Aide installation lecteur Windows Media Player Aide installation lecteur Real Player Aide installation lecteur QuikTime Player Aide installation lecteur Macromedia FLASH Player



   Google
Accueil Plan du site Aide Infos légales Salons Reportages Liens Contact L'équipe Brico
Electricité Papier peint Peinture Menuiserie Divers Maçonnerie Isolation Electroménager
Toitures Décoration Matériaux Alarme·Sécurité Plomberie Hi-Fi · vidéo Outillage Sols·Carrelages
Chauffage Climatisation Ecologie Habitat Bricolage Créatif Litiges Travaux Téléphonie C'est Nouveau Petites Annonces

Toutes les vidéos sont disponibles
dans les quatre formats principaux :
Aide à l'installation des lecteurs vidéos
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
L'actualité en 3D

stockaninews.com







deco
  Fiche Forum problème robinet thermostatique
Les vannes (robinets) thermostatiques rendent bien des services mais sont aussi source de problèmes. Vous trouverez réunies dans cette page toutes les réponses aux questions posées à ce sujet : montage et démontage d'une vanne thermostatique, réparation et remplacement, déblocage de la tête, utilisation avec un thermostat d'ambiance, problèmes de bruit...
Problème chauffage : Problème radiateurs chauffage gaz
Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
Reponse forum chauffage (1)

Bonjour, les radiateurs sont-ils ouvert ? Ont-ils été purgés ? Si non il faut le faire en prenant une bassine et ouvrir la purge qui se trouve en haut du radiateur à droite ou à gauche, il faut l'ouvrir doucement avec un tournevis la plupart du temps, et faire ressortir de l'eau. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Bon courage.

Reponse forum chauffage (2)

Il faut purger tous les radiateurs en même temps, les remplir avec le remplissage sous la chaudière à gaz, le mettre environ à 1,5 bar.

Reponse forum chauffage (3)

Essayer de purger vos radiateurs.

Reponse forum chauffage (4)

Vérifier le bon fonctionnement des robinets des radiateurs. Ouvrir le robinet de purge du radiateur jusqu'à disparition de l'air contenu à l'intérieur.

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour, soit les radiateurs sont plein d'air, dans ce cas il faut les purger. Soit il faut faire un équilibrage.

Reponse forum chauffage (6)

Problème de purge radiateurs ou thermostatiques radiateurs bloqués. Pression 1 Bar.

Reponse forum chauffage (7)

Arrêtez la pompe de la chaudière. Vérifier la pression d'eau entre 1.5 et 2 bars, ouvrir toutes les têtes thermostatiques, et purgez vos radiateurs du bas vers le haut. S'il y sort que de l'eau c'est OK. Vérifier la pression si elle est toujours à 1.5 bars minimum, si OK remettre la pompe en service, sinon compléter en eau à 1.5 bars puis remettre en service.

Reponse forum chauffage (8)

Une fois le radiateur purgé, s'il ne chauffe pas alors que les autres fonctionnent et que la pression d'eau dans le circuit est correcte, enlever le cas échéant la tête thermostatique, débloquer d'un tour la tête du robinet afin de la décoller ou taper légèrement sur le robinet.

Reponse forum chauffage (9)

Vérifier que le clapet du robinet thermostatique individuel sur votre radiateur n'est pas resté bloqué en position fermée.

Reponse forum chauffage (10)

Si les radiateurs étaient fermés, ils sont grippés, c'est très facile à arranger. Faites tourner votre chauffage, démonter le thermostat ou le robinet du radiateur, ensuite vous verrez une petite barre en acier qui sort du robinet, surtout ne l'enlevez pas car ce n'est pas toujours facile à remettre bien que cela m'est déjà arrivé. Il faut délicatement tirer (doucement, doucement) sur un mm et repoussez-le, le faire plusieurs fois. Tapez (gentiment) également sur cette barre et vous verrez vous entendrez le circuit se remettre en route. Bon courage.

Reponse forum chauffage (11)

Je crois que toute les solutions ont été données, alors bon courage.

Reponse forum chauffage (12)

J'ai eu le même souci, et j'ai résolu le problème en desserrant avec une clé BTR l'arrivée basse du radiateur (cela vaut si les tuyaux sont froids), j'avais fermé l'arrivée de ce radiateur en le déplaçant et je ne l'avais pas réouverte.

Reponse forum chauffage (13)

C'est parfois le robinet thermostatique qui est grippé. Il faut le démonter et nettoyer la rouille.

Reponse forum chauffage (14)

Arrêter la pompe, dévisser la vis centrale puis faire tourner les ailettes de la turbine qui se trouvent derrière cette vis, car elle est légèrement grippée au bout de 5 mois.

Reponse forum chauffage (15)

La réponse n°6 est la bonne.

Reponse forum chauffage (16)

T de réglage fermé !

Reponse forum chauffage (17)

Les réponses 6 et 10 sont les bonnes : soit il faut purger complètement, soit démonter le thermostat pour faire ressortir la tige trop enfoncée en tapant très très légèrement dessus avec un marteau. Fait avec succès sur deux radiateurs par deux femmes totalement nulles en bricolage avec le conseil d'un vendeur.

Reponse forum chauffage (18)

Même problème sur 3 de mes radiateurs. Suivant les conseils des autres intervenants du forum j'ai dévissé la partie plastique du robinet avec une clé alène de 2 mm, puis j'ai sorti la tête (poignée) du robinet. En tirant légèrement sur la tige de la vanne, j'ai réussi à dépanner les 3 radiateurs. Merci les forumeurs.

Reponse forum chauffage (19)

Merci au n°10, j'ai eu le pb de radiateur froid, j'ai tenté plusieurs purges avant de suivre le conseil 10, j'ai démonté la tête thermostatique et le petit ergot était bien bloqué en position enfoncé, après léger débloquage (il faut faire doucement) l'ergot s'est completement débloqué et fonctionne correctement, le chauffage est revenu immédiatement, merci encore.

Reponse forum chauffage (20)

Si les solutions précédentes n'ont pas marché... et ça m'est arrivé...
Il se peut que la vis basse (située en bas, à l'opposé du robinet thermostatique = arrivée eau chaude) de réglage de la pression ne soit pas bien réglée et coupe le flux de sortie de la circulation d'eau chaude.
Pour vérifier il faut dévisser un petit capuchon métallique (généralement) de la taille d'une pièce d'un euro environ orientée vers le haut permettant d'accéder au réglage de la pression de sortie.
Avec une clé Alène (ou six pans) il faut alors dévisser pour l'amener vers soi. Normalement on entend la circulation reprendre et augmenter au fur et à mesure de l'ouverture si on colle son oreille sur le côté du radiateur.
Il faut préalablement parfois réduire (repousser dans la cavité en vissant, toujours avec une clé alène ou six pans) les réglages bas de la pression des radiateurs situés en amont vers la chaudière.
En faisant cela on donne une meilleure répartition à la pression entre les différents radiateurs situés sur la ligne et on permet au(x) dernier(s) de recevoir l'eau chaude et de la renvoyer dans le circuit.
Pour ma part j'ai dû vider l'équivalent de deux saladiers d'eau en maintenant la pression régulièrement dans le système (en ré-injectant de l'eau régulièrement) lors de la purge haute réalisée (dès que la pression de sortie de purge baissait) pour faire repartir l'ensemble correctement. Il y avait quelques grosses bulles d'air perdues dans le radiateur (qui n'était pas sorties lors de la purge de remise en route) qui sont sorties après un saladier rempli et plus. Ces bulles, ajoutées au mauvais réglage de pression des vis basses coupaient complètement la circulation dans le dernier radiateur.
Maintenant nous sommes au chaud ! Bon courage, et ne faites pas tout à la fois. Restez prudent.

Reponse forum chauffage (21)

Bonjour à tous. J'ai aussi une question :
j'ai une nouvelle installation chauffage central au gaz avec 3 radiateurs non thermostatiques et 5 radiateurs thermostatiques. Ma question est : si je règle le thermostat d'ambiance à une certaine température, est-ce que je peux augmenter la chaleur d'un radiateur thermostatique sans que cela n'ait d'incidence sur la chaleur du thermostat d'ambiance. Exemple : thermostat d'ambiance à 21° et radiateur salle de bains à 24°, est-ce que la température du thermostat d'ambiance va forcément augmenter à 24° ? Merci.

Reponse forum chauffage (22)

OK pour les solutions 10 et 12 combinées, ça a marché pour moi !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : chauffage monté série thermostat radiateur
Chauffage en série :
Mon circuit de chauffage est monté en série. Quand j'allume la chaudière à gaz, tous les radiateurs fonctionnent. comment puis-je installer un thermostat à chaque radiateur pour les rendre indépendants ? MERCI.
Reponse forum chauffage (1)

Pour cela, il faut retirer les robinets des radiateurs et les remplacer par des têtes (ou robinets) thermostatiques.

Reponse forum chauffage (2)

Pas d'accord, dans le cas d'un montage en série avec des robinets thermostatiques, si le premier radiateur coupe, tous les suivants ne sont plus alimentés. Je ne vois pas de solution à part la transformation en installation "en parallèle".

Reponse forum chauffage (3)

Attention, branchement série ou parallèle. Si parallèle, les thermostats individuels ne suffisent pas, il faut un T à chaque radiateur avec répartition des débits sinon catastrophe.

Reponse forum chauffage (4)

Absolument d'accord avec la réponse 3.

Reponse forum chauffage (5)

Le mieux, c'est de transformer simplement en faisant un piquage à chaque radiateur.

Reponse forum chauffage (6)

Le montage en série est réservé aux grandes salles type "conférence", je serais curieux de voir votre installation. La personne qui a fait la réponse 3 pourrait-elle développer son point de vue ?

Reponse forum chauffage (7)

J'habite une résidence de 1976 ou tous les pavillons sont équipés d'un chauffage en série. Pour votre information, il existe des thermostats spécifiques à ce type d'installation. Je recherche la référence.

Reponse forum chauffage (8)

Bonjour, j'ai le même problème pour mon installation. y a-t-il un risque pour la chaudière si j'applique la réponse de la solution n°5 ?

Reponse forum chauffage (9)

J'habite une maison construite en 1998 : l'ensemble des radiateurs sont montés d'origine en série pour des raisons de coûts (on "tire" un tuyau de la sortie d'un radiateur à l'entrée du suivant : pas de dérivation sur chaque tuyau). Le radiateur le plus éloigné est donc bien sûr moins chaud que le premier. Pour contrer ce problème, l'installateur a réalisé 2 circuits : les pièces situées à droite de la maison ont un circuit dans 1 sens, les autres pièces situées à gauche ont elles un circuit inversé. Pour résoudre le problème évoqué au point 3 (1 radiateur fermé = interruption complète du circuit), chaque radiateur est équipé d'origine d'une vanne by-pass automatique qui ouvre un circuit dès que le robinet thermostatique est fermé.

Reponse forum chauffage (10)

Attention, il y a une différence entre un montage ancien en série et les montages plus récents appelés monotubes avec des vannes 3 voies à chaque radiateur qui permettent que tous les radiateurs chauffent correctement, même si l'on coupe le premier du circuit. Il faut juste faire un bon équilibrage par cette même vanne. Il faut que les circuits ne comportent pour un bon fonctionnement pas trop de radiateurs à la suite, trois ou quatre maximum.

Reponse forum chauffage (11)

? Attention si la réponse 5 qui fait allusion à la question 1 au sujet de la réponse 3, allez réponse 6. Euh ! ben voilà ! Craboo

Reponse forum chauffage (12)

Il existe sur le marché des corps bipass, même radiateur éteint le suivant chauffe ancienne ou nouvelle installation, rien à voir c'est juste une question de marques, on change les modèles de corps, donc regardez bien le sens du fluide.

Reponse forum chauffage (13)

Il existe dans le commerce des systèmes bi-pass réglables qui permettent le passage de l'eau chaude d'un radiateur à l'autre sur les circuits mono-tubulaires. Ce produit est à installer entre le tube eau chaude et le radiateur. Je viens d'en équiper ma maison à l'occasion du changement de mes radiateurs et après réglage (assez pointu), le système fonctionne parfaitement.

Reponse forum chauffage (14)

Bonjour, j'ai le même type d'installation chez moi. Chaudière gaz, installation monotube dans un pavillon de 1977...
Les personnes des réponses n°7 et 13 peuvent-elles me donner plus de précisions sur les références des éléments ajoutés ? Je voudrais poser des robinets thermostatiques trois points.
Autre question, quelle est la différence entre un circuit série et un circuit monotube ?
Merci d'avance !

Reponse forum chauffage (15)

Equipez tous vos radiateurs d'une canne bitube, peu importe la marque. Ce système a l'avantage que, dès qu'un radiateur se coupe, cela n'empêche pas le fonctionnement du chauffage.

Reponse forum chauffage (16)

Vous entendez quoi par série : monotube ou bitube ?

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : tous les radiateurs fonctionnent sauf un
Bonjour, j'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans résultats. Et quand j'essaie de le purger, pas utile, car c'est de l'eau qui s'échappe. Et quelle que soit la position du thermostat du radiateur, il reste froid. Je ne sais plus quoi faire !!! Et bien sûr, ce radiateur est celui de la chambre de bébé... Merci de vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Le piston de fermeture du thermostat est collé en position fermeture. Tapez avec un petit marteau sur le corps en laiton pour le décoller.

Reponse forum chauffage (2)

Regardez la tête du robinet thermostatique. je vous conseille de dévisser la tête en plastique, puis à l'aide d'une pince, tirez sur la tige en métal. Faites un mouvement de va-et-vient, cela va dégripper la tige.

Reponse forum chauffage (3)

Ne pas oublier de fermer tous les autres radiateurs pour aider à pousser sur le corps thermostatique et si ça ne fonctionne pas, la tête thermostatique est bonne à changer.

Reponse forum chauffage (4)

Il faut que votre radiateur soit légèrement surélevé côté opposé au robinet, c'est à dire du côté de la purge.

Reponse forum chauffage (5)

Mais si on tire sur cette tige que l'on suppose grippée, et qu'elle casse, et que l'eau du circuit s'écoule : on est bien avancé ! Alors quel risque y-a-t-il vraiment ?

Reponse forum chauffage (6)

Moi, j'ai tiré sur la tige, elle est sortie et je n'arrive plus à la remettre, même avec une forte pression. J'ai dû mettre un clou plus court que la tige pour boucher le trou pour remettre la tête thermostatique et je ne comprends pas pourquoi le tige ne rentre pas.

Reponse forum chauffage (7)

D'après ce qui est indiqué ici, il ne faut pas tirer mais pousser : CHAUFFAGE.PARTICULIER.DANFOSS.COM.

Reponse forum chauffage (8)

En effet merci du conseil, on a failli faire venir le chauffagiste pour ça, une broutille ! Ca a du bon Internet, on trouve énormément de réponses à toutes sortes d'interrogations.

Reponse forum chauffage (9)

Bonjour et merci ! Mais je n'arrive pas à enlever le robinet plastique, le dévisser avec une pince mais j'ai peur de forcer. Juste la partie blanche (avant) ou toute la partie plastique blanche et noire (avant et arrière) vissée sur le T en fonte allant vers le radiateur et le tuyau en cuivre. Merci mais seule faut se débrouiller !

Reponse forum chauffage (10)

Ne tirez surtout pas (vous risquez de casser la tige), poussez et ça fonctionne automatiquement.

Reponse forum chauffage (11)

Je viens de faire ce que l'internaute réponse 10 vient de conseiller. J'ai tapé légèrement sur la tête (du robinet, pas sur la mienne !) et ça marche ! Merci à tous, c'est super internet !

Reponse forum chauffage (12)

Merci beaucoup à tous, nous avons donc suivi à la lettre tous ces bons conseils : fermé tous les radiateurs, poussé légèrement sur la tige métal de la tête du robinet, tapé un peu avec un petit marteau, et hop... ça marche ! Evidemment, c'était le radiateur de la chambre de bébé.

Reponse forum chauffage (13)

Un conseil,laisser toujours les robinets thermostatiques ouverts une fois le chauffage coupé. Cela évite que les aiguilles restent collées. Et en hiver à la première utilisation les graisser avec de la graisse de silicone (attention pas de joint silicone mais de la graisse).

Reponse forum chauffage (14)

Je suis déjà venue ici, mais j'ai à nouveau un problème. Le purgeur d'air fuit et on l'a changé, mais seuls 3 radiateurs sont chauds, tous les autres restent froids. C'est comme s'il n'y avait pas de pression. La chaudière fonctionne, à quoi est-ce dû ? Les radiateurs ont été purgés. Y'a-t-il un "bouchon" dans le circuit, que faire ? Est-ce un souci de vase à expansion, du brûleur qui ne "carbure" peut être pas assez ?

Reponse forum chauffage (15)

Un problème d'équilibrage du circuit. Fermer un à un les coudes de réglages situés au bas des radiateurs et ouvrez-les en partant du principe que les radiateurs les plus près de la chaudière doivent être ouverts au minimum et les plus éloignés au maximum.

Reponse forum chauffage (16)

Dans le même genre j'ai un seul de mes radiateurs qui ne fonctionne pas, le plus près de la chaudière, cependant je me suis rendue compte qu'en le purgeant il n'y avait pas d'eau dedans ! J'ai voulu faire comme vous avez dit en démontant le thermostat mais rien ne se passe d'autant qu'aucune des deux arrivées d'eau près du thermostat et en bas n'est chaude, que faire ? Merci.

Reponse forum chauffage (17)

Merci à tous pour vos astuces, elles sont très efficaces. Viva internet (et les internautes bien sûr !)

Reponse forum chauffage (18)

Bonjour, dans mon circuit de chauffage un seul radiateur était froid. J'ai utilisé la méthode décrite dans la réponse N°1, à savoir taper avec un petit marteau sur la partie en laiton à côté du thermostat. Résultat, problème résolu. MERCI !

Reponse forum chauffage (19)

Merci, Merci, Merci à tous. Ma maman m'avait dit de purger les 2 radiateurs qui ne fonctionnaient pas, mais comme ils étaient complètement froids, j'ai suivi vos conseils au sujet des robinets thermostatiques et cela fonctionne très bien désormais.
Mon copain se moquait de moi, me disant que ce serait pire pour le plombier qui devrait bientôt venir, mais grâce à vous, je l'ai bluffé... Encore merci. Laurence

Reponse forum chauffage (20)

J'avais exactement le même problème dans la future chambre de bébé. J'ai vidé l'air, rien... j'ai ensuite appuyé sur la tige et depuis ça a l'air de remarcher.
J'ai ensuite remis de l'eau dans le circuit pour arriver à 1.5 Bar. Merci pour vos conseils.

Reponse forum chauffage (21)

Merci pour les bons conseils. J'ai donc dévissé le gros boulon juste au bout du bouton thermostatique, j'ai mis du dégrippant puis j'ai donné 4 coups de marteau de façon modérée sur la tige qui dépassait très légèrement. Celle-ci est ressortie d'environ 5mm de plus et mon radiateur recommence à chauffer sans vous, c'était le chauffagiste et une note sûrement très salée. Merci !

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : radiateur remplacement du robinet
Question robinet de radiateur : j'ai un problème avec un radiateur (chauffage central). Même éteint, celui-ci chauffe tout de même. Merci de votre aide.
Reponse forum chauffage (1)

Prévoir le remplacement du robinet, celui-ci laisse circuler le fluide.

Reponse forum chauffage (2)

Fermer le robinet de retour qui se situe en bas de votre radiateur.

Reponse forum chauffage (3)

Attention, dans un circuit chauffage central, il y a toujours un radiateur qui chauffe tout le temps, c'est normal, sinon on casse le circulateur de la chaudière. J'espère que vous ne faites pas allusion à ce radiateur là.

Reponse forum chauffage (4)

On ne laisse pas un radiateur toujours ouvert, mais une soupape différentielle entre le départ et le retour de la chaudière.

Reponse forum chauffage (5)

J’ai un problème similaire dû à un phénomène de thermosiphon. Quand la chaudière chauffe pour l’eau sanitaire, un de mes radiateurs chauffe par le circuit de retour qui se met en thermosiphon. En attendant d’installer un clapet anti-retour sur le circuit, en été je coupe la vanne de retour.

Reponse forum chauffage (6)

Préférez de loin laisser un radiateur toujours ouvert (il y a toujours un endroit dans une maison plus difficile à chauffer, l'entrée, la salle de bain...) plutôt que de compter sur une soupape différentielle qui se trouve n'être qu'un élément mécanique, de plus pouvant se bloquer... Et alors les dégâts sont irréparables !
J'en ai fait l'expérience. Depuis, je laisse un radiateur toujours ouvert. Certains installateurs font même rejoindre les circuits aller et retour en bout de circuit (avec réduction de diamètre du tube) pour permettre par sécurité dans tous les cas une circulation d'eau.

Reponse forum chauffage (7)

C'est normal, je suppose que votre chaudière est mixte à accumulation, c'est-à-dire chauffage et sanitaire, il y a une priorité sur le sanitaire, mais lorsque celui-ci a atteint sa temperature (ballon), le surplus de chaleur (puissance) est restitué dans le chauffage, ce n'est pas ressenti en hiver puisque votre chauffage fonctionne, mais en période d'intersaison ou d'été, la pompe chauffage tourne pour restituer cette chaleur dans le chauffage... Ca évite de maintenir le corps de chauffe à haute température... En outre de gaspiller cette chaleur...

Reponse forum chauffage (8)

Eviter de gaspiller la chaleur, en été on en a pas besoin, surtout lorsque c'est climatisé. Et le radiateur "qui chauffe tout le temps" quand l'installation est bien calculée, la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance n'est pas équipée de robinet thermostatique et les radiateurs sont un peu "sous-dimensionnés" par rapport aux autres. De cette manière, c'est le thermostat d'ambiance qui régule dans cette pièce et les robinets thermostatiques ont une marge de manœuvre dans les autres pièces.

Reponse forum chauffage (9)

Bonjour, j'ai le même problème pour le remplacement du robinet. Habitant loin (200km) de chez ma belle-mère (handicapée), je n'ai pas regardé ce qu'il fallait comme clé pour fermer le robinet de retour d'un radiateur en fonte. Merci pour vos réponses.

Reponse forum chauffage (10)

L'eau du circuit circule aussi si le T de réglage n'est pas fermé !

Reponse forum chauffage (11)

C'est le radiateur ou le chauffage central qui est éteint ? Très important.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
Reponse forum chauffage (1)

Si votre installation est ancienne, elle fonctionnait peut-être en thermosiphon (par convection naturelle). Si tel était le cas, seul certains modèles de robinets thermostatiques peuvent fonctionner sur ce mode (Marque Danfoss). Sinon, il faut mettre en place une pompe de circulation (exemple Grundfoss UPS 25-40/180 pour une installation domestique). Si votre installation est déjà équipée d'une pompe, il faut vous assurer des éléments suivants :
* purge des radiateurs
* pression dans le réseau de chauffage suffisante (1.5 bar en moyenne)
* alimentation électrique correcte
Si l'alimentation électrique est correcte, vérifiez que l'axe de la pompe n'est pas grippé.

Reponse forum chauffage (2)

J'ai constaté cela assez souvent, une méthode consiste à dégripper un peu à l'aide d'un petit marteau, en frappant de petits coups, et cela repart très souvent. Ca ne coûte pas cher, c'est ma propre expérience, essayez et si ça marche pas, vous pourrez rechercher une autre solution.

Reponse forum chauffage (3)

L'ancien propriétaire de la maison que j'ai acheté il y a 2 ans, a eu le même problème sur une chaudière fuel après mise en place de robinets thermostatiques, plus rien ne fonctionnait normalement. Après deux ans de galère, il a fini par remettre les anciens robinets, car en fait même avec des robinets qui ne sont pas thermostatiques, il est possible de régler la température et de ne faire chauffer que la moitié des radiateurs, dans les chambres par exemple.

Reponse forum chauffage (4)

Si vous avez changé les têtes thermostatiques, il faut rééquilibrer l'installation avec les coudes de réglages situés sur le retour des radiateurs. S'il n'y en a pas, mettez-en, s'il y en a, bridez les radiateurs qui marchent et ouvrez ceux qui ont du mal à fonctionner.

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour, cela doit être les têtes thermostatiques qui sont bloquées, il s'agit de les démonter et de taper avec un petit marteau sur le corps de la vanne. Sinon voir pour un problème de pression et de purge.

Reponse forum chauffage (6)

L'été il faut mettre les têtes au maximum afin de ne pas déformer le bulbe de dilatation par les fortes chaleurs au-delà du réglage initial, cela provoque une forte pression dans le corps de dilatation, le déforme et réduit sa longévité. A faire au début de l'été. Mon installation a 15 ans et fonctionne correctement.

Reponse forum chauffage (7)

A signaler un té ou coude réglable ouvert en grand : mauvais échange thermique, il arrive qu'à l'inverse des idées reçues le radiateur ne chauffe plus, ouvrir plutôt les tés ou coudes de 2 à 3 tours et vérifier s'ils chauffent tous, ensuite ouvrir ou fermer selon le résultat, il est rare que les coudes réglables soient ouverts à fond.

Reponse forum chauffage (8)

Avez-vous mis un désemboueur dans votre installation après la pose de vos robinets thermostatiques, sinon la boue a bloqué le robinet.

Reponse forum chauffage (9)

Ce cas est déjà arrivé, si certains radiateurs seulement ne fonctionnent plus alors que d'autres marchent, il faudrait premièrement vérifier que la membrane n'est pas collée et deuxièmement que l'installateur n'a pas obstrué le passage en posant son téflon.

Reponse forum chauffage (10)

Bonjour. Pour répondre : quelle marque des têtes thermostatiques et surtout vous avez changé quoi ? Que la tête ou le corps et tête ? Avez-vous fermé des tés de retour pour changer ces vannes, si oui, les avez-vous ouverts ! A+

Reponse forum chauffage (11)

Je suis chauffagiste et la réponse 4 est la bonne réponse.

Reponse forum chauffage (12)

Bonjour, une petite question moi aussi : suite à la remise en service de ma chaudière certains de mes radiateurs fonctionnent et d'autres pas. J'ai essayé de changer les têtes de mes thermostats mais cela ne change rien ? Merci pour votre aide.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Radiateur froid dans salon
J'ai un problème avec mon radiateur de salon. J'habite un appartement de 2 ans, de 75m², avec un salon de plus de 20m². Le chauffage est au gaz de ville, et fonctionne très bien dans les autres pièces : radiateurs chauds. J'ai réglé la température sur 21 et 17 la nuit Lorsque je pars en week-end, je le laisse sur 17, or lorsque je rentre, cela met environ 3 jours pour atteindre de nouveau les 21° ! On m'a dit de purger le radiateur du salon qui restait quasiment froid. J'ai voulu le faire et comme purge, tout ce qui est sorti de mon radiateur était de l'eau marron, et éclaboussant le mur à côté. Résultat une énorme tâche qu'il va falloir repeindre. Est-ce que quelqu'un saurait quoi faire pour refaire fonctionner normalement ce radiateur et qu'il arrive à la température souhaitée plus rapidement ? Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.

Reponse forum chauffage (2)

Si le radiateur reste froid bien après être purgé, c'est que l'eau ne circule pas. Donc, soit un des deux tuyaux (arrivée ou sortie) est bouché au niveau du radiateur ou le robinet de réglage est bouché par la rouille. Pensez à mettre du produit anti-corrosion si l'eau est très chargée en rouille. Bon bricolage.

Reponse forum chauffage (3)

Démontez la vanne thermostatique et avec une pince faites quelques aller-retour avec la tige en métal, car quelquefois c'est simplement la soupape derrière qui coince. Avant de la remonter, vérifiez, la chaleur devrait arriver en maximum 5 minutes, sinon le problème peut être traité plus en aval de ce radiateur.

Reponse forum chauffage (4)

Tout d'abord, vous devez fermer tous les radiateurs sauf celui de votre chambre. De ce fait, vous allez vérifier si votre radiateur chauffe, car c'est le seul qui sera sollicité. Si votre chaudière se coupe tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau chaude et il faudra prévoir un désembouage de votre installation en démontant un par un vos radiateurs. Un conseil, si votre radiateur chauffe bien lorsque vous avez coupé tous les autres, vous pouvez freiner les débits au retour de vos radiateurs pour augmenter celui de votre chambre.

Reponse forum chauffage (5)

Après avoir vérifié les 4 réponses, vérifier que vous n'avez pas un point haut dans l'installation avant le radiateur en question.

Reponse forum chauffage (6)

Vérifier le robinet retour du radiateur. Si le circuit retour est fermé, l'eau ne circule pas et le radiateur reste froid (svt c'est une clé alène).

Reponse forum chauffage (7)

Bonjour, cela peut être aussi une inversion (erreur de montage) des tuyaux rouges et bleus, j'ai eu le cas... le bleu à la place du rouge et vice-versa...

Reponse forum chauffage (8)

Lorsque l'installation est chaude, vérifier à l'aide d'un thermomètre électronique à contact la T° du tuyau à l'entrée et à la sortie de chaque radiateur (y compris celui du salon). Faire un relevé et les comparer pour chaque radiateur. On doit obtenir une T° d'entrée identique pour chaque radiateur. En revanche, il est possible qu'on obtienne des T° différentes sur les retours des radiateurs. Cela signifie que le calcul de leur puissance au regard des besoins de la pièce où ils se trouvent ne soit pas adapté. Il est possible par ex que le radiateur du salon ne soit pas bien dimensionné (puissance insuffisante), ce qui explique le temps très long nécessaire à la montée en T° de la pièce... Solution : s'il s'agit d'un radiateur en fonte, ajouter des éléments. S'il s'agit d'un radiateur en acier : le remplacer par un + puissant (compter 80 W / m3 chauffé pour un local moyennement isolé). Effectuer également la procédure intéressante proposée par l'internaute N° 4.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce est orientée plein sud, et est toujours trop chaude (cuisine, 2 baies vitrées, lieu de vie). Alors que les autres pièces sont plutôt fraîches, elles sont équipées par le plombier de thermostatiques, alors que je les mets toujours à fond, sinon glagla. Est-ce judicieux ? Par avance, merci.
Reponse forum chauffage (1)

Dans un premier temps, le positionnement d'un thermostat d'ambiance dans une pièce à exposition plus élevée, donc plus chaude, n'est pas forcément le plus judicieux, même s'il s'agit de la pièce de vie, mais bon. On se retrouve là avec un double système de coupure de chauffage (thermostat d'ambiance et tête sur radiateur). Donc, le mieux est de régler l'ambiance en fonction de la température souhaitée dans la pièce où il ne se situe pas, et de tricher en bridant la température du salon par un réglage plus bas de la tête thermostatique du radiateur. Bien sûr, cela implique, au vu des facteurs chauffants extérieurs (baies et cuisine), de régler sur une température bien supérieure, de façon à continuer de chauffer les pièces ''froides''. Inconvénient : une chaudière qui tourne plus qu'elle ne chauffe vraiment, et donc une consommation inutile. Mieux vaut donc changer le thermostat d'ambiance de pièce. Enfin, de façon plus générale, la pose de plusieurs têtes thermostatiques dans la pièce d'un thermostat d'ambiance est inutile puisqu'il ne peut y avoir plusieurs températures dans une même pièce.

Reponse forum chauffage (2)

Le robinet thermostatique a pour rôle de réguler la température dans la pièce selon son exposition nord, sud. Si la pièce est exposée au sud, par une journée d'hiver sous un beau soleil, la baie vitrée par sa surface renvoie la chaleur dans la pièce, la chaleur du radiateur va baisser en température, et par temps couvert le radiateur augmentera en température. Toutefois, le thermostat se règle au départ selon la température.

Reponse forum chauffage (3)

Bonsoir, supprimez votre thermostat d'ambiance et installez des robinets thermostatiques. Les radiateurs seront régulés et effectueront leur travail.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, la solution d'un thermostat sans fil peut être judicieuse.

Reponse forum chauffage (5)

Bonjour ! Conservez au minimum un thermostat (à horloge !) qui assurera la coupure de nuit de votre chaudière (= 15% d'économie) ? Si vous gardez votre thermostat actuel, vous devez simplement pousser sa demande (donc tricher avec le système) au-delà de la température maximum de la pièce, durant les heures de demande de confort seulement, bien sûr ! Avec les vannes thermostatiques de la pièce réglées sur +/- 3 qui se couperont donc dès que la température atteindra les 20°c, soit par la chaleur dégagée de vos radiateurs, soit par l'ensoleillement.
Le thermostat ainsi réglé permettra à la chaudière de continuer à fournir les calories aux autres pièces moins favorisées jusqu'à ce que leurs vannes automatiques soient satisfaites aussi. Donc, limitez-en le niveau de confort aussi (position 2 = +/- 18 °C, 3= +/-20°c ). Les jours où vous n'avez pas besoin de chauffer les autres pièces (fin du printemps, début automne) conduisez votre régulation autrement : c'est-à-dire thermostat réglé sur la valeur de confort souhaité et les vannes thermostatiques de la même pièce ouvertes à fond. Confort atteint : la chaudière s'éteint totalement. C'est vraiment le chauffage à la carte ! Maintenant, déplacer le thermostat d'ambiance permettrait d'atteindre un confort moyen général meilleur avec un arrêt chaudière plus régulier. Question d'équilibre ! Un thermostat sans fil vous permettrait de résoudre encore mieux le problème puisqu'il régulerait en fonction du confort désiré dans la pièce où vous vous trouvez avec lui (thermostat d'ambiance) toujours en ayant bien conscience de régler les vannes thermostatiques à un niveau économique dans les pièces peu ou non chauffées. Un système de régulation encore plus performant est la combinaison d'une régulation par sonde extérieure en complément d'une sonde d'ambiance qui permet alors de faire moduler la température de la chaudière proportionnellement à la température extérieure qui varie continuellement. Investissement plus conséquent ! Mais tout est alors automatique, dans tous les cas on peut toujours déroger au programme imparti en fonction des désidératas du moment.
P.S. :
Formule 1 : thermostat d'ambiance / 20°~21°C + vannes thermostatiques limitées pièce par pièce : meilleure économie, confort moindre dans les autres pièces.
Formule 2 : thermostat plus haut et toutes vannes thermostatiques réglées à souhait = meilleur confort partout mais plus cher car la chaudière reste à température plus longtemps durant les heures de confort. Seule la coupure de nuit diminuera la consommation !
Formule 3 : régulation par sonde extérieure et sonde d'ambiance, nec plus ultra en confort + dérogation possible sous la main (sonde d'ambiance réglable) et température modulante à la chaudière. On ne gaspille pas ! Le choix de la température de départ de l'eau vers les radiateurs est automatique et varie constamment, mais investissement de départ plus conséquent ! On ne prête qu'aux riches qui seront les seuls à pouvoir se chauffer bientôt, au prix où l'énergie sera ! Isoler sa maison, placer du double vitrage performant (valeur U d'isolation = 1,1 - bien le stipuler sur la commande ! sinon, on vous place du 1,3 ou du 1,9 ou du 2...) qui isolera presque deux fois moins, donc prudence et fermeter lors de la commande. Souvent le constructeur offre du 1,1 au même prix que du vitrage moins performant. Bon à savoir ! Sans oublier les primes à la rénovation ! Au prix du combustible, le double vitrage s'amortit en moins de 7 ans. Sans compter le confort physiologique nettement amélioré mais qui ne se quantifie pas dans un ordinateur, lui ! Confort thermique et confort auditif.
Bon confort à toutes et tous !

Reponse forum chauffage (6)

Bonjour, la meilleure formule reste la régulation pièce par pièce sans fil, chaque pièce est chauffée indépendamment suivant les besoins.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Problème de bruit radiateurs thermostat
Voilà je viens de mettre en fonctionnement mon installation de chauffage et je me suis rendu compte que dans les radiateurs, de temps à autre un bruit se fait entendre. Dès que l'on touche le thermostat, le bruit s'arrête.
Pouvez-vous me donner une solution ?
Reponse forum chauffage (1)

Diminuez la vitesse de votre circulateur et purgez un bon coup votre installation.

Reponse forum chauffage (2)

A mon avis ça doit être juste de l'air dans votre installation, vérifier vos purgeurs s'ils fonctionnent bien.

Reponse forum chauffage (3)

Essayer dans un premier temps de purger vos radiateurs, vous avez de l'air à l'intérieur.

Reponse forum chauffage (4)

Je crois qu'il y a de l'air dans l'installation, il faut purger.

Reponse forum chauffage (5)

Une solution, désolé il n'y en a pas, la seule parade c'est d'ouvrir le robinet thermostatique légèrement. Le diamètre de l'intérieur du robinet fait 6 mm, ce n'est qu'une question de vitesse de passage dans l'orifice calibré et suivant la position du robinet. Exemple : un robinet ouvert en grand ne génère pas de bruit car ce que vous percevez c'est un sifflement !

Reponse forum chauffage (6)

Il se peut que le départ et le retour soient inversés.

Reponse forum chauffage (7)

Vos radiateurs ne sont pas de niveau, il doit y avoir des contre-pentes dans votre installation, il faut toujours ramener l'air de votre installation sur un point haut avec des purges automatiques.

Reponse forum chauffage (8)

Ce n'est pas dû à l'air dans les radiateurs mais à la vitesse d'écoulement de l'eau comme le précise la réponse n°5 à votre question. Une solution est :
- essayer de diminuer la vitesse du circulateur
- si rien ne change, changer le circulateur par un qui soit autorégulé : la vitesse d'écoulement sera alors réduite en fonction du nombre de tête thermostatique fermée et donc plus de bruit.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Chaudière à bois se met à bouillir
Lorsque j'allume ma chaudière à bois qui n'alimente que des radiateurs, il arrive qu'elle se mette à bouillir car la température de l'eau atteint les 90°C et plus. Est-ce parce-qu'il n'y a pas assez de radiateur (ou d'élément) sur le circuit d'eau ? Cela n'a-t-il rien à voir ? Quelle peut en être la cause ? Sachant que j'ai un accélérateur d'eau qui fonctionne bien.
Merci de vos réponses avant l'hiver.
Reponse forum chauffage (1)

C'est peut-être parce-que vous avez des robinets thermostatiques et quand il fait suffisamment chaud, ils se coupent tous en même temps. Si c'est le cas, il faut au moins qu'il y ait 1 ou mieux plusieurs radiateurs qui soit équipé d'un robinet normal et qu'ils soient ouverts à fond.

Reponse forum chauffage (2)

Il faut impérativement un ballon de stockage pour accumuler l'énergie.

Reponse forum chauffage (3)

Penser à vérifier le vase d'expansion à l'air libre.

Reponse forum chauffage (4)

On ne met JAMAIS de robinet thermostatique avec une chaudière à combustible solide (bois ou charbon).

Reponse forum chauffage (5)

Le nombre de radiateurs ne modifie en rien la régulation de base si l'installation est réglée correctement. Je suis d'accord avec l'internaute qui conseille un ballon d'accumulation, mais il faut au moins mille litres pour que cette solution soit crédible. Chez nous, notre chaudière au bois de 25Kw fonctionne sans problème mais les réglages suivants sont impératifs :
1. Les thermostats de radiateurs sur la position 4 ou plus (sauf les chambres qui sont sur 2,5) ;
2. Le clapet d'air de chaudière doit être complètement fermé lorsque la température d'eau atteint 80°C ;
3. Installer une vanne différentielle entre le départ et le retour, si vous désirez régler plusieurs radiateurs sur la position 2 ou 3 ;
4. Toutefois, après un chargement, il est encore possible que la température de la chaudière atteigne 90°C, dans le cas d'une panne de courant. C'est la situation la plus dangereuse, raison pour laquelle nous avons installé un onduleur de 300 Watts sur une batterie de 90AH. Assurez-vous bien que le thermostat de sécurité, si vous en avez un, déclenche à 95-100°C. Autrement, s'il coupe avant, rien ne marche. Comme je vous l'ai signalé au point 2, le clapet est la pièce maîtresse qui doit étouffer la chaudière dès que le point de consigne est atteint.
5. La pompe de circulation possède trois vitesses. Nous utilisons la première mais rien n'empêche de passer à la deuxième si votre installation le demande (par exemple en cas d’hiver rigoureux).

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Installation robinet thermostatique
Bonjour, je suis équipé d'une chaudière à gaz pour mes radiateurs. Mes radiateurs sont équipés d'un thermostat (mécanique), sauf 3 radiateurs qui sont réglables mais chauffent en permanence quelque soit la température de la pièce. Est-il possible de les équiper d'un thermostat et comment procéder pour le faire soi-même ? Merci pour vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Vous pouvez équiper seulement 2 des 3 radiateurs, car il faut toujours garder un radiateur sans thermostat et le garder tout le temps allumé. Il faut préférer le radiateur le plus proche de la chaudière. En ce qui concerne le remplacement des robinets par des thermostatiques, ce n'est pas compliqué, vous devez vérifier les diamètres de filetage des robinets existants et acheter les robinets thermostatiques de diamètres équivalents. Vous coupez la chaudière, vous démontez les robinets, vous les remplacez par les thermostatiques, vous ouvrez les robinets à fond, vous rebranchez la chaudière, et vous effectuez une purge du circuit de radiateurs.

Reponse forum chauffage (2)

La pose de thermostat est simple mais implique des soudures et des recoupes des tuyaux d'arrivée. De plus, il faut permettre à l'eau de circuler même si tous les radiateurs sont coupés par les thermostats (ce qui ferait forcer le circulateur d'eau), c'est à dire qu'il faudra peut-être modifier le circuit pour que l'eau continue à circuler avec tous les radiateurs coupés. Pascal

Reponse forum chauffage (3)

Bonjour, la pose de robinets thermostatiques se fait sans aucune manipulation particulière, il suffit de changer la tête du robinet actuel par une tête thermostatique, pas besoin de soudure ni de couper la chaudière.

Reponse forum chauffage (4)

Bonjour, vous pouvez également équiper vos radiateurs avec des têtes programmables, vous aurez alors une parfaite régulation pièce par pièce en fonction de vos occupations. Question économie d'énergie, c'est un système très intéressant.

Reponse forum chauffage (5)

Pour le problème de circulation d'eau avec tous les radiateurs fermés : il faut installer un Bi-Pass. C'est une connexion directe entre le départ et l'arrivée du circuit de chauffage, muni d'une vanne qui ne s'ouvre qu'à une certaine pression (réglable). Cette vanne ne s'ouvrira donc que lorsque toutes les vannes thermostatiques se seront fermées. Attention : il y a un sens de montage, l'eau doit évidemment circuler du départ vers l'arrivée et pas l'inverse !

Reponse forum chauffage (6)

Bonjour, j'ai trouvé des feuilles de mica dans un magasin Gitem à côté de chez moi et je pense qu'il faut aller voir les magasins en électroménager pour en trouver, car ce produit se fait encore.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
Reponse forum chauffage (1)

Démonter la tête thermostatique et appuyer sur la tige, car en période estivale ça se grippe.

Reponse forum chauffage (2)

Dans le cas où la tige ne revient pas grâce au ressort, ne pas hésiter à taper sur le côté du robinet avec un marteau pour dégripper.

Reponse forum chauffage (3)

Pensez à laisser ouvertes à fond vos vannes thermostatiques à la fin de la période de chauffe hivernale, vous éviterez ainsi ces petits problèmes.

Reponse forum chauffage (4)

A la fin de chaque campagne de chauffage, déposez vos têtes de vannes thermostatiques, assurez-vous du retour complet de l'aiguille de commande et au besoin tapotez le corps de la vanne pour obtenir le retour de l'aiguille. Lubrifiez légèrement avec de l'huile de vaseline neutre, vérifiez le bon fonctionnement de l'aiguille à plusieurs reprises. Remontez la tête de la vanne thermostatique, positionnez sur 4 ou 5 de la plage de réglage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Vanne thermostatique radiateur bloqué
Comment débloquer une vanne thermostatique ? Est-ce que toutes les vannes thermostatiques se démontent-elles toutes de la même façon ou cela dépend-t-il de la marque ? Pour information le radiateur en question ne chauffe plus. Ce n'est pas une question de purge. Merci.
Reponse forum chauffage (1)

Pour débloquer une vanne thermostatique, il faut démonter juste le robinet (ne pas toucher au raccord s'il vous plaît !). Une fois le robinet démonté une petite tige sera visible, il suffit juste d'appuyer deux à trois fois dessus pour la débloquer. Utiliser éventuellement une pince pour tirer la tige vers vous permettant l'ouverture du radiateur.
Merci de purger le radiateur ensuite ! Cordialement.

Reponse forum chauffage (2)

Je vous déconseille de tirer sur la tige car cela endommagerait votre vanne thermostatique (risque de fuite ou dysfonctionnement). Il est préférable d'appuyer ou tapoter sur le piston (tige) jusqu'à son déblocage.

Reponse forum chauffage (3)

Il a raison, ne tirez pas sur la tige, tapoter et ça marche très bien, merci à vous.

Reponse forum chauffage (4)

Mon installateur de chauffage m'a dit, que, lorsque le chauffage est arrêté l'été, il faut impérativement ouvrir les thermostats à fond, sinon ils se bloquent.

Reponse forum chauffage (5)

Fuite d'eau au thermostat.

Reponse forum chauffage (6)

Bonjour,
Si après avoir tapoté la tige, il n'y a pas de retour, prendre les grands moyens ce que je viens de faire.
La vanne thermostatique est retirée. Couper l'accélérateur avec une clé plate ou à molette, dévisser doucement l'axe où se trouve la tige, il s'écoule un peu d'eau. Prévoir un seau pour récupérer l'eau. Lorsque l'axe est complètement retiré, prendre une pince à bec étroite et tirer doucement sur la pièce centrale. Lorsque l'ogive est libérée, l'eau jaillit, il suffit de replacer l'axe avec la tige et serrer. L'ensemble est ainsi dégrippé, la tige fait de nouveau ressort. C'est simple, testé et efficace. Cordialement.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Problème thermostat radiateur
Comment démonter un thermostat de radiateur ? Le radiateur reste froid après la purge, j'ai un chauffage central, je pense que la tige métallique dans le thermostat reste bloquée.
Reponse forum chauffage (1)

Moi je débloque avec du dégrippant ou avec une pince multiprise.

Reponse forum chauffage (2)

Ne pas tirer sur la petite tige (risque de l'arracher). Mettre du dégrippant et appuyer sans arrêt jusqu'à ce qu'elle se retire complètement toute seule.

Reponse forum chauffage (3)

Frapper à coups secs sur le corps du robinet de radiateur et surtout ne pas tirer trop fort sur la tige, risque d'inondation par le trou de la tige si elle s'échappe.

Reponse forum chauffage (4)

Il est possible que cela ne suffise pas. Dans ce cas, il faut purger tout le circuit, et démonter entièrement le robinet. Il m'arrive souvent qu'un petit cailloux empêche le retour de la tige.

Reponse forum chauffage (5)

Merci pour tous vos bons conseils. Du coup je n'ai pas eu besoin de plombier.

Reponse forum chauffage (6)

Au secours, moi mon problème est qu'après le passage d'un technicien, j'ai 3 radiateurs en parallèle qui ne chauffent pratiquement plus. Ils ne sont chauds qu'en haut. Le tuyau de retour est froid. J'ai ouvert la vanne de retour mais ça n'a rien fait. Purge faite. Rien. Merci pour votre aide.

Reponse forum chauffage (7)

Comment faire rentrer la tige pour pouvoir revisser le robinet ? Merci de votre aide.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Thermostat régulation économie chauffage
Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un). Je manipule régulièrement les robinets, et je trouve que les chambres de mes filles, en étage, sont fraîches. Thermostat d'ambiance réglé à 18°5 de 6h30 à 8h - de 11h à 14h - de 16h à 23h, le reste du temps il est à 16°5. Comment optimiser les thermostats des radiateurs ? Comment être sûr qu'ils fonctionnent ? Il fait un petit 17° chez mes filles. Le thermostat d'ambiance et les thermostats de radiateurs ne sont-ils pas incompatibles ? Dans notre pièce à vivre, nous avons un poêle à bois à double combustion et mes radiateurs (mis sur 2/5) devraient s'éteindre et ils restent toujours chauds en période de chauffe. Comment savoir si les radiateurs sont bien calculés pour une pièce ? Merci de votre réponse.
Reponse forum chauffage (1)

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile.

Reponse forum chauffage (2)

Il serait important de savoir où est placé le thermostat d'ambiance ?

Reponse forum chauffage (3)

J'ai la même installation, j'ai eu le même problème et l'un des membres de ma famille qui est plombier chauffagiste m'a retiré tous les robinets thermostatés. Suite à cela, il m'a conseillé de procéder à des tests avec le thermostat d'ambiance et uniquement celui-ci. J'ai récupéré le maximum de thermomètre (merci les amis, ceux chez qui il n'y a pas de problèmes de réglage) afin d'avoir une référence du degré de la température de chaque pièce (onze en tout), je me suis fait un tableau de références : temp/h/jour, nuit/mois et j'ai ainsi pu affiner très rapidement le réglage MANUEL avec la complicité de la famille. Depuis, je n'ai plus de problèmes de température et nous avons acquis ou plutôt retrouvé un geste naturel de consommateur (responsable) de notre confort de vie.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 € l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.

Reponse forum chauffage (4)

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile. Ce n'est pas la tige centrale qui grippe sauf quand il y a une fuite du liquide qui laisse un dépôt. C'est plutôt le tampon qui se bloque, facile de s'en rendre compte si le corps du robinet est froid alors qu'il est en position ouverte, la cause est là. Il faut mettre le réglage sur la position maxi ou carrément ôter la tête thermostatique, puis avec un petit marteau, taper de petits coups sur le corps du robinet. En faisant cette manipulation le chauffage en route bien sûr, dès que c'est débloqué, on sent la chaleur passer en mettant la main sur le corps du robinet.

Reponse forum chauffage (5)

Cela dépend de la position du thermostat ambiance (normalement au rez de chaussée), dès que la température du RdC est atteinte le thermostat d'ambiance coupe toute l'installation, même si la température de l'étage n'est pas atteint, pour cela il faut freiner les radiateurs du RdC à l'aide des coudes de réglage qu'il y a dans le bas des radiateurs.

Reponse forum chauffage (6)

Dans le cadre d'une installation en parapluie, il faut vérifier l'existence de purgeurs en partie haute. Sans purgeur, l'air chaud stagne en haut et l'eau chaude ne peut arriver aux éléments surtout s'il y a des radiateurs à l'étage.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Réglage suite à bruit du robinet thermostatique
Bonjour, je suis chauffé par une chaudière au gaz. Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques. Un radiateur faisait du bruit (genre clac de tremblement) au niveau du robinet thermostatique, lorsque la pièce chauffait. Le bruit s'arrête en tournant légèrement le robinet. Je me suis dit que le problème pouvait venir du robinet. Je l'ai échangé avec celui d'un autre radiateur. Même problème. En retirant le robinet thermostatique, j'ai découvert derrière la tige (qui d'après le nombre de messages dans les forums se bloque quelquefois), une bague de réglage graduée de N à 9. Elle était réglée sur le 1 en haut. Par curiosité, le l'ai mis entre 3 et 4 (l'autre radiateur avec lequel j'ai échangé le robinet était sur 3-4). Depuis, jusque la, plus de bruit (Eurèka ...). La raison de ce post est que je me demande à quoi sert cette bague de réglage, et si le changement effectué n'est pas néfaste pour le fonctionnement global du chauffage. Merci de vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

A partir du moment que l'eau circule, pas de problème.

Reponse forum chauffage (2)

Il s'agit de ce que nous appelons le Kv de la vanne, c'est à dire pour faire simple, ça sert à équilibrer votre radiateur par rapport aux autres, et de lui faire passer le bon débit d'eau chaude, correspondant à la puissance à transmettre. Normalement ce réglage se calcule à partir des caractéristiques de votre réseau (choix des radiateurs, dimensionnement des tuyauteries, sélection des vannes, circulateurs...).

Reponse forum chauffage (3)

Une question : suite aux réponses sur le problème des thermostatiques, j'ai des robinets simples réglages et je souhaiterai connaître comment équilibrer mes radiateurs ? La tête thermostatique ne règle pas simplement la température et le robinet de retour (ou té de réglage) le débit dans le radiateur !

Reponse forum chauffage (4)

Nous avons un radiateur électrique qui fait du bruit (une sorte de cling-cling qui s'accélère au fur et à mesure que le radiateur chauffe) lorsqu'il chauffe. On ne sait pas d'où ça vient, puisqu'il n'y a pas de tuyaux, ni de circulation d'eau. Qu'en pensez-vous ?

Reponse forum chauffage (5)

Si le robinet thermostatique est sur le retour ça fait du bruit c'est à la conception des têtes pour éviter l'encrassement.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Robinet thermostatique sur chaudière à production eau chaude
Bonjour, désirant refaire ma salle de bain je remplace ma baignoire par une douche. Peut-on mettre un robinet thermostatique sur une chaudière à production eau chaude Elm Leblanc legalis ? Peut-on installer un chauffe-eau dans un sous-sol ? Merci pour vos réponses.
Reponse forum chauffage (1)

Les robinets thermostatiques ne fonctionnent bien que s'il sont montés sur un stockage d'eau (cumulus, chaudière avec accumulation...). On ne peut installer un chauffe-eau que dans une pièce ayant un ouvrant + une amenée d'air + un conduit de cheminée propre à l'appareil + ventilation haute.

Reponse forum chauffage (2)

Il existe des robinets thermostatiques qui fonctionnent très bien avec une production ECS instantanée.

Reponse forum chauffage (3)

Sur ma chaudière gaz (instantanée) mon robinet de douche thermostatique fonctionne très bien. Mais j'ai pris un modèle thermigaz, c'est spécial pour les chaudières gaz instantanées. Le corps du robinet est un peu plus gros qu'un modèle classique (et un peu plus coûteux) pour permettre une mini-réserve d'eau chaude et éviter des arrêts-redémarrage intempestifs de la chaudière. Voilà.

Proposer une autre réponse
- - - -
Problème chauffage : Pose de robinets thermostatiques
Est-ce que je peux mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs, ainsi qu'un thermostat d'ambiance ?
Notre réponse

Vous pouvez mettre des vannes thermostatiques partout, mais il faut absolument mettre une soupape différentielle après le circulateur, entre le départ et le retour, ou une simple vanne ouverte d'un quart de tour pour soulager le circulateur en cas de fermeture de toute les vannes thermostatiques.

Reponse forum chauffage (1)

Laissez deux radiateurs sans robinet thermostatique dans la pièce du thermostat d'ambiance.

Reponse forum chauffage (2)

Par mesure de