’étant trouvé dans la même situation, que vous a dit votre assureur ? En ce qui nous concerne, le conduit a été endommagé puisque la maison était remplie de fumée. A la suite d'une demande de l'assureur, un test de fumée a été fait et une fuite est apparue depuis l'incendie. Comment prouver que le feu de cheminée peut être à l'origine des dégâts ? Merci.

Reponse forum chauffage (3)

Depuis tout jeune, chez mes parents et moi-même nous n'avons jamais ramoné, uniquement une sorte de pyrolyse : cela brule et désagrège les suies ça pue un peu et les flammes sortent du chapeau entre 10 et 20 minutes après fermeture du tirage ou du cendrier.
Le problème ou le phénomène c'est que les fumées avant d'arriver à la sortie du conduit refroidissent trop vite, cela crée un mauvais tirage et une accumulation des suies.
Attention j'ai un chevêtre en béton des boisseaux et au centre le tube inox et entre les deux de la laine de roche et du ciment réfractaire.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Problème fumée cheminée
Je suis nouvellement propriétaire d'un lieu avec cheminée. J'allume un feu pour la première fois, il semble y avoir un bon tirage, mais il y a plein de fumée dans la pièce. Le conduit est étroit et tubé jusqu'en haut. A quel spécialiste puis-je faire appel sur le 93 ? Le ramonage ne me semble pas le problème. Un architecte m'avait dit qu'il fallait peut-être faire une trappe d'aération au niveau du foyer. Merci de me répondre.
Reponse forum chauffage (1)

Il faut surélever le foyer et avoir une bonne arrivée d'air frais au niveau du sol.

Reponse forum chauffage (2)

Si c'est en appartement, l'arrivée d'air doit être déjà prévue et peut être bouchée (cause sol froid l'hiver). A voir. Si c'est dans une maison, il faut bien confirmer qu'il existe des ouvertures venant en général du sous-sol. Dans les deux cas, le foyer est peut-être un peu trop avancé, il est donc nécessaire effectivement de réhausser le foyer (5 cm peut suffire).

Reponse forum chauffage (3)

Vous dites qu'il ne s'agit pas d'un problème de ramonage ? Mais en êtes-vous sûr ? Une cheminée doit être ramonée chaque année...

Reponse forum chauffage (4)

Avez-vous ouvert la trappe pour que la fumée sorte ?

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour, j'ai un problème identique dans une maison individuelle et un électricien m'a dit de couper la VMC quand j'allumais ma cheminée car elle aspire les fumées, et cela fonctionnait.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Evacuation fumées chaudière fioul
Bonjour, j'ai une chaudière fioul de 5 ans et depuis quelques jours j'ai de l'eau qui s'accumule un peu dans le conduit d'évacuation des fumées (au niveau de la trappe de ramonage). De quoi cela peut-il venir ?
Reponse forum chauffage (1)

La combustion produit de la vapeur d'eau qui peut se condenser dans le conduit de fumée, surtout si les paroies du conduit ne sont pas isolées.

Reponse forum chauffage (2)

C'est la condensation de la chaudière, tubez votre conduit.

Reponse forum chauffage (3)

Mauvaise combustion du brûleur, excès d'air de combustion.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Apparition de traces de bistre
J'ai fait faire un conduit tout neuf extérieur de cheminée, pour l'installation d'un poêle à bois. Après maintenant deux mois d'utilisation, des auréoles, des coulées de bistre apparaissent par-dessus le conduit de cheminée. D'où cela provient-il ? De mauvais matériaux, d'une mauvaise isolation entre les boisseaux ? Quelle solution ? Puis-je encore utiliser mon poêle ? Y a-t-il un danger ? Merci pour vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Je crois que là un tubage du conduit s'impose. Les eaux de condensation et/ou de ruissellement s'infiltrent entre les boisseaux.

Reponse forum chauffage (2)

Je pense que vous faites de la condensation car les fumées refroidissent trop vite, comme votre tubage est à l'extérieur soit l'isoler, soit le passer à l'intérieur.

Reponse forum chauffage (3)

Les sorties de fumées sont toujours trop froides, ce qui explique que la majorité des conduits suintent, surtout lorsqu'il y a une face qui donne sur l'extérieur. Le meilleur système est d'utiliser une cheminée industrielle (ex : diamètre 180/260 inox-laine de roche compressée-inox) puis l'habiller d'un placo ou cloison au choix. Ne pas oublier un té au départ afin de pouvoir ramoner facilement avec une brosse nylon.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour. J'ai aussi un problème de fumée ou de suie qui se dégage sur les côtés de la hotte en placo.
Il y a une arrivée d'air par le sol et l'insert tire bien. L'ancien propriétaire avait dû mettre un ustensile relié par une gaine souple à l'insert. Cela fait un genre de gouttière au-dessus de l'insert et je ne sais pas à quoi ça sert. Cela viendrait peut-être de ça ? non ? Je me suis peut-être mal expliqué !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chaudière à bois fait du goudron
Depuis un an, je chauffe au bois et depuis le dernier ramonage, ma chaudière fait du goudron qui me colle les portes et les conduits d'aération. D'où cela peut-il provenir et que dois-je faire ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Je pense que votre bois n'est pas sec. Il faut le stocker au minimum deux ans à l'abri de la pluie et de préférence dans un endroit où il y a du courant d'air.

Reponse forum chauffage (2)

Surtout pas de résineux (sapin...).

Reponse forum chauffage (3)

J'avais aussi ce problème, j'ai eu un feu de cheminée. Le goudron est dû au fait qu'il brûle à 300 degrés ou plus, alors que la combustion du bois a des températures bien inférieures. La solution c'est d'avoir des températures de fumée très élevées, mais de plus il faut savoir utiliser le trop plein d'énergie.
Pour ce faire une fois par semaine, je laisse la maison refroidir, et fais ronfler la chaudière à fond en ouvrant tous les radiateurs. Je provoque ainsi un petit feu de cheminée qui me la nettoie automatiquement. Mais je n'attends pas le ramoneur et par sécurité je passe le tison dans la cheminée une fois tous les mois. Ce qui est dangereux c'est d'attendre trop longtemps s'il y a trop de goudron dans la cheminée un jour ou l'autre il y aura un vrai feu de cheminée. Le bois est une énergie pas chère mais qui demande de l'entretien.
Bon courage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Poêle à bois odeur de bistre
Je viens d'installer un poêle à bois Godin dans mon séjour, mais j'ai en retour une insupportable odeur de bistre. Ma cheminée a été ramonée et en état d'après le ramoneur. Que me conseillez-vous ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Avez-vous une VMC puissante ?

Reponse forum chauffage (2)

Votre conduit a probablement un problème d'isolation qui produit le bistre par choc thermique. Ou bien votre bois n'est pas bien sec.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Conduit de poêle à bois qui coule
Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le sol et le mur en éclaboussant et l'odeur de suie est insupportable. Merci à ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
Reponse forum chauffage (1)

Ce n'est pas de l'eau que vous voyez couler mais de l'acide. Votre conduit de cheminée doit être trop grand, donc les fumées n'atteignent pas une température suffisante et condensent. Vous n'avez comme solution que de faire gainer votre cheminée : gainage spécial bois relativement cher. Agissez vite, car l'acide et les suies sont extrêmement corrosifs.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, j'ai le même problème, pourtant le ramonage à été effectué. Cela est apparu au milieu de l'hiver tout d'un coup. Cela se manifeste surtout quand j'entrouve la porte, quand la cheminée tire fort.

Reponse forum chauffage (3)

Nous avons eu récemment le même souci. En fait, il se trouve que notre poêle à bois n'a pas assez de tirage et le bois se consume plus qu'il ne brûle, entrainant une fumée noire importante qui se dépose dans le conduit et créée un bistre très important. En 3 mois, notre conduit de 153 était limite obstrué. Une condensation se créait et finissait par couler, entrainant le bistre déposé sur les parois. C'est un tout, le problème était en amont, depuis que nous avons réglé notre problème de tirage, nous n'avons plus eu de soucis.

Reponse forum chauffage (4)

J'ai eu le problème avec une livraison spécifique de bois alors que je m'étais chauffé pendant des années sans constater ce souci. J'ai entendu dire que ce phénomène de combustion incomplète et rejet d'eau était caractéristique des bois ayant poussé dans des zones marécageuses ou fréquemment inondées, même après séchage prolongé.

Reponse forum chauffage (5)

Le bois en se consumant produit des vapeurs et des gaz. Lorsque le conduit est mal isolé et trop large, ou même relativement haut, il se produit un effet de condensation : les gaz et la vapeur se liquéfient et traversent ainsi la maçonnerie. A remédier en brûlant du zinc de type gouttière lorsque le poêle est bien rouge, et en isolant le conduit dans sa partie supérieure avec de la laine de verre liée a la ficelle à ballots. Coût de l'opération : 30 € maxi.

Reponse forum chauffage (6)

Bonjour, j'ai également de "l'eau qui coule" pas beaucoup moins d'un verre depuis que j'ai remplacé mon tube de 11dm par un dm 20 avant d'arriver dans un boisseau de 30/30. Mais par contre, mon poil tire beaucoup trop ! Et mon tube en inox rougit !
Mon boisseau mesure presque 8m de haut ! On me propose de tuber mon nouveau boisseau. Est-ce vraiment la seule solution ? Merci.

Reponse forum chauffage (7)

Il y a des dégoulinures parce que nous montons les tubes inox à l'envers. En effet, j'ai appris dernièrement que la partie mâle du tube doit se trouver en bas, elle s'encastre dans la partie femelle. Si comme moi vous avez un colonial Godin, la sortie sur le poêle est large, impossible d'y mettre un tube mâle, aussi il existe un adaptateur. Il parait que ça fait des lustres que nous montons les tubes à l'envers !

Reponse forum chauffage (8)

Bonjour, j'ai fait poser mon poêle Godin par un professionnel et le raccord le plus bas a en effet été mis dans le sens "femelle venant s'emboîter sur le mâle". Cela fait trois jours que mon poêle est en fonctionnement, tout est neuf, les cheminées du lotissement sont toutes les mêmes et il n'y a aucun problème chez les autres, mais là c'est abominable, de l'eau coule par ce raccord et fait un goutte à goutte noire sur le sol qui éclabousse sur le mur et tache le carrelage, et la coulure qui brûle dégage une odeur âcre qui imprègne tout dans la maison. J'ai appelé le poseur et lui ai demandé de passer voir car ça ne semblait pas normal, il n'en démord pas et me dit que ça doit être le maçon qui a mal travaillé... Au secours ! Nini

Reponse forum chauffage (9)

Bonjour, apparemment nous sommes nombreux à nous débattre avec ces problèmes d'écoulements dans les maisons.
Nous avons investi, il y a peu, dans 2 poêles Godin, installés par la société vendeuse, avec tubage d'une des 2 cheminées. Pour l'instant, nous n'avons utilisé que le poêle branché sur la cheminée gainée.
Quelle ne fut pas notre surprise, dès la première utilisation de trouver des "éclaboussures" et coulures.
Il nous a été répondu que cela arrivait avec le modèle "Petit Godin" et qu'il nous fallait faire chauffer le poêle un bon coup... alors que le mode d'emploi préconise une montée en température douce pour les premières utilisations (sans doute pour que la fonte se dilate doucement et que les peintures ne s'écaillent pas).
Quelques jours plus tard, nous avons constaté une flaque au pied du poêle, des éclaboussures importantes sur le mur et une odeur infernale dans toute la maison.
Le vendeur n'a pas su nous donner de réponse (si ce n'est que la température extérieure n'était pas en cause puisqu'il ne faisait que 4°C) et nous attendons que l'entreprise trouve remède à tout cela, avec réparations des dégâts occasionnés (mur et carrelage tachés).
Le tout avec assurance que cela ne recommencera pas car il est évident que nous ne pouvons conserver ces poêles avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête... A près de 1000 euros le poêle et 1600 euros d'installation, c'est tout de même la moindre des choses que de pouvoir utiliser les appareils sans avoir à refaire murs et sols chaque mois... (!).
Quant au bois utilisé, il a plusieurs années de séchage, et l'an dernier, nous n'avons eu aucun problème de ce genre alors que nous avions installé un poêle de qualité bien inférieure à ceux-ci et utilisé le même bois.
Quelqu'un ici a-t-il déjà eu à faire reprendre un poêle ? Quelles démarches faut-il réaliser pour cela ?
Par avance, merci.

Reponse forum chauffage (10)

J'ai moi aussi un problème de suie qui coule à la jointure des tuyaux de mon poêle Godin. Cela dure depuis 25 ans... éclaboussures sur les murs, carrelage à nettoyer régulièrement... J'ai refait mon couloir dernièrement et avant de remettre le poêle en marche, j'ai demandé conseil à un vendeur. Il m'a dit que mes tuyaux devaient être montés à l'envers... à son avis, il faut que la partie mâle descende dans la partie femelle pour que la suie ne coule pas à l'extérieur. J'ai pris l'avis d'un autre vendeur qui m'a dit le contraire ! Pour lui, la partie mâle doit remonter dans la partie femelle pour que la fumée s'achemine sans problème vers la sortie. Que faut-il faire ? Qui a raison ? Marie

Reponse forum chauffage (11)

Ce liquide qui coule s'appelle du bistre, lorsqu'on monte les tubes on fait en sorte que ce bistre reste toujours à l'intérieur du poêle donc s'il coule le long des tubes c'est qu'ils sont montés à l'envers, la fumée ne s'échappera jamais par les tubes étant donné qu'ils sont emboités et que si vous avez respecté le diamètre de sortie du fabricant vous aurez 11 pascal de tirage dans le tube, ce qui rend impossible toute fuite de fumée.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Enlever bistre dans chaudière à bois
Bonjour, qui pourrait me donner un tuyau pour supprimer le bistre dans le foyer d'une chaudière à bois ?
Reponse forum chauffage (1)

La société Progalva Net et 9 fabricant de matériels et produits d'entretien pour le chauffage sanitaire et de climatisation propose un produit qui s'appelle : Bistre A9.
Télécharger ici la fiche produit de bistre A9 au format PDF.
Ce produit destiné à l'élimination des bistres et goudrons dans les foyers et conduits de cheminée, d'appareils de chauffage à bois ou à charbon (poêles, chaudières, cuisinières, cheminées, inserts). Ce produit, qui n'est pas exclusivement reservé aux professionnels du chauffage, est en vente au prix de 13,54 € dans la boutique en ligne du site Comptoir Alpin du Technicien, vous le trouverez sur le site dans la rubrique produits spécial ramonage.
CATH BISTRE A9
http://www.cath.fr

Reponse forum chauffage (2)

Je suis en train d'essayer bistreA9 mais je l'ai payé 32 € le pot d'un kg. Est-ce un bon prix ?

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour. Ce produit a-t-il été efficace ? Merci.

Reponse forum chauffage (4)

Ce produit est super efficace.
J'avais un énorme problème d'odeur de bistre et de feux de cheminée récurrents (malgré un ramonage par mois !) dans un poêle Jotul.
On m'a dit que c'était le bois qui était humide mais il est coupé depuis plus de 5 ans et est totalement sec !
Devant le manque de réponse du constructeur de la maison et du vendeur et installateur du poêle, j'ai essayé Bistre A9 et ça marche super. Plus de feu de cheminée, plus aucune odeur. Quelque soit le prix, je prends !

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour,
si vous avez l'occasion de récupérer des vieilles gouttières en zinc, coupez-en des petits morceaux que vous brûlerez sur vos bûches, les parois de la cheminée se couvriront de poudre blanche et la suie tombera, de plus c'est gratuit.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Goudron insert cheminée
Comment faire pour enlever le goudron dans l'insert de la cheminée ? Je mets pourtant régulièrement un dégoudronnant, plus des sachets ramonage continu.
Reponse forum chauffage (1)

Utiliser une poudre catalytique style produit Progalva, 3 cuillerées à soupe pendant 8 jours dans la braise, répéter l'opération 3 fois sur 2 mois.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour,
Nous avons un problème de cheminée qui semble goudronnée / vitrifiée par une sorte de suie brillante. Elle a été ramonée fin septembre et le professionnel qui est venu ne nous a pas dit qu'il y avait un éventuel problème.
D'autre part, et comme c'est notre première cheminée (installée en 1999 ou 2000 par le vendeur de notre maison, habitée par nous depuis cet été), personne ne nous a dit qu'il y avait (ou pas) d'entretien complémentaire au ramonage à faire.
Voici une photo de la situation actuelle : Conduit de cheminée.
Pensez-vous qu'il y ait un risque de feu de cheminée imminent ? Y aurait-il un produit à mettre ? Le professionnel venu fin septembre, devrait-il venir analyser la situation ? A ses frais ou aux nôtres ?
Merci de vos réponses.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Tuber conduit cheminée 15 mètres
La maison date de 1931, le conduit de cheminée est d'environ 15 mètres de haut en partant de la cave, puis à partir du rez-de-chaussée la cheminée repart à l'extérieur de la maison. Je vais mettre une chaudière au fioul. FAUT-IL VRAIMENT FAIRE UN TUBAGE ? MERCI.
Reponse forum chauffage (1)

Le tubage est recommandé car les chaudières fioul créent de la condensation et celle-ci est acide et pourrait endommager le conduit d'origine : humidité, etc. Départ de chaudière (fumée) avec té de purge et le tout en inox.

Reponse forum chauffage (2)

Bonjour, oui, le tubage de cette cheminée est très recommandé, Je vous conseille de choisir une chaudière " fonte " basse température munie d'une porte foyère permettant l'entretien sans courir le risque de casser à chaque fois les joints d'étanchéité. Le choix d'une "basse température" - voire d'une très basse température, sans limite de température minimum de l'eau de retour rentrant dans la chaudière - permettra à votre installateur d'ajuster la puissance donnée au brûleur de manière telle à vous donner un excellent rendement moyen annuel. Ce que vous permettra le tubage du conduit de cheminée ! Toujours cela de pris ! Prévoir un Té à la base du tubage afin de le munir d'un bouchon amovible facilitant le passage des brosses e ramonage en nylon recommandées pour ce métal .Une bonne régulation, munie d'une horloge, agissant directement sur le brûleur augmentera encore l'économie que vous réaliserez avec votre nouvelle installation performante ! Bon travail !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Ramonage cheminée gainée
Disposant d'un feu à bois et d'une cheminée gainée, faut-il ramoner celle-ci ?
Reponse forum chauffage (1)

Oui au moins une fois par an.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Même tube pour évacuation fumée
Nous avons une cheminée tubée pour la chaudière fonctionnant au fioul. Peut-on se servir du même tube pour évacuer la fumée d'un poêle à bois en y ajoutant un Té ?
Reponse forum chauffage (1)

C'est possible si votre conduit est large, tubé et le poële à bois utilisé de façon occasionnelle (plus de ramonage sinon incendie dans le conduit car les suies ne sont pas de même nature). Mais bon, à proscrire quand même de par le simple principe de précaution.

Reponse forum chauffage (2)

Absolument interdit de passer les fumées de deux systèmes différents par le même tubage.

Reponse forum chauffage (3)

Très dangereux, à proscrire.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chaudière gaz problème bistre et humidité
J'ai une chaudière gaz en sous-sol raccordée sur une cheminée maçonnée en briques. De l'eau coule à travers les briques (visible en sous-sol), et de plus comme cette cheminée longe notre chambre, des traces de bistre et d'humidité sont apparues à travers la cloison. Avez-vous une solution ? Merci d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

Vous pouvez tuber la cheminée, c'est-à-dire mettre un tube flexible sur toute la longueur du conduit qui sera raccordé sur un té de purge, puis sur la chaudière. Isolez ainsi votre conduit et la condensation est récuperé par le té.

Reponse forum chauffage (2)

Un test d'étanchéité de la cheminée aurait dû être fait avec un fumigène, le tubage des cheminées raccordé à une chaudière gaz est à 95% nécessaire.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Ramonage choix hérisson
Quel hérisson prendre pour ramonage insert : nylon ou acier ? Est-ce grave si le ramonage est fait avec un hérisson acier ?
Reponse forum chauffage (1)

Oui avec le hérisson acier le tuyau inox sera rayé et il va donc rouiller.

Reponse forum chauffage (2)

L'inox ne rouille pas !

Reponse forum chauffage (3)

Un aimant ne doit pas coller sur l'inox de bonne qualité... Sinon méfiance, il y a une possibilité de présence de métaux ferreux et donc de points de rouille.

Reponse forum chauffage (4)

C'est un hérisson acier !

Reponse forum chauffage (5)

Si l'insert est tubé hérisson nylon ; si non hérisson métallique.

Reponse forum chauffage (6)

Tous les conduits se ramonent avec un hérisson en plastique pour ne pas rayer les conduits de fumée et que les saletés s'accrochent dessus.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chaudière traces de bistre
J'ai une chaudière gaz en sous-sol raccordée sur une cheminée maçonnée en brique, de l'eau coule à travers les briques (visible en sous-sol) et de plus comme cette cheminée longe notre chambre, des traces de bistre et d'humidité sont apparues à travers la cloison. Avez-vous une solution ? Merci d'avance.
Reponse forum chauffage (1)

La cheminée n'est pas tubée et doit se situer en pignon, ce phénomène n'est ni plus ni moins de la condensation d'air chaud et d'air froid. Faites tuber votre cheminée et tout sera résolu.

Reponse forum chauffage (2)

Il faut isoler le conduit de cheminée au passage du grenier si on en a la possibilité ou bien tuber si l'on en a les moyens.

Reponse forum chauffage (3)

Il faut absolument la tuber la la cheminée. L'isoler ne changera rien.

Reponse forum chauffage (4)

Pour ma part, j'ai le même phénomène de bistre sur ma cheminée alors qu'elle est tubée... Par contre je n'ai pas d'isolation dans mon grenier. Alors que faire ?

Reponse forum chauffage (5)

Effectivement il faut la tuber, mais faire une ventilation dans la cheminée et une vers l'extérieur.
sc

Reponse forum chauffage (6)

Si tubage en aluminium, il peut s'être dégradé avec le temps, ne pas oublier que l'espace entre le tubage et la maçonnerie doit être ventilé.

Reponse forum chauffage (7)

Salut ! Qui dit tubage de cheminée dit inox, rien d'autre pour le fioul ou le bois ! Pour le gaz, anticiper en plaçant de l'inox évitera de recommencer lors du passage à la condensation sauf si le double tubage s'impose ! 07/2008. Salutations !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Refoulement de fumée cheminée
On a acheté un poêle à bois Godin, il y six mois. On utilise une cheminée qui a été tubée en inox, lors de l'installation du poële. Tout est donc neuf. Il y a trois semaines, lors de la remise en route, après 15 jours d'arrêt, la fumée sortait entre la porte et la vitre, et a rempli rapidement la pièce. En tirant le poêle, on a constaté que le tuyau, au niveau du coude derrière le poêle, était complètement bouché par des dépôts noirs de différentes tailles, bistre ? Au moins un seau de 10 litres de dépôt.
Le poêle a fonctionné environ trois mois par période depuis son installation, dans un conduit neuf. Que se passe-t-il ? Pourquoi un encrassement aussi rapide ? Que peut-on faire ?
Merci.
Reponse forum chauffage (1)

C'est arrivé à un ami, il faut ramoner le conduit au moins 2, voire 3 fois par an, mais il faut que le bois soit bien sec et stocké à l'abri.

Reponse forum chauffage (2)

Egalement évitez les résineux, champions de l'encrassement des conduits.

Reponse forum chauffage (3)

Prévoir un té derrière la sortie du poêle pour pouvoir le nettoyer facilement, simple démontage facile par le bas, récupération des suies dans un seau (simple).
Quelle est la section du tubage ? Moins de 153, encrassement plus rapide.

Reponse forum chauffage (4)

Nous nous chauffons au bois depuis des années. Ce mode de chauffage ne correspond pas au niveau technique de notre époque, mais nous l'utilisons que pour des raisons de coût et de plus chauffons notre maison à notre goût sans regarder notre portefeuille. Toutefois deux règles doivent être impérativement respectées pour obtenir le résultat escompté : A) Un combustible sec de 2 ou 3 ans. B) Ramoner la chaudière et son conduit tous les mois et demi, opération rapide et qui maintient le rendement de la chaudière à son niveau nominal. Sincères salutations.

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour, quand vous dites tubée, est-ce jusqu’en haut ? Si non, ce sont des anciens résidus qui se trouvent dans le conduit en briques, et vous aurez des risques d'incendie.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Entretien chaudière informations
Bonjour, je possède une chaudière gaz Elm Leblanc que je fais entretenir tous les ans par un chauffagiste (qualifié) de ma ville (département 77). Son intervention consiste à démonter la façade et à passer un coup de pinceau pour enlever des résidus de combustion (je suppose). Il remonte le tout en fait, ensuite le ramonage du tuyau d'évacuation, résultat la chaudière est aussi sale qu'avant. Durée totale de l'intervention 20 minutes maximum.
Je n'y connais rien mais en quoi consiste un entretien, doit-il y avoir un changement de pièce, des réglages à faire... et must du must connaissez-vous quelqu'un de confiance ?
Merci de vos éclaircissements.
Reponse forum chauffage (1)

Un entretien de chaudière tel que je les pratique comprend un nettoyage de la chaudière avec brosse et goupillon, un nettoyage des tuyaux, et un ramonage du conduit de la chaudière. Pour le brûleur, si le filtre d'arrivée de fioul est propre ainsi que le gicleur, je n'y touche pas. Si la chaudière est anormalement sale, je procède au changement du gicleur, je nettoie les filtres (arrivée fioul et pompe) et je procède a un réglage de la flamme.

Reponse forum chauffage (2)

C'est du gaz pas du fuel !

Reponse forum chauffage (3)

Dans votre contrat vous devez avoir le descriptif de l'entretien obligatoire. Sinon exigez-le !

Reponse forum chauffage (4)

OK avec la réponse n°2, ne pas répondre avant de lire toute la question, un nettoyage de chaudière Elm Leblanc ou autres marques : démontage et nettoyage du brûleur (ou des brûleurs), nettoyage du corps de chauffe, nettoyage de la veilleuse, les brûleurs doivent être démontés.
Réponse au n°3 : le client fait confiance et tombe sur un guignol.

Reponse forum chauffage (5)

Contrôler les sondes de sécurité, les aquastat et nettoyage des rampes.

Reponse forum chauffage (6)

Je suis une entreprise qui est spécialiste Elm Leblanc. La visite d'entretien consiste à nettoyer le cdc (corps de chauffe), démonter le brûleur, contrôler le pression à l'aide d'un débit litre, contrôler la régulation ecs (eau chaude sanitaire) et chauffage, vérifier pompe et dispositifs de sécurité. Un entretien dure 3/4 d'heure.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Poêle à bois conduit de cheminée
Je veux installer un poêle à bois et utiliser le conduit de ma cheminée, faut-il gainer cette dernière, et si oui, dois-je mettre impérativement un té d'évacuation des condensations ?
Reponse forum chauffage (1)

Je ne peux que vous recommander d'installer un tube inox (diamètre 150) à double paroi. Un té est également conseillé pour le ramonage.

Reponse forum chauffage (2)

Il y a sur le site un fabricant de tuyaux double paroi non ? En tube double peau ne sert que dans le cas où le conduit traverse une ou plusieurs pièces pour cause de brûlure, ou en extérieur pour que le conduit ne refroidisse pas trop vite.

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, le mieux c'est un conduit rigide inox jusque en haut. Vous profiterez de la chaleur dégagée par le poêle jusqu'au plafond, fermé avec une trappe en haut et bas.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, j'aimerais savoir pour l'installation d'un poêle à bois (avec conduit 40 x 40 de cheminée neuf - maison neuve) s'il faut tuber le conduit. Merci

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Ramonage chauffage gaz
Bonjour, doit-on ramoner une cheminée avec un chauffage au gaz ?
Reponse forum chauffage (1)

Nous avons un chauffage à gaz, oui je fais ramoner.

Reponse forum chauffage (2)

Oui, et même au niveau des assurances en cas de sinistre.

Reponse forum chauffage (3)

Oui avec une installation avec un chauffage au gaz on doit procéder à un ramonage annuel pour des raisons de sécurité. Le monoxyde de carbone est à l’origine d’intoxications graves (6000 personnes en France en sont victimes).

Reponse forum chauffage (4)

Il ne s'agit pas vraiment d'un ramonage, mais il faut vérifier la vacuité du conduit ainsi que le fonctionnement de la sonde anti-refoulement si la chaudière en est équipée.

Reponse forum chauffage (5)

Normalement la combustion du gaz naturel ne produit pas de suies grasses mais principalement de la vapeur d'eau. Pas de ramonage mais avoir une évacuation efficace sans retour.

Reponse forum chauffage (6)

Oui une fois par an, une loi est d'ailleurs faite à ce sujet comme l'entretien de la chaudière.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Informations insert sans tubage
Bonjour, j'ai quelques questions sur la signification de : sans tubage. J'ai une cheminée classique ouverte avec des boisseaux en terre cuite (en brique). La première fois que j'ai vu le vendeur, j'avais compris qu'il suffisait d'installer l'insert supra 624 dit sans tubage ni raccordement sur la documentation. J'y suis retourné et cette fois-ci il m'explique qu'il faut de toutes façons tuber le conduit.
Le seul intérêt de cet insert est qu'il n'y a en effet ni tube ni raccordement entre l'insert et... le tubage ! Cela évite de casser la hotte. La règlementation imposerait depuis 2 ans le tubage du conduit pour tout foyer non-ouvert (à cause du réglage possible du foyer et au risque de dégagement de CO). Mes questions sont :
- Avez-vous tubé votre conduit ? Cela vous paraît-il indispensable